Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by Rene_HM

      @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden 🙂
      und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?

      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @Rene_HM last edited by AxelF1977

        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

        @AxelF1977 Hast du mal das debug log beobachtet, wenn du das Fenster öffnest? das sollte eigentlich sehr ausführlich geloggt werden 🙂
        und du hast auch eine Absenkung bei FensterOffen konfiguriert (siehe ein paar posts weiter oben)? und relativ / absolut richtig verwendet?

        Anbei aus dem Log Fester zu -> Fenster auf

        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### not handled hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### 222 not handled yet
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.188	debug	(8470) ### handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) handle id hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE state {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### 111 not handled yet
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE hm-rpc.2.OEQ0700027.2.SET_TEMPERATURE true 19
        heatingcontrol.0	2020-05-19 21:39:34.187	debug	(8470) ### handle state change hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1589917174182,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1589917174182}
        

        Eine FensterOffen Temperatur ist noch nicht konfiguriert, würde dann aber so aussehen, absenken auf 16°

        f69f720f-3b57-44ba-828b-d733f76ab403-image.png

        10e9f972-9624-4b97-82ed-c65911290836-image.png

        Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"

        Und ein großes Danke für Dein unermüdliches Schreiben und die Hilfe!

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by Rene_HM

          @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

          handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
          

          Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
          Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...

          Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"

          ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...

          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AxelF1977
            AxelF1977 @Rene_HM last edited by AxelF1977

            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

            handle devices [{"id":3,"name":"Fensterkontakt Küche","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1200578.1.STATE","isActive":false,"type":2,"room":"Küche"}]
            

            Irgendetwas stimmt mit deiner Konfiguration nicht! type:2 ist ein Thermostat, du brauchst hier type:3 im log.
            Hast du den Fensterkontakt versehentlich im Thermostat für die Küche konfiguriert? Wohnzimmer hat oben ja gepasst... Zeige mal die Konfiguration der Küche...

            Guter Hinweis, habe ich gleich mal überprüft, aber nein, da scheint alles richtig zu sein

            39c90899-dcb7-4d89-b390-6d2c29508f35-image.png
            cedac4e2-ab2c-4e63-a382-57d36e77ff0c-image.png

            fd9b416d-4acf-4389-b5c0-81acd5dfe36a-image.png

            Ich hab mir auch das Wohnzimmer angesehen, das Verhalten ist das selbe, hier sagt das log

            heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) ### handle devices [{"id":15,"name":"Fensterkontakt Wohnzimmer rechts","OID_Target":"hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"}]
            heatingcontrol.0	2020-05-20 21:30:48.615	debug	(20234) handle id hm-rpc.2.OEQ1562279.1.STATE state {"val":false,"ack":true,"ts":1590003048329,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","user":"system.user.admin","lc":1590003048329}
            

            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

            Was mir gerade noch aufgefallen ist. In der CCU ist auch eine Absenktemperatur eingestellt, diese wird von der im Adapter eingestellten nicht "überschrieben"

            ja das ist korrekt, die nutzt der Adapter nicht...

            Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.

            Hab ich da einen Denkfehler?

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by Rene_HM

              @AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...

              Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.

              Hab ich da einen Denkfehler?

              Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...

              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • AxelF1977
                AxelF1977 @Rene_HM last edited by

                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

                @AxelF1977 schalte mal UseActors ein und schaue, ob unter Aktoren etwas konfiguriert ist. Wenn ja, lösche das raus, und schalte dann UseActors wieder aus...

                Genau, der Adapter sollte die nicht nutzen. Wenn ich in HM 12°C einstelle für Fenster auf, nutzt er diese, nicht die im Adapter eingestellten 16°C.

                Hab ich da einen Denkfehler?

                Für eine Variante musst du dich entscheiden, beide gleichzeitig wird eher nicht funktionieren... Im Moment reagiert der Adapter bei dir noch nicht auf FensterAuf, wenn er es tut, wird die Änderung wahrscheinlich von der CCU wieder überschrieben...

                Ich verneige mich!

                Tatsächlich waren in den Aktoren die Fensterkontakte drin. Ich hatte die zwar gelöscht als ich nur Sensoren verwenden wollte, aber evtl. habe ich nicht gespeichert?

                Jeden falls bin ich Dir sehr dankbar, und entschuldige mich für meine Dusseligkeit 😵

                Alles läuft jetzt wie gewollt. Fenster auf/zu und das Überschreiben der Fenster auf/zu Temperatur.

                DANKE 🍻

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • L
                  laola last edited by

                  kann es sein, dass die Temperaturabsenkung für Fester auf nicht am Feiertag funktioniert ? Zumindest hatte ich bis gestern kein Problem bemerkt - heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @laola last edited by

                    @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

                    heute reagiert die Heizung auf kein Fenster (obwohl der Status "offen" bei Änderung korrekt angezeigt wird...

                    aber abgesenkt wurde nicht? Hattest du dir das log angeschaut?

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      laola @Rene_HM last edited by

                      @Rene_HM nein, wurde nicht abgesenkt und aus dem Log werde ich nicht wirklich schlau. Das passiert, wenn ich das Fenster "Olaf Büro" öfnne - die Temperatur bleibt bei 18.5°C (Vorgabewert für offenes Fenster: 12°C). Scheint abeer nichts mit dem Feiertag zu tun zu haben - funktioniert heute auch nicht (mehr).

                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:32.935 info (5896) 26 cron jobs created
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: true
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.906 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.902 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.899 info (5896) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.898 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.888 info (5896) Büro Olaf window open on windowOpen
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.236 info (5896) 26 cron jobs created
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: false
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable done
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.219 info (5896) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class=
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.214 info (5896) vis: CreateWindowStatesTable called
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.209 info (5896) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                      heatingcontrol.0 2020-05-22 14:47:27.208 info (5896) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false

                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @laola last edited by

                        @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

                        5000

                        du musst 5 Sekunden warten bevor der Adapter absenkt. Das ist das Sensor Open Delay im admin, welches du auf 5 Sek stehen hast. (kannst es aber auch auf 0 setzen, dann reagiert der Adapter sofort...)
                        Das log deckt nur ab, dass der Adapter erkannt hat, dass ein Fenster geöffnet und wurde und das er nun wartet, ob das Fenster in 5 Sekunden immer noch offen ist...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          laola last edited by laola

                          Mit den 5 Sekunden Verzögerung ist schon klar - auch nach 5 Minuten passiert dann nichts... Rechner/Server nochmal neu gestertet - immer noch nichts... 😞

                          Nach ca. 1 Minuten, nachdem ich das Fenster geöffnet habe...

                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:42:01.046 info (9748) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.019 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bür
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.015 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.011 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Kira.WindowIsOpen with true refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.010 info (9748) sensor open delay 5000 for Kira
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:56.008 info (9748) Kira window open on windowOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:39.773 info (9748) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.734 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.733 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.729 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.726 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.725 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.722 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.451 info (9748) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.431 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.427 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:34.423 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                          robonect.0 2020-05-23 10:41:26.764 info (5868) Polling done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.442 info (9748) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.416 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.415 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.408 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.403 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:19.402 info (9748) cancel Open TimerId
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.743 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.727 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.714 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.703 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.702 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:41:18.697 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:27.956 info (9748) 26 cron jobs created
                          robonect.0 2020-05-23 10:40:24.434 info (5868) Polling done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.899 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Bü
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.897 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen true
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with true refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.895 info (9748) sensor open delay 5000 for Büro Olaf
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.893 info (9748) Büro Olaf window open on windowOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.229 info (9748) 26 cron jobs created
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.206 info (9748) vis: false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable done
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.205 info (9748) vis: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro Olaf<div class
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.201 info (9748) vis: CreateWindowStatesTable called
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: Reaching SetWindowState for Rooms.Bad 2OG.WindowIsOpen
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen room found
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.198 info (9748) vis: HandleStateChanges WindowIsOpen false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:40:22.197 info (9748) vis: HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Büro Olaf.WindowIsOpen with false refreshVis false
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:53.435 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet
                          heatingcontrol.0 2020-05-23 10:39:50.939 warn (9748) handling actors out of heating period not implemented yet

                          aber wenn ich mir den letzten Eintag ansehe - vor ein paar Tagen hatte ich in der Tat mal ausprobiert, ob "Heizungsperiode" sich auswirkt - hatte aber nichts bewirkt. Vielleicht wurde da dann was nicht zurück gesetzt. Zudem - ist zum Ende der Heitungsperiode auf eine Implementierung der Funktion zu hoffen ?

                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @laola last edited by

                            @laola aber du hast schon heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive auf true?

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              laola @Rene_HM last edited by

                              @Rene_HM
                              boah ey - das war wirklich blöd von mir... nEinfach falschrum gedacht... Nun funktioniert alles wieder 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                guergen last edited by guergen

                                Bekomme grade folgende Meldung:

                                heatingcontrol.0	2020-05-25 16:51:59.655	warn	(29599) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured 
                                

                                5430acc3-d0ef-4a73-b91d-4dbe3a6535cf-grafik.png

                                Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!
                                Debug läuft noch!
                                Da isses:

                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.016	debug	(13732) ### not handled maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 222 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	warn	(13732) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### handle devices [{"id":10,"name":"Contact JEQ0159991 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0159991.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"}]
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) handle id maxcul.0.JEQ0159991.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 111 not handled yet
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### maxcul.0.JEQ0159991.isOpen maxcul.0.JEQ0161477.isOpen false false
                                heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### handle state change maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
                                
                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • E
                                  exmerci last edited by exmerci

                                  Sorry das ich hier so reingretsche, aber wenn ich über 1100 Beiträge lesen soll sind die nächsten 2 Winter vorbei und ich bin mir nicht sicher, das ich dann schlauer bin.
                                  Ich habe den heating controller installiert, ich habe ihn konfiguriert, obwohl ich nicht weiß, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe zumindest keine Errors mehr im Logfile.
                                  Aber wie steuert der Contoller denn jetzt die MAX Thermostate (Cube) an?
                                  Ich kann nämlich als Temperatur einstellen was ich will, es ändert sich nichts.

                                  Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
                                  Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?

                                  PS. Ich glaube ich habe es gerade gefunden!

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @guergen last edited by Rene_HM

                                    @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

                                    Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!

                                    sollte nicht sein, schaue ich mir an. Bis dahin erst mal die Warnung ignorieren...

                                    Edit: war ein Fehler, habe ich in 0.5.2 gefixt...

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @exmerci last edited by

                                      @exmerci sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:

                                      Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
                                      Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?

                                      OID aktueller Wert = Datenpunkt am Thermostat, wo aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird

                                      OID Zielwert = Datenpunkt am Thermostat, wo Raum-Soll-Temperatur gesetzt wird

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • E
                                        exmerci last edited by

                                        Danke, wie gesagt, hatte es schon kapiert.
                                        Aber was mich interessiert ist, wozu brauche ich die aktuelle Temperatur?
                                        Die soll Temperatur muss ja gesetzt werden.
                                        Aber die wird doch gesetzt durch den Wert den ich eingebe und ist völlig unabhängig von der ist Temperatur.

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @exmerci last edited by

                                          @exmerci Die aktuelle Temperatur wird derzeit nur im Zusammenhang mit den Aktoren genutzt...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            guergen @Rene_HM last edited by

                                            @Rene_HM Warnungen ignorieren kann ich...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            872
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1439603
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo