      @ja-rod sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      Frage: Aktuell habe ich zwei Profile hinterlegt. Ist es möglich nachträglich um eine weitere aufzustocken ohne irgendwas zu zerschießen?

      Gruß
      Ja.rod

      Ja.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by Rene_HM

        Im github und NPM liegt die 2.1.0 zum Testen bereit.

        Es gibt folgende Änderungen:

        • issue #198: Profile können nun einen Namen haben, ist ein neuer Datenpunkt
        • issue #194: limit und Schrittweite für increase / decrease Werte sind im admin einstellbar (muss aber noch in der vis integriert werden)
        • issue #182: Temperatur Offset
        • issue #212: ActiveTimeSlot in der vis war falsch, speziell, wenn man weniger als 5 Perioden verwendet hat

        Feedback ist wie immer willkommen...

        Dominik F. Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @Rene_HM last edited by

          @rene_hm

          Profilumbenennung funktioniert super, ich freue mich schon wenn Pittini das in die Vis integriert^^ Habs gerade versucht aber das ist mir noch ein Stück zu hoch 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Rene_HM last edited by

            @rene_hm Wenn ich auf "Sensoren suchen " gehe kommt immer ein Fehler:

            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.649	error	Caught by controller[1]: at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.648	error	Caught by controller[1]: at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.647	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
            host.ioBroker	2021-01-30 19:09:15.646	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.938	warn	(17124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.876	error	(17124) Cannot read property 'native' of null
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:136:25)
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at ListAddTempSensors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:548:39)
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	at Check4TempSensor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/devicedetect.js:168:48)
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.875	error	(17124) TypeError: Cannot read property 'native' of null
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.865	error	(17124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'native' of null
            heatingcontrol.0	2021-01-30 19:09:14.858	error	(17124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.ioBroker	2021-01-30 19:08:45.342	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17124
            

            Ebenfalls wenn ich auf Thermostate suchen gehe.

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @Rene_HM last edited by

              @rene_hm

              Mir ist aufgefallen, dass wenn man den Button copyProfile drückt, die Profilparameter nicht übernommen werden. Ist das so gewollt?

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Chaot last edited by

                @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                Wenn ich auf "Sensoren suchen " gehe kommt immer ein Fehler:

                kannst du das ganze mal mit debug log zeigen? nur den Teil, nachdem du den Button drückst...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by

                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                  Button copyProfile drückt

                  Da sollte das aktuelle Profil in das nächste kopiert werden (also z.Bsp. von Profile 1 auf 2 ) inkl. aller Profildaten... was fehlt konkret bei dir?

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.

                    @rene_hm

                    Alle Profilparameter.
                    Unbenannt.PNG

                    Edit:
                    Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hab in den Einstellungen einen Raum umbenannt und es wurde alles im vorhandenen Raum gelöscht und quasi ein neuer Raum erstellt. Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte.

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM

                      @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                      Alle Profilparameter.

                      Das schaue ich mir für die 2.2.0 nochmal an, da kommen ja auch die buttons für die vis-Integration...

                      Da wäre es schön, wenn dies nicht passiert sondern nur der Raumname geändert werden könnte

                      Das ist nicht so einfach, da alles auf dem Namen der Datenpunkte beruht, die ja bekanntermassen den Raumnamen beinhalten. Man müsste also ein Umbenennen erkennen und vorhandene Datenpunkte kopieren. Da dieser use case eher selten auftritt würde ich mir diesen Aufwand gern sparen. Du darfst aber in github einen Feature-Request hinterlegen, vielleicht benötigen das doch noch andere user, was die Priorität evtl. erhöht...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vikk88 last edited by vikk88

                        Habe jetzt mal mit den Sensoren und den Offsets rumprobiert. Also ich habe Aqara Temperatursensoren, diese gebe ich dann bei zusätzliche Temperatursensoren an, richtig? Beim Thermostat gebe ich den Datenpunkt vom Thermostat an also den der die Temperatur misst. Im Wohnzimmer zeigt der Aqara 1,5 grad weniger an als am Thermostat. Ein offset wird auch erkannt, nur wird jetzt am Thermostat 21,5 anstatt 20 Grad eingestellt. Müsste nicht eigentlich 18,5 eingestellt werden da ich ja möchte das der Aqara 20 grad anzeigt. Also das Thermostat müsste ja eigentlich runter regeln weil es im Raum ja schon wärmer ist als die eingestellten 20 Grad.

                        8a367417-33ff-41e5-b29a-43c0db5af157-image.png

                        Laut Profileinstellung sollen 20 Grad im Raum sein. Momentan sind es 22,7 laut Aqara Sensor und das Thermostat ist auf 21.5 eingestellt

                        Edit: Ich habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

                          @vikk88 nur damit ich es richtig verstehe:

                          • Soll-Temperatur laut Profil = 20 °C
                          • Ist-Temperatur am Thermostat = 21,2°C (?)
                          • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor = 22,7°C
                          • Offset = +1,5°C
                          • ergibt Soll-Temperatur am Thermostat = 21,5°C

                          Laut meinem Programmcode wird aber berechnet:

                          TempDiff = (Ist-Temperatur am Thermostat) - (Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor)
                          

                          also

                          TempDiff = 21,2°C - 22,7°C = -1,5°C
                          

                          Das würde zu einer korrigierten Solltemperatur von

                          20°C - 1,5°C = 18,5°C
                          

                          führen...

                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • V
                            vikk88 @Rene_HM last edited by vikk88

                            @rene_hm also der Aqara (zusätzlicher Sensor) zeigt immer weniger an 22 dann werden am Thermostat (Ist Temp. Thermostat) 23,3 angezeigt.

                            Jetzt habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter.

                            Mal eine Frage. Wäre es nicht besser den Offset vom Thermostat selber zu verstellen anstatt eine andere Temperatur einzugeben. Also den errechneten Wert beim offset Datenpunkt eintragen und das Thermostat auf der geünschten Temperatur stehen zu lassen?

                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

                              @vikk88 wegen
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                              habe ich noch etwas umgebaut.
                              Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten...

                              Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                              closed Temperatur Offset #182

                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vikk88 @Rene_HM last edited by

                                @rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.

                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

                                  @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                                  Aber mein Grundgedanke war richtig ?

                                  ja, genau.

                                  Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @Rene_HM last edited by Beliar_666

                                    @rene_hm

                                    2-3 kleine Fragen:

                                    Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?

                                    Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?

                                    Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?

                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by

                                      @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                                      Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?

                                      ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...

                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FI_84 last edited by

                                        @Rene_HM

                                        Ich benötige ein zweites profil. Ist es jetzt möglich das 1. Profil komplett zu duplizieren?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          Nordischerjung @Rene_HM last edited by

                                          @rene_hm

                                          Moin,

                                          ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist

                                          heatingcontrol.0	2021-02-02 11:12:03.778	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                                          heatingcontrol.0	2021-02-02 11:09:53.999	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                                          heatingcontrol.0	2021-02-02 11:07:25.094	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                                          
                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Nordischerjung last edited by

                                            @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...

                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            953
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1432605
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo