Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      Pittini Developer @Borio85 last edited by

      @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      @fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.

      Damit erreicht er eigentlich nur dass der Logbereich größer wird, weil die höhe dynamisch ist. Müßte man die height dann auch erst noch anpassen vom Log.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @zahnheinrich last edited by

        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

        Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird

        Du änderst die Werte direkt im Objektbaum? Laut log wird

        heatingcontrol.0.HolidayPresent
        

        gesetzt. Das kann auch kein Fehler sein, da dieses log unmittelbar nach dem statechange-event geschrieben wird. Bist du sicher, du änderst

        heatingcontrol.0.VacationAbsent
        

        ?
        Hier bei mir im Test-System ist da jedenfalls kein Dreher sichtbar...

        Außerdem ist dein System laut log bereits im Status

        auto VacationAbsent holiday at home
        

        für die Räume BadOG2, Schlafen OG2, Studio und Dachspitz mit 12°C absolut reduziert. Alle anderen Räume haben die Reduzierung bei VacationAbsent auf 0°C also inaktiv.

        Z Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • B
          Borio85 @Pittini last edited by

          @pittini ah ok, so genau habe ich mir das ganze nicht angeschaut, da ich alles wie von dir gedacht nutze und alles drin ist was man braucht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FI_84 @Pittini last edited by FI_84

            @pittini

            Na ja es ist ne Raum Gruppe (in der ccu angelegt). Für die heating controll ist es nur ein Thermostat mit nur einer IST (Mittelwert der Thermostate) und nur einer SOLL Temperatur.

            Deswegen gibt es auch nur eine Soll Temperatur und nur ein LOG.

            Allerdings liefern die zwei Thermostate ihre eigene IST Temperatur und Ventilsteuerung

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @Rene_HM last edited by

              @rene_hm
              Alles gut, Fehler lag bei mir.
              Keine Fehlermeldungen, scheint zu tun was er soll.

              Vielen Dank und VG Ulrich!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @Rene_HM last edited by

                @rene_hm
                Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:

                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.351	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.351	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.325	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.310	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.302	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304
                

                Adapter V. 2.0.3
                JS 4.10.14
                JS-Controler 3.2.11

                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  ChrisXY last edited by

                  also ich tu mich echt schwer mit dem Adapter .. Aktuell verhaut es mir immer meine Profile. 4 sind eingestellt 5 steht "Null" Wenn ich das anpasse übernimmt er nichts.
                  Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen. Bildschirmfoto vom 2021-01-26 09-03-39.png Bildschirmfoto vom 2021-01-26 09-03-52.png

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @Chaot last edited by

                    @chaot die Warnmeldung kommt bei mir auch mit 2.0.3. Bei 2.0.2. keine Warnung.

                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:13:27.607	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663207095,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:12:56.335	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663176311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:11:16.499	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663076429,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:10:25.055	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663025033,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:08:53.010	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662932631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:07:39.952	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662859889,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:06:14.106	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662774094,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:04:39.230	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662679205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:03:21.450	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662601427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:02:29.460	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662549316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Borio85 last edited by

                      @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen.
                      Bildschirmfoto vom 2021-01-26 09-03-52.png

                      Du nutzt aber die falsche VIS! V3.0.1 ist nicht für den Adapter V2.x.x aus dem Git sonder für V1.1.2
                      Wenn du etwas in der VIS änderst wird wahrscheinlich nur 1-4 übernommen wobei 4 dann eigentlich deine 5 Periode ist, die VIS geht von 0-4 und nicht wie der Adapter von 1-5.
                      Lade dir mal 3.1.2 aus dem Git von Pittini
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis

                      @all Bitte korrigieren, falls ich was falsches geschrieben habe 🙂

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • C
                        ChrisXY @Borio85 last edited by

                        @borio85 Danke die Lösung.
                        Hab aber nu im Log:
                        (25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]

                        B Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @ChrisXY last edited by

                          @chrisxy

                          Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.

                          coyote C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            coyote Most Active @Dominik F. last edited by

                            @Chaot @lobomau @Rene_HM ja habe ich jetzt auch mit der letzten Version.

                            heatingcontrol.0	2021-01-26 15:16:04.003	warn	(15852) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611670563998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611669663403}
                            
                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ChrisXY @Dominik F. last edited by

                              @dominik-f Das habe ich natürlich. Kommt immer wenn ich in einem Raum die Temperaturen anpasse für die Uhrzeiten
                              Bildschirmfoto vom 2021-01-26 15-27-54.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Borio85 @ChrisXY last edited by

                                @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                (25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]

                                Hast du den Räumen im Adapter die richtigen Datenpunkte zugewiesen? Vorallem OID aktueller Wert und OID Zielwert?
                                dc67580f-76a5-4ffb-ad3f-686c32c51cd7-grafik.png
                                Die Meldung liest sich so als hättest du das nicht gemacht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @coyote last edited by

                                  @coyote @Chaot, @lobomau zur Warnung

                                  !!! Statechange not handled
                                  

                                  Könnt ihr bitte mal ein debug log zeigen, was da davor passiert?
                                  In der 2.0.3 sind sehr wenig Änderungen drin und die sollten nicht zu dieser Warnung führen...

                                  coyote Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by

                                    @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                    (25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]

                                    Du hast ein Thermostat konfiguriert, aber keine OID_Target vergeben...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm

                                      Hm, jetzt hab ich auf "debug" umgestellt, jetzt kam bisher die Meldung nicht mehr. Mal schauen, ob sie nochmal auftaucht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Rene_HM last edited by Chaot

                                        @rene_hm so oder mehr?:

                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.511	debug	(27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.469	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611682588406,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.461	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.461	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.460	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":23,"ack":true,"ts":1611682588394,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.452	debug	(27671) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                        

                                        Etwas länger:

                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.921	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.921	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 24°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 25°C <br> 26.01.2021 18:3
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.920	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.920	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 24°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 25°C <br> 26.01.2021
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.907	debug	(27671) AddStatusToLog skip Toilette auto holiday at home 24°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.844	debug	(27671) UpdateDPs for Toilette auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.843	debug	(27671) HandleActors for Toilette auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.843	debug	(27671) Change Status current temperature in Toilette to 25.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.842	debug	(27671) Toilette ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888359} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.842	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Toilette Thermostats_Current {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888359
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.836	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.835	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.833	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.833	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.796	debug	(27671) AddStatusToLog skip Martin auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.749	debug	(27671) UpdateDPs for Martin auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.749	debug	(27671) HandleActors for Martin auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.748	debug	(27671) Change Status current temperature in Martin to 22.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.746	debug	(27671) Martin ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611683188414} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.746	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Martin Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611683188414}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.736	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.735	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 23°C <br> 26.01.2021 18
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.735	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.734	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 23°C <br> 26.01.202
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.704	debug	(27671) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.689	debug	(27671) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.689	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod with 9 refreshVis false
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.688	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.688	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1611683188686,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.625	debug	(27671) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.625	debug	(27671) HandleActors for Wohnzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.624	debug	(27671) Change Status current temperature in Wohnzimmer to 23.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.624	debug	(27671) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888350} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.623	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":16116828883
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.613	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.612	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.612	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.611	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.593	debug	(27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.547	debug	(27671) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 22.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611677488330} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.545	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":161167748
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.528	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.525	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.524	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.524	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.503	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611683188453,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.502	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611683188436,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.501	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.a
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.458	debug	(27671) AddStatusToLog skip Julia auto holiday at home 21°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.424	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.405	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.381	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.us
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.360	debug	(27671) UpdateDPs for Julia auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) HandleActors for Julia auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) Change Status current temperature in Julia to 22
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) Julia ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22,"ack":true,"ts":1611683188354,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611679888339} in auto
                                        

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Chaot last edited by

                                          @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                          !!! Statechange not handled

                                          welche Einstellung hast du hier?
                                          bild.PNG

                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @Rene_HM last edited by Chaot

                                            @rene_hm steht auf "nicht" und alle Haken weg.

                                            AAAAber - ich habe gerade den gesamten Container neu gestartet nach einem Linux Update. Jetzt scheint der Fehler nicht mehr aufzutauchen.

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1437838
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo