@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
@simatec
Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?wo steht das?
müsste so ohne Kontext, heißen
geöffnet während der Rollladen im sunprotect wargeht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster
-
@homoran
Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
Hier ist auch gut zu sehen:
gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.
-
Hallo zusammen, mein iobroker log ist voll mit
2025-07-01 16:05:50.419 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25% 2025-07-01 16:05:52.281 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0% 2025-07-01 16:30:50.602 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25% 2025-07-01 16:31:10.644 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Sportzimmer value: 25% 2025-07-01 16:33:43.440 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
Die Rollladen fahren mehrmals am Tag sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).
Mit debug log sieht es wie folgt aus:
2025-07-01 17:10:50.388 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-07-01 17:10:50.390 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false 2025-07-01 17:10:50.397 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25% 2025-07-01 17:10:50.405 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started 2025-07-01 17:10:50.415 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end 2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0% | new value = 25% 2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer Old value = 0% | New value = 25% | automatic is active 2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness 2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) save current height: 25% from Esszimmer 2025-07-01 17:10:52.158 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost) 2025-07-01 17:10:52.201 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false 2025-07-01 17:10:52.221 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Heat Protection for Esszimmer is active 2025-07-01 17:10:52.226 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 0 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:99 2025-07-01 17:10:52.227 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0% 2025-07-01 17:10:52.264 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started 2025-07-01 17:10:52.274 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end 2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect for Esszimmer is active 2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 ) 2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0% 2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect 2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
Was mache ich falsch?
Meine Konfig (als Beispiel für alle Rollladen):
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
mein iobroker log ist voll mit
das ist normal, wenn sie ihre Position über den Adapter verändern.
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Die Rollladen fahren mehrmals am Tag
oder liegt dein Problem bei
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).
im Sinne von ungewollt?
-
@homoran
Das mehrmalige sporadische Fahren zwischen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz) ist das eignetliche Problem, richtig.
Der obere log zeigt zwei Fälle:
Zeile 1/2: Kommt der Wechsel zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz schnell hintereinander, fahren die Rollladen nicht.
Zeile 4/6: Sporadisch sind mehrere Minuten zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz und dann fahren die Rollladen (vermutlich). -
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
vermutlich
du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!
Aus 2 Sekunden debug-log kann man nichts erkennen.
Ich vermute@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness
dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Sunprotect for Esszimmer is active
Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )das ist eine einzige UND-Verknüpfung
-
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!
Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?
@homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.
Das wird nicht die Ursache sein. Der Wert hat sich seit 11:37 nicht geändert.
Ist schon merkwürdig... Ich werde das morgen nochmal beobachten und den debug log posten.
-
@supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?
sorry, sind wohl 60.
ich kann diese schwarzen Microfilme so schlecht entziffern
-
@Homoran Ergänzung und auch logisch im NAchgang... die später Schließung ist ja ein zusätzlicher Trigger und wird somit auch erst dann aktiv, wenn man das Rollo auf den entsprechenden bereich einstellt INKL. Automatik.. sonst greift der Trigger ja gar nicht.
Hatte ich im ersten Lesen der Adapterbeschreibung nicht aufgenommen, beim erneuten Lesen dann ! -
@rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
@simatec
Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?@simatec, wärst du so nett und beschreibst kurz wann und warum dieser Status gesetzt wird?