      @dos1973
      Auch bei deinen shellys wäre für mich die Info mal wichtig. Kannst du das auch mal prüfen und Rückinfo geben.

      @simatec
      Ich habe ja auch Shellys. Da verhält es sich so: Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%. Also mal 38%, mal 41% usw.
      ich habe meine genau nach Anleitung kalibriert.
      Eine Toleranz wäre hier schon sehr schön, da die Beschattung nicht beendet wird weil der Wert nicht stimmt.

      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @SWE1008 last edited by

        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        Wenn ein Wert, sagen wir 40%, angegeben wird fährt der Rolladen auf eine Höhe von 37% bis 43%

        Das ist eine Ungenauigkeit von 15%

        Das widerspricht genau der funktion, dass nach manuellem Eingriff die Automatik aussetzen soll.

        Ein solcher manueller Eingriff müsste dannn immer mindestens 15% sein

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

          @SWeimar
          Wie lange dauert es in etwa, bis der genaue Wert im shelly angezeigt wird?

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dos1973 @simatec last edited by

            @simatec

            Der wer ist eigentlich sofort da, max 1 sekunden.
            Zusätzlich hat der shelly noch den DP STATE

            Shelly.shutter.state

            Der DP hat die werte open/close/stop.

            Hoch=open
            Runter=close

            Sobald das Rollo sich bewegt, wird der state enprechend open/close befüllt, sobald stop angezeigt wird ist der Tatsächliche SHUTTER POSITION Wert befüllt. (Max 1 sek)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dos1973 last edited by

              nochmals zu meine Aussperren Problem.

              so sieht die Konfiguration aus

              Bildschirmfoto 2019-06-29 um 12.13.09.png

              trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
              fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.

              Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.

              Kipp=1
              open=2
              close=0

              was habe ich falsch?

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                nochmals zu meine Aussperren Problem.

                so sieht die Konfiguration aus

                Bildschirmfoto 2019-06-29 um 12.13.09.png

                trotzdem werde ich bei erreichen der Elevation ausgesperrt, sprich das Rollo
                fährt herunter, obwohl die Tür auf ist.

                Der Kontakt ist eine HM Türgriff Aktor.

                Kipp=1
                open=2
                close=0

                was habe ich falsch?

                Habe ich gerade gefixt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active last edited by simatec

                  Für alle die testen wollen liegt eine neue Version auf Github.
                  Hier wurde eine Überprüfung der States hinzugefügt.

                  Nach fahren der Rollläden wird nun für alle shelly User oder für die, bei den sich der State noch mal minimal ändert ein Abgleich des States eingebaut.

                  Es wäre schön, wenn die Betroffenen dies mal testen könnten.

                  Des Weiteren wurde in der aktuellen Version autodrive gefixt.
                  Nun sollte der Aussperrschutz gegeben sein.

                  Feedback ist wie immer sehr gerne gesehen.

                  D Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • D
                    dos1973 @simatec last edited by

                    @simatec
                    soeben installiert, Feedback bzgl. Aussperren bei offener Tür erfolgt gegen 22:45 Uhr
                    😉

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @simatec last edited by

                      @simatec
                      Werde ich bzgl. Shelly am Montag testen.
                      Vielen Dank für Deine tolle Arbeit im Voraus!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dos1973 @dos1973 last edited by

                        Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by

                          Von mir auch mal ne kurze Rückmeldung. Ich hatte ja das Problem, dass mein Rolladen im Esszimmer nicht mehr hoch gefahren ist nach den Sonnenschutz Einstellungen und ich wusste nicht warum, es war auch nichts im Log. Heute habe ich dann bemerkt, dass mein Wired Aktor den Rolladen nicht genau auf 40% sondern auf 40,5% gefahren hat, deshalb fuhr er auch nicht mehr hoch. Warum die Homematic ihn nicht genau auf 40% stellt, weiß ich nicht. Habe jetzt diesen Rolladen auf 41% eingestellt, dann funktioniert es auch.👍

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                            @coyote
                            Dafür habe ich jetzt in der aktuellen Github Version eine Abfrage drin.
                            Sollte der Wert nicht zu 100% übereinstimmen, wird dieser temporär im Adapter angepasst.
                            Damit sollte dein Rolladen auch bei 40.4% jetzt fahren.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Also heute Abend wurde ich nicht ausgesperrt....

                              So soll es sein 👌

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by

                                Ja hab ich vorhin gerade gelesen, werde ich mal testen. Danke👍

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Semie1
                                  Semie1 last edited by

                                  Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    Nach update von gestern Sonnenschutz ohne Funktion. Rollläden sind nicht runtergefahren bei 28 Grad

                                    Kannst du ein paar mehr Infos geben?
                                    Welche Config haben die betroffenen Rollläden?
                                    Log Ausgabe im Debug-Modus ....

                                    Und hast du ein Upload gemacht

                                    Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Semie1
                                      Semie1 @simatec last edited by Semie1

                                      @simatec

                                      Vor dem Update hat alles Tadellos funktioniert bis auf das Aussperren. Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.

                                      system.adapter.shuttercontrol.0 (4).json

                                      52360801-6cf3-47cc-8053-146dd9c745e6-image.png

                                      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                                        @Semie1
                                        Um welche Rollläden handelt es sich und hattest du zu dem Zeitpunkt das Fenster offen oder geschlossen (Trigger)

                                        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Semie1
                                          Semie1 @simatec last edited by

                                          @simatec

                                          Es handelt sich um alle Rollläden und sie waren geschlossen. Nach dem Nachtmodus sind sie hochgefahren und nicht mehr auf Beschattung

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by

                                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            Instanz gelöscht Adapter gelöscht dann neu installiert Upload gemacht und Config eingespielt.

                                            Ist die alte Konfiguration mit der neuen Adapterversion noch kompatibel?
                                            Oder fehlen darin einige Daten?
                                            Es sind immer wueder neue Konfigurationspunkte dazugekommenen.

                                            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            928
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6507578
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo