    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

      @simatec
      Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?

      wo steht das?

      müsste so ohne Kontext, heißen
      geöffnet während der Rollladen im sunprotect war

      geht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster

      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @Homoran last edited by

        @homoran
        Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
        Hier ist auch gut zu sehen:
        Screenshot_20250701-143947.png

        gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Supernils last edited by Supernils

          Hallo zusammen, mein iobroker log ist voll mit

          2025-07-01 16:05:50.419 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
          2025-07-01 16:05:52.281 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
          
          2025-07-01 16:30:50.602 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
          2025-07-01 16:31:10.644 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Sportzimmer value: 25%
          2025-07-01 16:33:43.440 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
          

          Die Rollladen fahren mehrmals am Tag sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).

          Mit debug log sieht es wie folgt aus:

          2025-07-01 17:10:50.388 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-07-01 17:10:50.390 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
          2025-07-01 17:10:50.397 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
          2025-07-01 17:10:50.405 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
          2025-07-01 17:10:50.415 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
          2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0% | new value = 25%
          2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer Old value = 0% | New value = 25% | automatic is active
          2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness
          2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) save current height: 25% from Esszimmer
          2025-07-01 17:10:52.158 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
          2025-07-01 17:10:52.201 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
          2025-07-01 17:10:52.221 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Heat Protection for Esszimmer is active
          2025-07-01 17:10:52.226 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 0 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:99
          2025-07-01 17:10:52.227 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
          2025-07-01 17:10:52.264 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
          2025-07-01 17:10:52.274 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
          2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect for Esszimmer is active
          2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )
          2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
          2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
          2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
          

          Was mache ich falsch? 🙂

          Meine Konfig (als Beispiel für alle Rollladen):
          da707ee7-8231-4ab4-bb1b-d853752bdac3-grafik.png
          83240e3a-2867-4674-8ec1-47a19ddad1f6-grafik.png

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by

            @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

            mein iobroker log ist voll mit

            das ist normal, wenn sie ihre Position über den Adapter verändern.

            @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

            Die Rollladen fahren mehrmals am Tag

            oder liegt dein Problem bei

            @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

            sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).

            im Sinne von ungewollt?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Supernils @Homoran last edited by

              @homoran
              Das mehrmalige sporadische Fahren zwischen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz) ist das eignetliche Problem, richtig.
              Der obere log zeigt zwei Fälle:
              Zeile 1/2: Kommt der Wechsel zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz schnell hintereinander, fahren die Rollladen nicht.
              Zeile 4/6: Sporadisch sind mehrere Minuten zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz und dann fahren die Rollladen (vermutlich).

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by Homoran

                @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                vermutlich

                du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!

                Aus 2 Sekunden debug-log kann man nichts erkennen.
                Ich vermute

                @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness

                dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.

                @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                Sunprotect for Esszimmer is active
                Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )

                das ist eine einzige UND-Verknüpfung

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Supernils @Homoran last edited by

                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                  du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!

                  Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?

                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                  dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.

                  Das wird nicht die Ursache sein. Der Wert hat sich seit 11:37 nicht geändert.

                  1b5cee27-899a-41aa-a8bd-1322d591d955-grafik.png

                  Ist schon merkwürdig... Ich werde das morgen nochmal beobachten und den debug log posten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                    Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?

                    sorry, sind wohl 60.

                    ich kann diese schwarzen Microfilme so schlecht entziffern

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      docsnyder7 @docsnyder7 last edited by

                      @Homoran Ergänzung und auch logisch im NAchgang... die später Schließung ist ja ein zusätzlicher Trigger und wird somit auch erst dann aktiv, wenn man das Rollo auf den entsprechenden bereich einstellt INKL. Automatik.. sonst greift der Trigger ja gar nicht.
                      Hatte ich im ersten Lesen der Adapterbeschreibung nicht aufgenommen, beim erneuten Lesen dann !

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @rtwl last edited by

                        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:

                        @simatec
                        Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?

                        @simatec, wärst du so nett und beschreibst kurz wann und warum dieser Status gesetzt wird?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        812
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                        328
                        7331
                        9711959
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo