    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • CKMartens
      CKMartens @CKMartens last edited by CKMartens

      @Rene_HM

      So, nachdem ich nun mal in das Log vom ioBroker geschaut habe ob wirklich alles läuft habe ich gesehen das ich einen Fehlermeldung "exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]" im Log habe. Ich dachte vieleicht gibt es jha doch Probleme mit den Xiaomi Temperatur Sensoren und habe die Tado Corrent- und Targette,peratur des ham-Adapters eingetragen. Nach einem Neustart kam dann trotzdem der Fehler wieder. Hier mal das Debug-Log:

      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:33.963	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.932	debug	### all StateChange handled
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527925,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.921	debug	### 111 handled
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.920	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.913	debug	get profile
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.912	debug	profile type 2
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.892	debug	### all StateChange handled
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.871	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.870	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527860,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.827	info	calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.825	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.817	debug	### handle state change javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527813,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:27.017	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.151	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.136	debug	get profile
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.134	debug	profile type 2
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.258	info	calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.255	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.227	debug	get profile
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.223	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	debug	#subscribtion finished
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	info	subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.215	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Küche.Küche-Thermo.Current-Temperature
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.213	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.212	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.211	info	subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Temperature
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.207	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.206	info	subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Current-Temperature
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.203	info	subscribe javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent
      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.202	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
      

      Danach habe ich mal versucht alle Einstellungen über den Punkt löschen bei Admin (oder so) zu löschen und wollte es neu eintragen. Nur jetzt kann ich keine Eintragungen mehr machen. Es übernimmt nichts. Die Konfigurationen für die Räume sind dann ständig leer.

      Sehr seltsam jetzt

      EDIT: Eine Desinstalation und anschließende Neuinstallation des Adapters hat geholfen. Aber sehr seltsames Verhalten.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot last edited by Chaot

        Ui! Fehler selber gefunden.

        Ich habe die Thermostatgruppe neu angelegt nachdem ich die Fritzbox wechseln musste. Somit hatte die eine neue OID.
        Dann habe ich auch die neue OID im Adapter geändert. Dabei ist mir gar nicht aufgefallen das die Schaltfläche "Speichern" gar nicht aktiv war.
        Die wird auch nicht aktiv wenn man in dem Unterpunkten etwas ändert. Erst wenn man beispielsweise kurz den Haken bei "Aktiv" weg und wieder anschaltet kann man die Einstellungen erneut speichern.
        Deshalb wurde die geänderte OID nicht übernommen und entsprechend hat der Adapter versucht auf der Fritzbox ein nicht vorhandenes Objekt zu beschreiben.

        Sollte man vielleicht im Adapter noch ändern.

        Eine Fehlermeldung taucht noch auf:

        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:36:16.239	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          martinschm last edited by martinschm

          Hi,
          der Adapter klingt sehr interessant. Wie bekomme ich ihn installiert.
          Bin auf Github (die "Katze") gegangen und heating oder rg-engineering eingegeben.

          Leider findet sich da nichts.
          Bin ich da falsch unterwegs ?

          Habs gefunden.

          ciao
          Martin

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hilde0407 last edited by

            Einfach im IOBroker auf Adapter gehen und dort in der Suchzeile heat eingeben, dann ist es der erste Adapter, der erscheint.

            Unbenannt.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Leviathan09 last edited by

              Moin,

              mein letztes Problem mit den Räumen wurde ja wunderbar gefixt.
              Jetzt werden die Räume und Funktionen der Aufzählungen wunderbar erkannt.

              Nun habe ich ein weiteres Problem.
              Ich habe meine drei Räume im Adapter drin und wollte nun das jeweilige Fritz Thermostat hinzufügen.
              Wenn ich nun z.B. unter Wohnzimmer auf "Edit" gehe und das Thermostat mit IST und SOLL Datenpunkt angebe, auf Aktiv setze und dann mit Ok bestätige, wird es nicht gespeichert.

              fritz_dect_thermostat.PNG

              In den Logs bekomme ich wohl deshalb auch folgenden Fehler angezeigt.

              heatingcontrol.0	2019-10-07 12:43:06.794	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
              
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                martinschm @hilde0407 last edited by

                @hilde0407 said in Adapter: HeatingControl:

                Einfach im IOBroker auf Adapter gehen und dort in der Suchzeile heat eingeben, dann ist es der erste Adapter, der erscheint.

                Unbenannt.png

                Das geht aber nur, wenn du aus dem latest und nicht dem stable repository lädst. Das hatte ich bei mir nicht eingestellt

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • CKMartens
                  CKMartens @Leviathan09 last edited by

                  @Leviathan09 sagte in Adapter: HeatingControl:

                  Wenn ich nun z.B. unter Wohnzimmer auf "Edit" gehe und das Thermostat mit IST und SOLL Datenpunkt angebe, auf Aktiv setze und dann mit Ok bestätige, wird es nicht gespeichert.

                  Das Problem hatte ich gestern auch. Bei mir hat dann nur geholfen den Adapter zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Musste allerdings alles wieder neu eingeben werden.
                  Sehr seltsames Verhalten

                  H L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • H
                    holgerwolf @CKMartens last edited by

                    @CKMartens
                    Das Problem habe ich auch.
                    Mit folgendem Workaround klappt es aber bei mir:

                    • Änderungen in den Geräteeinstellungen vornehmen
                    • irgendeine Änderung in den Instanzeinstellungen machen und wieder zurrücknehmen ( z Bsp die "aktiv" Option.
                    • Dan kann man unten auf "speichern" oder "speichern und schliessen" klicken und auch die Geräteinstallungen werden abgespeichert
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @holgerwolf last edited by

                      @holgerwolf sagte in Adapter: HeatingControl:

                      @CKMartens
                      Das Problem habe ich auch.
                      Mit folgendem Workaround klappt es aber bei mir:

                      • Dan kann man unten auf "speichern" oder "speichern und schliessen" klicken und auch die Geräteinstallungen werden abgespeichert

                      Das hatte ich schon probiert und hat auch nicht geholfen. Sobald das Formular zur Eingabe der OIDs der Thermostate mit "OK" geschlossen wurde, wurden die Daten nicht übernommen. Wenn ich dann gleich danach das Formular wieder geöffnet habe, war es schon wieder leer.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        Leviathan09 @CKMartens last edited by Leviathan09

                        @CKMartens hat funktioniert mit der Neuinstallation des Adapters

                        Der Ansatz von @holgerwolf hat bei mir nämlich leider auch nicht funktioniert

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by

                          Habe eben im github ein update hochgeladen, welches das manuelle Setzen einer Temperatur für eine gewisse Zeit erlaubt. Version ist immer noch 0.3.0...
                          Es sind zwei Datenpunkte pro Raum hinzugekommen:
                          Bild.PNG

                          • TemperaturOverride ist die zu setzende Temperatur. Wenn 0 steht, ist der Modus nicht aktiv.
                          • TemperaturOverrideTime ist die Dauer in hh:mm, wie lange der Modus aktiv sein soll.
                            Die Dauer ist unabhängig von den anderen Profil-Parametern, d.h. falls während des Override eine neue Profilperiode gesetzt werden sollte, wird dies ignoriert und erst nach Ablauf der OverrideTime gesetzt

                          Als nächstes kümmere ich mich jetzt um die Speicher- / Update-Probleme...

                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • L
                            Leviathan09 last edited by

                            Ich habe nun seit gestern den Adapter am laufen und meine Einstellungen bzgl. Temp und Uhrzeiten gemacht.
                            Aktuell ist "CurrentProfile" auf 1
                            Wenn ich dort dann aber auf das Profil "0" wechseln möchte geht das nicht.
                            Habe ich da einen Denkfehler? Warum gibt es das Profil 0 wenn man dieses nicht auswählen kann?

                            Oder ist diese Periode dann aktiv wenn man "HeatingPeriodActive" auf false setzt?

                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nocci @Leviathan09 last edited by

                              @Leviathan09 Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Logik da ein wenig anders.

                              "Current Profil" = 1 = Profil 0 in den "Profiles"
                              "Current Profil" = 2 = Profil 1 in den "Profiles"

                              Hatte mich auch anfangs ein wenig gewundert.. aber so geht es.

                              L Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Leviathan09 @nocci last edited by

                                @nocci ja, stimmt...jetzt wo ich da auch nochmal drüber geschaut habe wird es klar.

                                Bei 4 Profilen gibt es 0,1,2,3

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @nocci last edited by

                                  @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:

                                  Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Logik da ein wenig anders.

                                  "Current Profil" = 1 = Profil 0 in den "Profiles"
                                  "Current Profil" = 2 = Profil 1 in den "Profiles"

                                  genau so ist es. Eigentlich wollte ich Profil 0 vermeiden, weil man ja normalerweise von 1 zählt. Bei der Benennung der Datenpunkten habe ich die Umrechnung vergessen, und jetzt will ich nicht mehr ändern, da diese Änderung nicht kompatibel zu den aktuellen Einstellungen wäre... Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...

                                  CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Rene_HM last edited by

                                    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:

                                    Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...

                                    Das hat mir am Anfang auch Kopfschmerzen bereitet bis ich mir deinen Code angesehen habe und es begriffen hatte wie du es meinst. 🙄

                                    Ist halt wirklich verwirrend wenn im DP Profil0 steht und zum aktivieren eine 1 eingeben werden muss.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Rene_HM last edited by

                                      @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:

                                      Habe eben im github ein update hochgeladen, welches das manuelle Setzen einer Temperatur für eine gewisse Zeit erlaubt. Version ist immer noch 0.3.0...

                                      DANKE.... Das ist eine Funktion die ich mir für die Erhöhung des WAF brauche 😁

                                      Dankeschön für deine Mühe und Arbeit!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • coyote
                                        coyote Most Active last edited by coyote

                                        @Rene_HM oder auch alle anderen. Hab etwas Probleme mit dem Adapter.
                                        Gestern das Ding mal eingerichtet und gestartet, nach einiger Zeit schnellt mein DutyCycle nach oben (normal <5%, nach Adapter starten irgendwann über 78%)
                                        Es kommt dann folgender Fehler, was wohl an der Erreichbarkeit der Teilnehmer wegen des hohen DutyCycle liegt:

                                        2019-10-08 02:51:01.099  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                        2019-10-08 02:51:01.100  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["2","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                        2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                                        

                                        Hier mal meine Konfiguration und das Log vom start des Adapters, bis zum stoppen, vllt hab ich da ja ein Fehler drin. Übrigens läuft momentan noch das Heizungsscript und das ohne diese Problem.
                                        In der Wohnung sind es nur 2 HKT's und ein Raumthermostat, aber eben viele Sensoren. Es besteht untereinander keine Direktverknüpfung der Geräte.
                                        Müssen alle Thermostate in Manuell oder Automatik stehen? Oder egal?

                                        Thermostate.JPG Sensoren.JPG Profiles2.JPG Profiles.JPG

                                        heatingLOG.txt

                                        Dann habe ich jetzt Badezimmer und Wohnung konfiguriert, wie gehe ich denn am Besten vor, wenn ich jetzt für Badezimmer nur 2 Perioden benötige und für Wohnung 5 Perioden? Das kann ich ja nicht unabhängig einstellen im Adapter.

                                        EDIT: Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @coyote last edited by

                                          @coyote sagte in Adapter: HeatingControl:

                                          Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.

                                          Ja, aber anscheinend schreibt das script die Werte regelmässig und nicht nur bei Änderung. Der Adapter reagiert nur darauf...

                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Rene_HM last edited by

                                            @Rene_HM ok, heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
                                            Schau ich mir an bzw. teste mal ohne.
                                            Aber sonst sollte meine config passen?
                                            Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten?

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            918
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1437900
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply