      Habe jetzt mal mit den Sensoren und den Offsets rumprobiert. Also ich habe Aqara Temperatursensoren, diese gebe ich dann bei zusätzliche Temperatursensoren an, richtig? Beim Thermostat gebe ich den Datenpunkt vom Thermostat an also den der die Temperatur misst. Im Wohnzimmer zeigt der Aqara 1,5 grad weniger an als am Thermostat. Ein offset wird auch erkannt, nur wird jetzt am Thermostat 21,5 anstatt 20 Grad eingestellt. Müsste nicht eigentlich 18,5 eingestellt werden da ich ja möchte das der Aqara 20 grad anzeigt. Also das Thermostat müsste ja eigentlich runter regeln weil es im Raum ja schon wärmer ist als die eingestellten 20 Grad.

      8a367417-33ff-41e5-b29a-43c0db5af157-image.png

      Laut Profileinstellung sollen 20 Grad im Raum sein. Momentan sind es 22,7 laut Aqara Sensor und das Thermostat ist auf 21.5 eingestellt

      Edit: Ich habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter

      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

        @vikk88 nur damit ich es richtig verstehe:

        • Soll-Temperatur laut Profil = 20 °C
        • Ist-Temperatur am Thermostat = 21,2°C (?)
        • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor = 22,7°C
        • Offset = +1,5°C
        • ergibt Soll-Temperatur am Thermostat = 21,5°C

        Laut meinem Programmcode wird aber berechnet:

        TempDiff = (Ist-Temperatur am Thermostat) - (Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor)
        

        also

        TempDiff = 21,2°C - 22,7°C = -1,5°C
        

        Das würde zu einer korrigierten Solltemperatur von

        20°C - 1,5°C = 18,5°C
        

        führen...

        V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          vikk88 @Rene_HM last edited by vikk88

          @rene_hm also der Aqara (zusätzlicher Sensor) zeigt immer weniger an 22 dann werden am Thermostat (Ist Temp. Thermostat) 23,3 angezeigt.

          Jetzt habe die Sensoreinstellungen mal vertauscht. Also den Aqara Sensor bei Objekt Id Aktuelle Temperatur und bei zusätzliche Temperatursensoren den Wert vom Thermostat eingetragen. Jetzt zeigt er mir Minus Presets an und regelt die Thermostate runter.

          Mal eine Frage. Wäre es nicht besser den Offset vom Thermostat selber zu verstellen anstatt eine andere Temperatur einzugeben. Also den errechneten Wert beim offset Datenpunkt eintragen und das Thermostat auf der geünschten Temperatur stehen zu lassen?

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

            @vikk88 wegen
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
            habe ich noch etwas umgebaut.
            Bitte installiere die aktuelle Version von github und achte auf warn-Meldungen im log. Diese Meldungen dann bitte hier posten...

            Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

            closed Temperatur Offset #182

            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              vikk88 @Rene_HM last edited by

              @rene_hm okay werde nachher mal gucken. Aber mein Grundgedanke war richtig ? Die Aqara Sensoren bei zusätzlichen Temperatursenoren eintragen? Weil momentan habe ich es umgekehrt und es scheint zu funktionieren.

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @vikk88 last edited by

                @vikk88 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                Aber mein Grundgedanke war richtig ?

                ja, genau.

                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Beliar_666
                  Beliar_666 @Rene_HM last edited by Beliar_666

                  @rene_hm

                  2-3 kleine Fragen:

                  Ich habe 1 Profil für 3 Räume, bisher war das Profil 0, jetzt will der Adapter mitmal Profil 1 haben, kann ich die 3 Räume irgendwie komplett von Profil 0 zu Profil 1 kopieren? Und wenn ja, wie?

                  Bei Periods war es vorher von 0-4 nummeriert, jetzt auf einmal von 1-5?

                  Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by

                    @beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                    Heisst jetzt also alle Räume neu eingeben?

                    ja, bei Wechsel von Version 1.x zu 2.x ist das einmalig notwendig. Ab 2.x kann man die Profile als json speichern und wieder laden...

                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      FI_84 last edited by

                      @Rene_HM

                      Ich benötige ein zweites profil. Ist es jetzt möglich das 1. Profil komplett zu duplizieren?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Nordischerjung @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm

                        Moin,

                        ich benutze nun auch die Version 2.1.0 und bekomme folgende Warnung obwohl die Soll Temp 12° am Thermostat (bei Fenster offen) eingestellt ist

                        heatingcontrol.0	2021-02-02 11:12:03.778	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                        heatingcontrol.0	2021-02-02 11:09:53.999	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                        heatingcontrol.0	2021-02-02 11:07:25.094	warn	(14190) Schlafzimmer manual mode 12 but ignored
                        
                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Nordischerjung last edited by

                          @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...

                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nordischerjung @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                            @nordischerjung Die Meldung kannst du ignorieren, die war nur dafür da, dass ich die Stelle im code wieder finde...

                            Aha, ok danke

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Michi_Pi last edited by

                              @Rene_HM Ich habe ein Problem mit einem Fensterkontakt. Im Schlafzimmer wird zwar erkannt wenn das Fenster geöffnet wird, allerdings wird die Temp. nicht runtergeregelt. Betrifft aber nur das eine Zimmer, bei den anderen geht es.

                              Hier der Raum Schlafzimmer
                              a806428e-f822-4054-a47e-4696f6374bf9-grafik.png

                              Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.

                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.544	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.543	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:18:02 auto 17°C <br> 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.350	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.349	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336682346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) HandleActors for Schlafzimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.174	debug	(31007) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.167	debug	(31007) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.165	debug	(31007) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.120	debug	(31007) Schlafzimmer auto mode: target 17
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.119	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in auto
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:18:02.069	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.061	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:59.010	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336679006,"q":0,"f
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.879	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.791	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612336678787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) ChangeStatus Profilepoint in Schlafzimmer just recalc
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.609	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.608	debug	(31007) Schlafzimmer found profile point at Period 2 08:00 with 17
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.474	info	(31007) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:58.467	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.381	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 03.02.2021 08:17:36 starting 17°C <br> 03.02.2021 08:17:32 starting <br>","ack":false,"ts":1612336675376,"q":0,"f
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.249	debug	(31007) AddStatusToLog skip Schlafzimmer starting 17°C
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.156	debug	(31007) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:55.155	debug	(31007) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1612336675152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) UpdateDPs for Schlafzimmer starting
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.943	debug	(31007) Schlafzimmer ### ChangeStatus PublicHolidyToday to false in starting
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:54.892	debug	(31007) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.372	debug	(31007) subscribe Rooms.Gang.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.371	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.370	debug	(31007) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Büro.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.369	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.368	debug	(31007) subscribe Rooms.Bad.WindowIsOpen
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.367	debug	(31007) Set trigger
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.366	debug	(31007) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:29.365	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists done
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.979	debug	(31007) SetTempDecreaseModeValueLists called
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.978	debug	(31007) CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.886	debug	(31007) InitWindowStates done
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.885	debug	(31007) windowstate Gang {"val":false,"ack":true,"ts":1612336644814,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336644814} timestamp 3 Feb 2021 08:17:24 false
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.874	debug	(31007) windowstate Gästezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643991} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.869	debug	(31007) windowstate Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336643151,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643151} timestamp 3 Feb 2021 08:17:23
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.828	debug	(31007) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1612336642250,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336642250} timestamp 3 Feb 2021 08:17:22 f
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.826	debug	(31007) windowstate Büro {"val":false,"ack":true,"ts":1612336641045,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336641045} timestamp 3 Feb 2021 08:17:21 false
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.785	debug	(31007) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1612336640198,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336640198} timestamp 3 Feb 2021 08:17:20 false
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.783	debug	(31007) windowstate Bad {"val":false,"ack":true,"ts":1612336639346,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336639346} timestamp 3 Feb 2021 08:17:19 false
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:17:28.740	debug	(31007) InitWindowStates called 
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.567	info	(30812) calculate current profile point for all rooms
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:58.565	info	(30812) checking external states done
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:40.964	info	(30812) checking external states
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.238	info	(30812) check all active sensors
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:38.140	warn	(30812) could not read Rooms.Schlafzimmer.TemperatureOffset
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.643	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:36.237	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.838	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.477	error	(30812) SetStatusLog: could not read Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.104	info	(30812) start statemachine
                              heatingcontrol.0	2021-02-03 08:13:35.103	error	(30812) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              

                              N Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                Nordischerjung @Michi_Pi last edited by

                                @michi_pi
                                Moin,

                                hast du den Sensor aktiviert in der Einstellung? Welche Temperatur hast du eingetragen?

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Michi_Pi @Nordischerjung last edited by Michi_Pi

                                  @nordischerjung ja der ist eingetragen und aktiviert.

                                  c787a2c7-a161-4108-8aed-8ee45ca7112b-grafik.png

                                  eingetragen hab ich 12 grad
                                  c043643c-252e-4292-b5a7-88d99cc4eaf6-grafik.png

                                  Es wird auch erkannt dass das Fenster offen ist
                                  e62cb58a-9ec3-4bff-8416-b2590bc741df-grafik.png
                                  da181b37-26ba-4439-8236-8f21438b7c43-grafik.png

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Ja.rod @Michi_Pi last edited by

                                    Hallo zusammen,
                                    Nachdem ich das VIS von Pittini installiert habe ist mir aufgefallen, dass es bei den einzelnen Thermostaten von HM in den Objekten einen Status gibt, der entweder "auto" oder "manual" ist (siehe Screenshots). Was ist das für ein Status? Zuerst habe ich gedacht dass es die Anzeige ist ob sich das Thermostat im manuellen oder im automatischen Modus befindet, Das passt aber nicht da laut HMoberfläche sich alle im manuellen Modus befinden.
                                    BB0D8D27-605E-48F6-9872-3733A6696255.jpeg 223920A5-2A4A-41A1-A875-E2912879ED25.jpeg

                                    wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen.

                                    Gruß
                                    Ja.rod

                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by

                                      @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:

                                      Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.

                                      Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Ja.rod last edited by

                                        @ja-rod

                                        Du musst bei dem Status zwischen dem Status vom Heatingcontrol und dem Status von den HM Geräten unterscheiden. Dein Screenshot zeigt den Status von Heatingcontrol.

                                        Der Status von Heatingcontrol zeigt an, ob du manuell die Temperatur verändert hast oder der Adapter im Auto Modus läuft, d.h. die von dir voreingestellten Temperaturperioden sind aktiv.

                                        Der Status der HM Geräte zeigt an, ob deine Thermostate manuell gesteuert werden, oder von der CCU eingestellte Profile laufen.
                                        Zum benutzten von Heatingcontrol musst du die Thermostate in den manuellen Modus in der CCU setzten, damit Heatingcontrol diese steuern kann.

                                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          Ja.rod @Dominik F. last edited by

                                          @dominik-f Warum ist dann der "State" im "Kinderzimmer 1" auf "manuel"? Wobei mir eigentlich wichtiger ist wie ich ihn wieder auf "Auto" bekomme. Heatingcontrol nutze ich schon länger, habe es nur neu aufgesetzt und nachdem im Wohnzimmer alles geklappt hat, habe ich die anderen Räume nicht kontrolliert.

                                          Dominik F. kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Ja.rod last edited by

                                            @ja-rod

                                            Manuell steht dort, weil du die Temperatur selber verändert hast z.B. bei einem Thermostat. Es gibt den Datenpunkt reset Manuell in dem Raum, dort drauf klicken und du bist wieder im Automodus.

                                            Wenn du jetzt die aktuell Version 2.x nutzt, dann musst du auch die neue Version von Pittinis Vis nutzen, dort ist der Datenpunkt auch schon in der Vorlage drin.

                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            958
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1432563
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo