      Ich habe mir eine Visualisierung pro Raum (ähnlich aus dem oben erwähnten script) gebaut. Dort lässt sich alles einstellen. Leider wird noch nicht auf alle Parameter richtig reagiert. Das muss ich noch nachliefern... Im admin unter Thermostate muss man eigentlich nichts einstellen.
      Bild1.png

      M M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • M
        Muchul @Rene_HM last edited by

        @Rene_HM
        Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
        Beispielsweise Max!?

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          Voltage last edited by

          Nabend.
          Ich suche schon länger eine Lösung die Homematic (IP) Heizkörperthermostate von den Aqara (Xiaomi) Temperatursensoren beinflussen zu lassen.

          Ich bekomme den Adapter nicht runter geladen, wo genau geht das? Funktioniert das soweit schon gut? Bin SEHR interessiert 🙂

          Gruß

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Muchul last edited by

            @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:

            @Rene_HM
            Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
            Beispielsweise Max!?

            ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....

            M D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Voltage last edited by

              @Voltage sagte in Adapter: HeatingControl:

              Ich bekomme den Adapter nicht runter geladen, wo genau geht das? Funktioniert das soweit schon gut? Bin SEHR interessiert 🙂

              Einfach über Github installieren:
              Unter Adapter "Installieren aus eigener URL" (Icon oben) anwählen und dort dann wieder auf "beliebig" und die URL Link Text eingeben. Nach Installation muss man noch eine Instanz hinzufügen...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Muchul @Rene_HM last edited by

                @Rene_HM
                Ich bin die nächsten 12 Tage noch im Ausland, Danach kannst du alles an Daten haben, was du möchtest.

                Ich habe den max Cube, einen Wandthermostat und ein paar Heizkörperthermostate, ach ja und einen Wandschalter.
                Da die Heizperiode vorbei ist, kann ich mich auch austoben.

                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Muchul last edited by

                  @Muchul Zunächst brauche ich die Datenpunkte, wie die Thermostate derzeit in ioBroker eingebunden (evtl. screen shoot) sind und den Typ der Thermostate.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • CKMartens
                    CKMartens last edited by

                    Vieleicht wäre es Dir ja möglich die tado Thermostate auch zu integrieren.
                    Bisher habe ich sie über den ham-Adapter mit dem npm-Plugin homebridge-tado-thermostat-plugin in ioBroker eingebunden. Dort werden auch die Zugangsdaten (Username, Passwort und HomeID) zum tado-Server eingetragen.
                    In den Objekten von ioBroker sieht das so aus:
                    tado_01.PNG
                    tado_02.PNG

                    Es gibt auch eine tado-Api fals die Dir was bringt.

                    Wenn Du noch etwas brauchst melde Dich.

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @CKMartens last edited by

                      @CKMartens Hab das mal als issue im github angelegt. Ich schau mir das demnächst mal an...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        Muchul @Rene_HM last edited by

                        @Rene_HM

                        Hallo Rene,

                        bin wieder zurück.
                        ich nutze den Adapter Max! Cube Version 0.1.2.
                        ioBroker.admin 3.6.2

                        und so sehen die Datenpunkte aus:
                        heizung_datenpunke.PNG

                        Falls mehr benötigt wird, einfach Bescheid geben.

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Muchul last edited by

                          @Muchul , @CKMartens könnt ihr bitte die letzte Version von github installieren. Vorher bitte die Thermostate Zimmer und dem Gewerk "Heizung" zuordnen. Beim ersten Start vom adapter sollte dann im log ein "nicht unterstütztes Gerät" auftauchen. Dieses log würde ich zur Implementierung benötigen...

                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens

                            @Rene_HM Hier das Log:

                            2019-06-30 20:02:27.330  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Cooling Threshold Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566903,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.335  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.338  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.342  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.345  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566901,"_id":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.356  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566872,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.359  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Cooling Threshold Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566877,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.363  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Current Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566873,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.366  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Heating Cooling State"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566872,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Heating-Cooling-State","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            2019-06-30 20:02:27.370  - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","displayName":"Target Temperature"},"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","ts":1561823566874,"_id":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                            

                            LG
                            Carsten

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Muchul last edited by

                              bitteschön

                              undefined2019-07-01 22:33:00.598 - info: iobroker add heatingcontrol --host iobroker
                              2019-07-01 22:33:01.124 - info: iobroker host.iobroker install adapter heatingcontrol
                              2019-07-01 22:33:01.136 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin
                              2019-07-01 22:33:01.163 - info: iobroker upload [3] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                              2019-07-01 22:33:01.233 - info: iobroker upload [2] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/styles.css styles.css text/css
                              2019-07-01 22:33:01.287 - info: iobroker upload [1] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2019-07-01 22:33:01.346 - info: iobroker upload [0] heatingcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/admin/heatingcontrol.png heatingcontrol.png image/png
                              2019-07-01 22:33:01.430 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol created
                              2019-07-01 22:33:01.446 - info: iobroker host.iobroker create instance heatingcontrol
                              2019-07-01 22:33:01.451 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.outputCount created
                              2019-07-01 22:33:01.481 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.inputCount created
                              2019-07-01 22:33:01.512 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.uptime created
                              2019-07-01 22:33:01.541 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memRss created
                              2019-07-01 22:33:01.569 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapTotal created
                              2019-07-01 22:33:01.599 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.memHeapUsed created
                              2019-07-01 22:33:01.627 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.cputime created
                              2019-07-01 22:33:01.656 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.cpu created
                              2019-07-01 22:33:01.688 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.connected created
                              2019-07-01 22:33:01.719 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0.alive created
                              2019-07-01 22:33:01.746 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                              2019-07-01 22:33:01.752 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 12004
                              2019-07-01 22:33:01.755 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.heatingcontrol.0 created
                              2019-07-01 22:33:01.769 - info: iobroker exit 0
                              2019-07-01 22:33:02.331 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-07-01 22:33:02.350 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                              2019-07-01 22:33:09.136 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.146 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.181 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.198 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.200 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.201 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:09.207 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.654 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.667 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.689 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.708 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.710 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.711 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:14.715 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.466 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.477 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.497 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.514 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.515 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.516 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:16.521 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.566 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.578 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.604 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.622 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.623 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.624 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:19.629 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x90fd9ffffe33b47a. 0x90fd9ffffe33b47a
                              2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe2d67f8. 0x000b57fffe2d67f8
                              2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x00158d00032795f9. 0x00158d00032795f9
                              2019-07-01 22:33:20.077 - debug: zigbee.0 Check online 0x01124b001bae793d. 0x01124b001bae793d
                              2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x01124b001bae7a0d. 0x01124b001bae7a0d
                              2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe30fa58. 0x000b57fffe30fa58
                              2019-07-01 22:33:20.078 - debug: zigbee.0 Check online 0x000b57fffe44322f. 0x000b57fffe44322f
                              2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae7a0d is available
                              2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae7a0d incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.233 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.237 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.01124b001bae7a0d.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200236,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013080199}
                              2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Device 0x00158d00032795f9 is available
                              2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Device 0x00158d00032795f9 incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.254 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.257 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.00158d00032795f9.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200257,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562012481986}
                              2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae793d is available
                              2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Device 0x01124b001bae793d incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.268 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.271 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.01124b001bae793d.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200271,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013200271}
                              2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Device 0x90fd9ffffe33b47a is available
                              2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Device 0x90fd9ffffe33b47a incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.276 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.279 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.90fd9ffffe33b47a.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200279,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562013200279}
                              2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe44322f is available
                              2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe44322f incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.316 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.319 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe44322f.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200319,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562012840277}
                              2019-07-01 22:33:20.439 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe2d67f8 is available
                              2019-07-01 22:33:20.440 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe2d67f8 incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.440 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.443 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe2d67f8.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200442,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562011460156}
                              2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe30fa58 is available
                              2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Device 0x000b57fffe30fa58 incoming event:{"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.466 - debug: zigbee.0 Publish {"available":true}
                              2019-07-01 22:33:20.469 - debug: zigbee.0 redis pmessage io.zigbee.0.* io.zigbee.0.000b57fffe30fa58.available {"val":true,"ack":true,"ts":1562013200469,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562010260040}
                              

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by

                                @Muchul , @CKMartens
                                Vielen Dank. Könntet ihr aber den adapter noch im debug starten und dann das log posten? Es fehlen mir noch Ausgaben...

                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  CKMartens @Rene_HM last edited by

                                  @Rene_HM

                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.475	debug	checking room [object Object]
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.475	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-00
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.474	debug	found as Heating Gewerk 4 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.474	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.465	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-10
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.465	debug	found as Heating Gewerk 3 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Heating-Cooling-State
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026B
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.464	debug	found as Heating Gewerk 2 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.463	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.452	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.452	debug	found as Heating Gewerk 1 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.451	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":"0000000D-000
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.445	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.445	debug	found as Heating Gewerk 0 ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Heating-Cooling-State
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.444	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-002
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.438	debug	member{"_id":"mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023d23bb.temperature","common":{"name":"Temperature","role":"value.temperature","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"°C","smartName":{"smart
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.434	debug	member{"_id":"mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023d23bb.humidity","common":{"name":"Humidity","role":"value.humidity","write":false,"read":true,"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100},"type":"st
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.417	debug	checking room Bad
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.417	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-00
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.416	debug	found as Heating Gewerk 5 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.415	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":25,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Target Temperature"},"native":{"UUID":"00000035-0000-1000-8000-
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-10
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	debug	found as Heating Gewerk 6 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Heating-Cooling-State
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.410	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":true,"role":"level","name":"Target Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026B
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.405	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.405	debug	found as Heating Gewerk 9 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.404	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":-100,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.temperature","name":"Current Temperature"},"native":{"UUID":"00000011-0000-1000
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.396	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.396	debug	found as Heating Gewerk 8 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Heating-Cooling-State
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.395	debug	member{"type":"state","common":{"type":"number","min":0,"max":3,"read":true,"write":false,"role":"value","name":"Current Heating Cooling State","unit":""},"native":{"UUID":"0000000F-0000-1000-8000-002
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.389	warn	not supported type {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"°C","min":10,"max":35,"read":true,"write":true,"role":"level.temperature","name":"Cooling Threshold Temperature"},"native":{"UUID":
                                  heatingcontrol.0	2019-07-03 19:44:05.389	debug	found as Heating Gewerk 7 ham.0.Büro.Büro-Thermo.Cooling-Threshold-Temperature
                                  
                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @CKMartens last edited by

                                    @CKMartens Danke, das hilft weiter. Direkt nach dem Start des Adapters müssten aber noch drei weitere umfangreiche logs stehen. Die beginnen mit

                                    • room enums:
                                    • function enums:
                                    • heating member:
                                      Hier werden die Abhängigkeiten der Objekte zueinander dargestellt.
                                      Alle drei logs sind umfangreich, deshalb am besten herunterladen...
                                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mic
                                      Mic Developer last edited by

                                      @Rene_HM vielen Dank für den Adapter!
                                      Auf github steht: "node with version higher then 8 is necessary!"
                                      Ist das nur ein Übersetzungsfehler oder wird tatsächlich mindestens node v10 benötigt?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by

                                        Der Adapter funktioniert mit node 8 oder höher...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by

                                          @Rene_HM
                                          Ok, macht Sinn, danke 🙂 Ich hab mal Deine README aktualisiert, siehe Request:
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/6
                                          Hab nicht alle Übersetzungen verstanden, daher nur ein paar verbessert. Bitte als Mithilfe betrachten, ich kann dank fließend Englisch hier gut helfen und bringe mich da gerne ein.

                                          Mic-M created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                                          closed Update README to correct translation #6

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Muchul last edited by

                                            Hallo Rene_HM

                                            hier die Log von mir:

                                            	Line 117: 2019-07-05 18:48:29.873 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                            	Line 118: 2019-07-05 18:48:32.177 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                            	Line 119: 2019-07-05 18:48:32.177 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                                            	Line 120: 2019-07-05 18:48:32.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 25125
                                            	Line 121: 2019-07-05 18:48:32.643 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                            	Line 122: 2019-07-05 18:48:32.655 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                            	Line 123: 2019-07-05 18:48:32.658 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            	Line 124: 2019-07-05 18:48:32.674 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                            	Line 124: 2019-07-05 18:48:32.674 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                                            	Line 125: 2019-07-05 18:48:32.708 - debug: heatingcontrol.0 room enums: {"enum.rooms.Schlafzimmer":{"_id":"enum.rooms.Schlafzimmer","common":{"name":"Schlafzimmer","desc":"Extracted from MAX! Cube","members":["broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","alexa2.0.Smart-Home-Devices.847154ee-2ad4-4ab2-8c28-92d5481d2199","alexa2.0.Smart-Home-Devices.edfca4c8-87a2-402e-9daa-9cc5f6ad083c","alexa2.0.Smart-Home-Devices.7cb9c799-3f8a-4ae0-b028-39a2a4eaa8c6","alexa2.0.Smart-Home-Devices.2be80057-d13c-4705-a651-062c98b53016","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","sonoff.0.Panther.POWER","maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","zigbee.0.00158d0002c3ea6f","zigbee.0.000b57fffe446ed8","zigbee.0.01124b001bae793d","zigbee.0.00158d000309b16d"],"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"enum","native":{},"from":"system.ada...
                                            	Line 126: 2019-07-05 18:48:32.716 - debug: heatingcontrol.0 function enums: {"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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...
                                            	Line 127: 2019-07-05 18:48:32.716 - debug: heatingcontrol.0 devices []
                                            	Line 128: 2019-07-05 18:48:32.717 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                            	Line 129: 2019-07-05 18:48:32.755 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 1
                                            	Line 130: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 rooms 0
                                            	Line 131: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                            	Line 132: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                            	Line 133: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime
                                            	Line 134: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                                            	Line 135: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                            	Line 136: 2019-07-05 18:48:32.758 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                            	Line 137: 2019-07-05 18:48:32.758 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                            	Line 138: 2019-07-05 18:48:32.759 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                                            	Line 139: 2019-07-05 18:48:32.768 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                            	Line 171: 2019-07-05 18:48:53.429 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 {"command":"listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1562345333429},"_id":31989679}
                                            	Line 171: 2019-07-05 18:48:53.429 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 {"command":"listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1562345333429},"_id":31989679}
                                            	Line 171: 2019-07-05 18:48:53.429 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 {"command":"listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1562345333429},"_id":31989679}
                                            	Line 172: 2019-07-05 18:48:53.436 - debug: heatingcontrol.0 room enums: {"enum.rooms.Schlafzimmer":{"_id":"enum.rooms.Schlafzimmer","common":{"name":"Schlafzimmer","desc":"Extracted from MAX! Cube","members":["broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","alexa2.0.Smart-Home-Devices.847154ee-2ad4-4ab2-8c28-92d5481d2199","alexa2.0.Smart-Home-Devices.edfca4c8-87a2-402e-9daa-9cc5f6ad083c","alexa2.0.Smart-Home-Devices.7cb9c799-3f8a-4ae0-b028-39a2a4eaa8c6","alexa2.0.Smart-Home-Devices.2be80057-d13c-4705-a651-062c98b53016","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","sonoff.0.Panther.POWER","maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","zigbee.0.00158d0002c3ea6f","zigbee.0.000b57fffe446ed8","zigbee.0.01124b001bae793d","zigbee.0.00158d000309b16d"],"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"enum","native":{},"from":"system.ada...
                                            	Line 173: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 function enums: {"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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...
                                            	Line 174: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 heating member: undefined
                                            	Line 175: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 checking room Schlafzimmer
                                            	Line 176: 2019-07-05 18:48:53.444 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148...
                                            	Line 177: 2019-07-05 18:48:53.446 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df0909161609091609161609160916091609160909160916091609160916160909161609160909161609160916090916160909161609160916090916160916091609090001...
                                            	Line 178: 2019-07-05 18:48:53.448 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Schlafzimmer_licht","name":"Schlafzimmer_licht","on":["Schlafzimmer_Licht_an"],"off":["Schlafzimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896942,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 179: 2019-07-05 18:48:53.454 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","native":{"host":{"address":"192.168.178.60","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:3c"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897085,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 180: 2019-07-05 18:48:53.465 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","native":{"host":{"address":"192.168.178.110","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:6e"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897152,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 181: 2019-07-05 18:48:53.468 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"sonoff.0.Panther.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"Panther POWER","smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1523089900318,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 182: 2019-07-05 18:48:53.469 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 183: 2019-07-05 18:48:53.469 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 6 maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4
                                            	Line 184: 2019-07-05 18:48:53.470 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 185: 2019-07-05 18:48:53.471 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer Licht","type":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"90fd9ffffe33b47a"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182757241,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 186: 2019-07-05 18:48:53.472 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Schalter","type":"lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw2.png"},"native":{"id":"00158d0002c3ea6f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.00158d0002c3ea6f","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 187: 2019-07-05 18:48:53.474 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Lamp_01","type":"Lamp_01","icon":"img/lamp_01.png"},"native":{"id":"01124b001bae793d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.01124b001bae793d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 188: 2019-07-05 18:48:53.475 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Temp_Sensor","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d000309b16d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.00158d000309b16d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 189: 2019-07-05 18:48:53.476 - debug: heatingcontrol.0 checking room Flur
                                            	Line 190: 2019-07-05 18:48:53.479 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Flur_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609...
                                            	Line 191: 2019-07-05 18:48:53.482 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Flur_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df0909...
                                            	Line 192: 2019-07-05 18:48:53.483 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Flur_licht","native":{"state":{"id":"States.Flur_licht","name":"Flur_licht","on":["Flur_Licht_an"],"off":["Flur_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 193: 2019-07-05 18:48:53.485 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 194: 2019-07-05 18:48:53.485 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 7 maxcube.0.devices.switch_0249a7
                                            	Line 195: 2019-07-05 18:48:53.485 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 196: 2019-07-05 18:48:53.487 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Wohnungstür_Sen","type":"lumi.sensor_magnet.aq2","icon":"img/sensor_magnet_aq2.png"},"native":{"id":"00158d0002bfd6d4"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689276,"_id":"zigbee.0.00158d0002bfd6d4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 197: 2019-07-05 18:48:53.488 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_BWM","type":"lumi.sensor_motion.aq2","icon":"img/aqara_numan_body_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0002f904b8"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689281,"_id":"zigbee.0.00158d0002f904b8","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 198: 2019-07-05 18:48:53.492 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Flur_Licht_manuell","type":"state","common":{"name":"Flur_Licht_Manuell_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":true},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550600524310,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                            	Line 199: 2019-07-05 18:48:53.493 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_Licht","type":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe30fa58"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182825338,"_id":"zigbee.0.000b57fffe30fa58","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 200: 2019-07-05 18:48:53.495 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_Schalter","type":"lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw2.png"},"native":{"id":"00158d0002585cb6"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.00158d0002585cb6","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 201: 2019-07-05 18:48:53.495 - debug: heatingcontrol.0 checking room Arbeitszimmer
                                            	Line 202: 2019-07-05 18:48:53.497 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Arbeitszimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df09091616090916091616090916160909161609160916090916160916091609091616091609160909161609160916090916091609160916091609160916160909160900...
                                            	Line 203: 2019-07-05 18:48:53.500 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Arbeitszimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df0916091609160916090916091609160916091609160916160909161609091616090916160909160916160909161609160916090916091616090916091609161609090001...
                                            	Line 204: 2019-07-05 18:48:53.501 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Arbeitszimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Arbeitszimmer_licht","name":"Arbeitszimmer_licht","on":["Arbeitszimmer_Licht_an"],"off":["Arbeitszimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896924,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 205: 2019-07-05 18:48:53.503 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Lupe","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Lupe","native":{"host":{"address":"192.168.178.125","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Lupe","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:7d"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897040,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 206: 2019-07-05 18:48:53.505 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmer_Lamp_01","type":"Lamp_01","icon":"img/lamp_01.png"},"native":{"id":"01124b001bae7a0d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182760407,"_id":"zigbee.0.01124b001bae7a0d","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 207: 2019-07-05 18:48:53.505 - debug: heatingcontrol.0 checking room Badezimmer
                                            	Line 208: 2019-07-05 18:48:53.507 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Badezimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e914...
                                            	Line 209: 2019-07-05 18:48:53.510 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Badezimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9...
                                            	Line 210: 2019-07-05 18:48:53.511 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Badezimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Badezimmer_licht","name":"Badezimmer_licht","on":["Badezimmer_Licht_an"],"off":["Badezimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896938,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 211: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 212: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 9 maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1
                                            	Line 213: 2019-07-05 18:48:53.513 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 214: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 checking room Küche
                                            	Line 215: 2019-07-05 18:48:53.515 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Küche_Licht_an","native":{"code":"e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df09091...
                                            	Line 216: 2019-07-05 18:48:53.517 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Küche_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090...
                                            	Line 217: 2019-07-05 18:48:53.518 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Küche_licht","native":{"state":{"id":"States.Küche_licht","name":"Küche_licht","on":["Küche_Licht_an"],"off":["Küche_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896931,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 218: 2019-07-05 18:48:53.520 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Herd Licht","type":"ZBT-ColorTemperature","icon":"img/zbt_e27.png"},"native":{"id":"00158d00032795f9"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182821793,"_id":"zigbee.0.00158d00032795f9","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 219: 2019-07-05 18:48:53.521 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Wassersensor_Küche","type":"lumi.sensor_wleak.aq1","icon":"img/sensor_wleak_aq1.png"},"native":{"id":"00158d000280ad85"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.00158d000280ad85","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 220: 2019-07-05 18:48:53.522 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Beten","type":"state","common":{"name":"Beten_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":true},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550600524310,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                            	Line 221: 2019-07-05 18:48:53.522 - debug: heatingcontrol.0 checking room Wohnzimmer
                                            	Line 222: 2019-07-05 18:48:53.527 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Wohnzimmer_Licht_an_","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.Licht.Wohnzimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616...
                                            	Line 223: 2019-07-05 18:48:53.528 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Wohnzimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Wohnzimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Wohnzimmer_licht","name":"Wohnzimmer_licht","on":["Wohnzimmer_Licht_an"],"off":["Wohnzimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896935,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 224: 2019-07-05 18:48:53.530 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"hm-rpc.0.OEQ1722512","type":"device","common":{"name":"HM-LC-Dim1TPBU-FM OEQ1722512","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"OEQ1722512","CHILDREN":["OEQ1722512:0","OEQ1722512:1","OEQ1722512:2","OEQ1722512:3"],"FIRMWARE":"2.9","FLAGS":1,"INTERFACE":"NEQ1530672","PARAMSETS":["MASTER"],"PARENT":"","RF_ADDRESS":6389219,"ROAMING":0,"RX_MODE":1,"TYPE":"HM-LC-Dim1TPBU-FM","UPDATABLE":1,"VERSION":13},"from":"system.adapter.hm-rega.0","ts":1556217040678,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 225: 2019-07-05 18:48:53.531 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 226: 2019-07-05 18:48:53.531 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 10 maxcube.0.devices.thermostat_03a71a
                                            	Line 227: 2019-07-05 18:48:53.532 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 228: 2019-07-05 18:48:53.533 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 229: 2019-07-05 18:48:53.533 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 8 maxcube.0.devices.thermostat_097d90
                                            	Line 230: 2019-07-05 18:48:53.533 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 231: 2019-07-05 18:48:53.535 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 232: 2019-07-05 18:48:53.535 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 5 maxcube.0.devices.thermostat_1a5712
                                            	Line 233: 2019-07-05 18:48:53.535 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 234: 2019-07-05 18:48:53.537 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"sonoff.0.Klima","common":{"name":"Klima","desc":""},"native":{"clientId":"Klima"},"type":"channel","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1543346857143,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 235: 2019-07-05 18:48:53.538 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Balkontür_Sen","type":"lumi.sensor_magnet.aq2","icon":"img/sensor_magnet_aq2.png"},"native":{"id":"00158d0002e209bb"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689277,"_id":"zigbee.0.00158d0002e209bb","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 236: 2019-07-05 18:48:53.539 - debug: heatingcontrol.0 member{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550597686451,"common":{"name":"Letzter Anrufer_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Letzter_Anrufer","type":"state"}
                                            	Line 237: 2019-07-05 18:48:53.539 - debug: heatingcontrol.0 checking room BAD
                                            	Line 238: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 239: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 9 maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1
                                            	Line 240: 2019-07-05 18:48:53.541 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 241: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 checking room Kabuff
                                            	Line 242: 2019-07-05 18:48:53.543 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Kabuff_Licht","type":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2d67f8"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182774260,"_id":"zigbee.0.000b57fffe2d67f8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 243: 2019-07-05 18:48:53.544 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Kabuff_BWM","type":"TRADFRI motion sensor","icon":"img/unknown.png"},"native":{"id":"000b57fffe2d7a8f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.000b57fffe2d7a8f","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 244: 2019-07-05 18:48:53.544 - debug: heatingcontrol.0 checking room [object Object]
                                            	Line 245: 2019-07-05 18:48:53.547 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor Licht","type":"TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe44322f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182778745,"_id":"zigbee.0.000b57fffe44322f","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 246: 2019-07-05 18:48:53.548 - debug: heatingcontrol.0 checking room Korridor
                                            	Line 247: 2019-07-05 18:48:53.551 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor_BWM","type":"lumi.sensor_motion.aq2","icon":"img/aqara_numan_body_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0003667b7b"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689281,"_id":"zigbee.0.00158d0003667b7b","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 248: 2019-07-05 18:48:53.552 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor Licht","type":"TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe44322f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182778745,"_id":"zigbee.0.000b57fffe44322f","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 249: 2019-07-05 18:48:53.553 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor_Schalter","type":"lumi.remote.b186acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw1.png"},"native":{"id":"00158d0002c9772d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689279,"_id":"zigbee.0.00158d0002c9772d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                            	Line 250: 2019-07-05 18:48:53.553 - debug: heatingcontrol.0 checking room roomLivingRoom
                                            	Line 251: 2019-07-05 18:48:53.554 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"hm-rpc.0.OEQ1722512.1","type":"channel","common":{"name":"HM-LC-Dim1TPBU-FM OEQ1722512:1","role":"light.dimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ1722512:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX":1,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS","PARAMSETS":["LINK","MASTER","VALUES"],"PARENT":"OEQ1722512","PARENT_TYPE":"HM-LC-Dim1TPBU-FM","TYPE":"DIMMER","VERSION":13},"from":"system.adapter.hm-rega.0","ts":1556217040644,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            	Line 252: 2019-07-05 18:48:53.554 - debug: heatingcontrol.0 all rooms done []
                                            	Line 253: 2019-07-05 18:48:53.555 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                            	Line 253: 2019-07-05 18:48:53.555 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                            
                                            

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            698
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1773769
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo