      @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

      Die Fensterfunktion kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn ich das Fenster öffne, wird dies erkannt und Soll Temp wird von 23 auf 20,5°C heruntergeregelt.

      hier sollte schon mal der Status auf "auto WindowOpen" wechseln

      Wenn ich das Fenster schließe, wechselt der Status von "Auto" auf "Auto Absent". Die Temperatur bleibt auf 20,5°C stehen. Der Fensterstatus wird korrekt erkannt.

      das ist seltsam, weil abwesend mit Fenster nichts zu tun hat. stattdessen sollte der Status von "auto WindowOpen" wieder auf auto wechseln

      EDIT: Ich habe die Absolutwerte nun gefunden. Fenster offen wir korrekt erkannt. Leider wird geschlossen nicht korrekt erkannt denn er steht danach auf "Absent". Diese funktion nutze ich aktuell nicht. Wie kann man Party, Guest, und Absent deaktivieren?

      zeige mal deine Konfiguration von

      bild1.png

      und dann die Datenpunkte:

      bild2.png

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        passuff @Rene_HM last edited by

        @rene_hm

        "auto window open" funktioniert. Sorry, das hatte ich falsch beschrieben.

        Bevor ich das erste Fenster geöffnet hatte, war der Status auf Auto. Jetzt komme ich leider nicht mehr aus dem "Auto Absent" heraus.
        Die Datenpunkteinstellungen sind komplett leer. Hier habe ich nichts eingetragen da ich diese Funktionen nicht verwenden möchte.
        Der von dir markierte Datenpunkt "Present" stand bei mir auf false. Dies erklärt natürlich das Verhalten. Allerdings kann ich mir nicht erklären, weshalb dieser nicht auf true steht. Manuelle Änderungen kann ich sicherlich ausschließen.
        Ich habe den Datnpunkt nun manuell auf true geändert, das Fenster mehrmals auf und zu gemacht und werde das ganze weiter beobachten. Aktuell scheint wieder alles zu funktionieren.

        Gruß

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          thec64 @passuff last edited by

          Hallo.
          Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
          Falls ja, wie?

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Michi_Pi @Rene_HM last edited by

            @rene_hm hab jetzt nochmal heatingcontrol komplett deinstalliert und neu eingerichtet.

            hab immer noch das Problem dass genau bei einem Zimmer die WindowOpen Funktion nicht funktioniert.

            Hier nochmal das Log

            2021-02-18 12:22:26.779 - info: heatingcontrol.0 (18615) statemachine started
            2021-02-18 12:22:27.712 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392}
            2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1613647347676,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613646872392} in auto
            2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.1
            2021-02-18 12:22:27.713 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:22:27.714 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:22:27.975 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
            2021-02-18 12:22:28.126 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647348121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            2021-02-18 12:22:28.329 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.002018A9A43DE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:22:30.397 - debug: heatingcontrol.0 (18615) subscribe hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:24:08.988 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399}
            2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":16.5,"ack":true,"ts":1613647448944,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647345399} in auto
            2021-02-18 12:24:09.000 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status target temperature in Schlafzimmer to 16.5 (profile 17.5) in auto
            2021-02-18 12:24:09.001 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckManualMode Schlafzimmer
            2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStartManualMode Schlafzimmer
            2021-02-18 12:24:09.004 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:24:09.016 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946}
            2021-02-18 12:24:09.017 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:24:09.018 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            2021-02-18 12:24:09.019 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (1)
            2021-02-18 12:24:09.375 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
            2021-02-18 12:24:09.506 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            2021-02-18 12:24:09.555 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} (0)
            2021-02-18 12:24:09.556 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":16.2,"ack":true,"ts":1613647448946,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647448946} in auto
            2021-02-18 12:24:09.557 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 16.2
            2021-02-18 12:24:09.560 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:24:09.563 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:24:09.828 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
            2021-02-18 12:24:09.959 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647449955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            2021-02-18 12:31:25.609 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1613647885606,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647885606}
            2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:25.610 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen false, new state 1, openDelay 0, closeDelay 0
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 1 ?= 0
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 1
            2021-02-18 12:31:25.611 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 1 ?= 0
            2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
            2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
            2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:25.612 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
            2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
            2021-02-18 12:31:25.613 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
            2021-02-18 12:31:25.619 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
            2021-02-18 12:31:25.620 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
            2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
            2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:25.661 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1613647885920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647885920}
            2021-02-18 12:31:25.924 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen true
            2021-02-18 12:31:25.925 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
            2021-02-18 12:31:25.927 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
            2021-02-18 12:31:25.977 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
            2021-02-18 12:31:26.075 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647886070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            2021-02-18 12:31:26.080 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
            2021-02-18 12:31:46.171 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE {"val":0,"ack":true,"ts":1613647906165,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613647906165}
            2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) handle sensor 0 hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE, state auto, isOpen true, new state 0, openDelay 0, closeDelay 0
            2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
            2021-02-18 12:31:46.172 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
            2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
            2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) update state of hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE to 0
            2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Sensor state 0 ?= 0
            2021-02-18 12:31:46.173 - debug: heatingcontrol.0 (18615) number: one window closed in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
            2021-02-18 12:31:46.174 - debug: heatingcontrol.0 (18615) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
            2021-02-18 12:31:46.181 - debug: heatingcontrol.0 (18615) got {"val":5,"ack":true,"ts":1613559000115,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613559000115}
            2021-02-18 12:31:46.182 - debug: heatingcontrol.0 (18615) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17.5 with offset -1
            2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 16.5 is already set 16.5
            2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleActors for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:46.223 - debug: heatingcontrol.0 (18615) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
            2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1613647906471,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
            2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) HandleStateChanges WindowIsOpen false
            2021-02-18 12:31:46.511 - debug: heatingcontrol.0 (18615) Reaching SetWindowState for Rooms.Gästezimmer.WindowIsOpen
            2021-02-18 12:31:46.514 - debug: heatingcontrol.0 (18615) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 16.5°C
            2021-02-18 12:31:46.608 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable called
            2021-02-18 12:31:46.658 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":false,"ts":1613647906651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            2021-02-18 12:31:46.717 - debug: heatingcontrol.0 (18615) CreateWindowStatesTable done
            2021-02-18 12:31:46.764 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1613647906759,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647906471}
            2021-02-18 12:31:46.768 - debug: heatingcontrol.0 (18615) ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 18.02.2021 12:22:25 auto 16.5°C 18.02.2021 12:21:59 starting 17.5°C 18.02.2021 12:21:55 starting ","ack":true,"ts":1613647906760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613647345832}
            

            Und hier die Datenpunkte
            c50ccd33-2c3f-4ec2-a90e-07761218a36f-grafik.png
            9ab68bbf-cf7a-4f1e-90c3-2589d8f20390-grafik.png

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @thec64 last edited by

              @thec64 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

              Hallo.
              Ist es möglich, verschiedenen Räumen verschiedene "heizprofile" zuzuweisen? Raum 1 = Heizprofil 1, Raum 2 = Heizprofil 2, Raum3 = Heizprofil 1 ?
              Falls ja, wie?

              nein, das ist nicht möglich...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by

                @michi_pi laut log wird WindowOpen erkannt, und versucht abzusenken:

                heatingcontrol.0 (18615) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
                heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode: target 17.5
                heatingcontrol.0 (18615) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17.5
                

                Das Problem ist, dass die Absenktemperatur nicht gelesen wird.
                Zeige mal bitte die Konfiguration im admin für den Absenkmodus. Ich würde ein log

                checking reduced temp with Profiles.1.Schlafzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                

                erwarten. das kommt nur nicht, wenn der Absenkmodus auf "none" steht. das würde aber bedeuten, dass es in keinem Raum funktioniert. Bist du sicher, dass es in einem anderen Raum funktioniert?

                M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Michi_Pi @Rene_HM last edited by

                  @rene_hm ja hab in der Küche und im Wohnzimmer noch einen Fensterkontakt verbaut (alles von HM-IP) und da funktioniert es.

                  Meinst du diese Seite?
                  7bf4fd12-e2a5-43ae-abea-f357f713b25a-grafik.png

                  2714edf1-ff64-4bfa-9698-be7c9f19e3b1-grafik.png

                  Hier noch der Sensor vom Schlafzimmer
                  57b07578-b7a3-4950-b103-6d14f62157e4-grafik.png

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • K
                    kaschperle83 @Rene_HM last edited by

                    @rene_hm kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      laola @Rene_HM last edited by

                      @rene_hm
                      Also - irgendwie haut das mit dem Regeln über den Raumthermostaten nicht hin (was aber prinzipiel super wäre).

                      Beispiel:
                      4ce537e0-8c37-4208-b462-8531f12550a6-grafik.png
                      27a78103-1a79-4fba-8af6-b02df98347bb-grafik.png

                      Die Soll-Temperatur ist 21°C, die aktuelle raumtemperatur 25°C und the Temperatur am Thermostat ist 26°C. Trotzdem wird noch latent geheizt. Dieses Verhalten beobachte ich auch in anderen Räumen - mal mehr, mal weniger... ?

                      Woran könnte das liegen ? Die Thermostate selbst haben keinen Offset eingestellt (laufen über RaspMagic CCU3)

                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @laola last edited by

                        @laola Das ganze Feature ist kein Regeln im klassischen Sinnne!
                        Es wird nur beim Umschalten der Periodenwerte der Offset mit berücksichtigt. Innerhalb einer Periode wird nur der Mittelwert der Abweichung für den Offset neu berechnet. Es erfolgt aber kein Regeln der Temperatur innerhalb der Periode...

                        P L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Pittini Developer @Rene_HM last edited by

                          @rene_hm Der Fehler is ja ähnlich dessen was ich als .2 in dem Git Issue geschrieben hatte. Nach Deiner Erklärung oben hab ich grad nen Verdacht/Idee was da passieren könnte. Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.

                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            laola @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm
                            okay - dann werde ich das Feature erst einmal wieder deaktivieren - wenn sich da neue Ansatzpunkte ergeben, helfe ich gerne beim Testen 🙂

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              rasen1992 @laola last edited by

                              Eine Frage, wie bzw wo kann ich im Adapter einstellen das wenn niemand zuhause ist die Heizung abgeschalten wird ? Den Datenpunkt habe ich in den Einstellungen hinzugefügt...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @kaschperle83 last edited by

                                @kaschperle83 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

                                kann ich die v 2.2 einfach über den Vorgänger drüber installieren und bleiben dann die Einstellungen erhalten?

                                Du kannst die 2.2 einfach über eine 2.1 installieren, da geht nichts verloren, Einstellungen werden mitgenommen. Es kommt zwar eine Warnung, dass die Konfiguration de Fenstersensoren geprüft werden soll. Die Warnung bekommst du weg, wenn du einmalig nach update den admin vom Adapter öffnest, die Konfiguration der Fenstersensoren prüfst (sollte eigentlich immer richtig übernommen sein) und dann speicherst.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by

                                  @michi_pi hast du mal geschaut, ob der log

                                  checking reduced temp with Profiles.1.Raum.absolute.WindowOpenDecrease
                                  

                                  bei den anderen Räumen bei dir kommt, wenn du dort das Fenster öffnest?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Pittini last edited by

                                    @laola
                                    @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

                                    Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.

                                    naja, addieren findet zwar statt, aber nur um Mittelwerte zu bilden. und das ist unabhängig von den Perioden. Jeder Wert vom zusätzlichen Sensor führt zu einer weiteren Mittelwert-Berechnung der Differenz zwischen zusätzlichem Sensor und Sensor am Thermostat.

                                    Ihr könnt euch das im log anschauen (hier als Beispiel)

                                    calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -3, got value "val":18.1,"ack":true,"ts":1612719101378,"q":0,"from": ...}
                                    got 21.5 from xyz
                                    tempdiff: 18.1 - 21.5 = -3.3999999999999986
                                    TempOffset Arbeitszimmer
                                    (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.5
                                    Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.1
                                    tempDiff -3.3999999999999986
                                    (avg) TempOffset -3
                                    new temp offset for Arbeitszimmer is -3
                                    

                                    Damit müsstet ihr auch nachvollziehen können, wie euer Offset zustande kommt. Aus meiner Sicht kommen die Offsets zustande, weil die Differenz zwischen den Sensoren stark schwankt. Könnte ein geöffnetes Fenster dazu führen, dass die Differenz ansteigt?
                                    Im Moment sehe ich wenig Möglichkeiten, wie ich das Verhalten beeinflussen kann...

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Michi_Pi @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm Hab ich jetzt nicht direkt gefunden.

                                      Das steht hier

                                      
                                      2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":true,"ts":1613765937101,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613765937101} in auto
                                      2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 12 (profile 22) in auto
                                      2021-02-19 21:18:57.145 - debug: heatingcontrol.0 (3654) CheckManualMode Wohnzimmer
                                      2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) temperature from thermostat while window is open Wohnzimmer with 12
                                      2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleActors for Wohnzimmer auto
                                      2021-02-19 21:18:57.146 - debug: heatingcontrol.0 (3654) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                      2021-02-19 21:18:57.215 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change acked hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":21.6,"ack":true,"ts":1613765937104,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613760093410}
                                      2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleStateChangeDevices hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) CheckStateChangeDevice hm-rpc.1.00201A4996D42E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      2021-02-19 21:18:57.216 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":21.6,"ack":true,"ts":1613765937104,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1613760093410} (1)
                                      2021-02-19 21:18:57.408 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1613765937399,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613764740732}
                                      2021-02-19 21:18:57.408 - debug: heatingcontrol.0 (3654) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3
                                      2021-02-19 21:18:57.492 - debug: heatingcontrol.0 (3654) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 19.02.2021 21:18:57 auto WindowOpen 12°C
                                      19.02.2021 20:59:02 auto 21.5°C
                                      19.02.2021 20:58:53 starting 20.5°C
                                      19.02.2021 20:58:51 starting
                                      ","ack":false,"ts":1613765937483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1613765937483}
                                      
                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by

                                        @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

                                        temperature from thermostat while window is open Wohnzimmer with 12

                                        Das sieht mir eher danach aus, als ob das Thermostat selbst die Absenkung macht und nicht der Adapter...

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Michi_Pi @Rene_HM last edited by

                                          @rene_hm Jetzt hab ich den Fehler gefunden. Die Sensoren waren irgendwie noch nicht komplett entkoppelt. Bei den Geräten selbst habe ich keine Verknüpfung nicht mehr gesehen. nur bei den direkten Verknüpfungen in der CCU war nach am Sensor selbst ein Verbindung zum Regler, jedoch nicht umgekehrt. Komisch da ich eigentlich alle auf Werksreset damals gesetzt hatte.

                                          Als ich die gelöscht habe, hatte es zwar noch nicht funktioniert. Grund war dass ich unter Thermostateinstellungen "Thermostat behandelt Fenster offen" aktiviert habe. Diese Option deaktivert und jetzt geht es in jedem Zimmer. 😄

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            Lanki1302 @Rene_HM last edited by

                                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

                                            @laola
                                            @pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:

                                            Und zwar dass sich die Offsets addieren, also jede Periode wird neu gerechnet und oben drauf geschlagen. Das würde die hohen Werte erklären. Ob das so sein kann weist Du aber am besten, is nur ne Idee.

                                            naja, addieren findet zwar statt, aber nur um Mittelwerte zu bilden. und das ist unabhängig von den Perioden. Jeder Wert vom zusätzlichen Sensor führt zu einer weiteren Mittelwert-Berechnung der Differenz zwischen zusätzlichem Sensor und Sensor am Thermostat.

                                            Ihr könnt euch das im log anschauen (hier als Beispiel)

                                            calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -3, got value "val":18.1,"ack":true,"ts":1612719101378,"q":0,"from": ...}
                                            got 21.5 from xyz
                                            tempdiff: 18.1 - 21.5 = -3.3999999999999986
                                            TempOffset Arbeitszimmer
                                            (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.5
                                            Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.1
                                            tempDiff -3.3999999999999986
                                            (avg) TempOffset -3
                                            new temp offset for Arbeitszimmer is -3
                                            

                                            Damit müsstet ihr auch nachvollziehen können, wie euer Offset zustande kommt. Aus meiner Sicht kommen die Offsets zustande, weil die Differenz zwischen den Sensoren stark schwankt. Könnte ein geöffnetes Fenster dazu führen, dass die Differenz ansteigt?
                                            Im Moment sehe ich wenig Möglichkeiten, wie ich das Verhalten beeinflussen kann...

                                            Hallo zusammen,
                                            Ich habe auch das Problem, dass eine Heizung permanent auf 25 ° Hochheizen möchte obwohl der sollwert auf 20° steht.
                                            Das Problem könnte vllt ein ganz anderes sein. Wenn man das mal durchspielt:
                                            Der Adapter regelt die Heizung von 17 auf 20° (wegen neuer periode) und die ist-temp steht auf 17° bei einem offset von 0
                                            Dementsprechend erhöht sich jetzt zuerst die Temperatur am thermostat. Nehmen wir mal an auf 20°. Das ventil schließt irgendwann und der offset verändert sich jetzt auf -3: der Adapter regelt das thermostat runter.
                                            Dann erhöht sich irgendwann die Temperatur am externen sensor. Er klettert von 17° auf 20.5°.
                                            Die ist temp am Thermostat ist jetzt wieder etwas gefallen auf 19°. Neuer offset: 19 - 20.5 = -1.5
                                            Das Thermostat wird auf 18.5° (20° soll - 1.5 offset) eingestellt.

                                            Jetzt aus meiner Sicht das problem: wenn die ist temp am Thermostat über diese 20° vom externen Sensor geht bekommt der offset ein positiven Wert. Dieser wird auf den 20° sollWert hinzuaddiert, so dass der Adapter das Thermostat hochregeln wird.
                                            Wenn jetzt der ist Wert vom externen Sensor weiter abfällt (weil die Wärme bis zum Sensor etwas braucht)wird der offset noch größer. Irgendwann ist die spanne zwischen ist Wert vom Thermostat und dem externen Sensor so hoch das er den offset nicht mehr runtergeregelt bekommt.

                                            Ich hoffe ich habe es für alle verständlich rübergebracht und jeder kann es nachvollziehen.
                                            Vielleicht irre ich mich ja auch....

                                            Gruß Lanki1302

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            623
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1425134
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo