Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @robson last edited by

      @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
      Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt. Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...
      Ändert sich der State im Raum von "auto" zu "auto WindowOpen", wenn du ein Fenster öffnest? Der o.g. Tip bezieht sich auf die State-Änderung von "auto" auf "manuel" bei Öffnen des Fensters...

      Pittini created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

      closed Strange behavior at Window open #202

      R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • R
        robson @Rene_HM last edited by

        Hallo Rene,

        danke für deine Rückmeldung.

        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

        @robson Der Hinweis bezieht sich auf folgendes issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202.
        Bin mir nur nicht sicher, ob das zu deinem Problem passt.

        Tatsächlich passt dies nicht zu meinem Problem.

        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

        Du schreibst, alle Fenster sind zu und trotzdem "denkt" das Thermostat, die Fenster sind offen. Wie siehst du das? Übrigens: der Adapter gibt nicht den >Fensterstatus an das Termostat weiter. Der Adapter gibt eine geänderte Zieltemperatur an das Thermostat weiter, wenn er so konfiguriert ist...

        Auch das schafft sofort mehr Klarheit. Danke dir dafür. Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

        Ich wünsche allen mitlesenden einen schönen Tag der Deutschen Einheit 🙂

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @robson last edited by

          @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

          Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

          Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Q
            Qax1 last edited by

            Moin Moin,

            da die Thermostatventile stetig mehr werden hab ich jetzt auch mal Heatingcontrol installiert.
            Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?
            Zum Beispiel Erdgeschoss, und darin dann alle Thermostate im EG zu steuern ?

            Gruß Stefan

            Rene_HM P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Qax1 last edited by

              @qax1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

              Gibt es eine Möglichkeit Gruppen zu erstellen ?

              nein, gibt es nicht. Jeder Raum wird separat behandelt. Wie wäre denn der Anwendungsfall? In den zusammengefassten Räumen die gleiche Temperatur zu erreichen? Dafür könnte man natürlich auch einen Raum "EG" anlegen, der dann alle Thermostate vom EG enthält...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Pittini Developer @Qax1 last edited by

                @qax1 Du kannst mehrere Thermostate pro Raum definieren, aber nicht mehrere Räume zu einem Geschoß gruppieren.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  robson @Rene_HM last edited by

                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                  @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                  Somit muss ich die Thermostat-Steuerung, ob ein Fenster auf oder zu ist, dann manuell über ein Programm pflegen.

                  Warum? Der Adapter senkt die Zieltemperatur, wenn ein Fenster offen ist. Damit muss man die Funktion des Thermostats nicht nutzen. Das Problem ist nur, wenn beide (das Thermostat und der Adapter) versuchen, "Fenster offen" zu behandeln, das führt dann zu dem "bekannten Problem" mit dem manual-State...

                  Ja, aber du hattest doch geschrieben:

                  Übrigens: der Adapter gibt nicht den Fensterstatus an das Termostat weiter. 
                  

                  Die Verknüpfung Thermostat <-> Fenstersensor muss ich mMn händisch vornehmen, da ich eine Kombination von HmIP-Thermostaten (HmIP-BWTH) und HM-Classic Fenstersensoren besitze (HM-Sec-SCo). Bei einem Mix von IP und Classic-Komponenten kann ich keine Direktverknüpfungen oder Gruppen anlegen. Somit kann ich meinem Thermostat die Info, dass ein Fenster offen oder geschlossen ist, nur per eigens gebauten Programm mitgeben.

                  Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.

                  G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    guergen @robson last edited by guergen

                    @robson Der Adapter übergibt nur die Absenkinfo an den Thermostat weiter, nicht aber die Meldung Fenster auf. Das Prinzip ist das selbe, aber die vorgehensweise eine andere.
                    Wenn Du die Absenktemperatur auf 0 Grad stellst, würde hier auch nix passieren

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @robson last edited by

                      @robson sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                      Bitte korrigieren, falls ich es falsch verstehe. Ein Traum wäre es, wenn der Adapter mir das abgenommen hätte.

                      Die Frage ist, wer sich um die Absenkung kümmern soll: das Thermostat oder der Adapter. Der Adapter kann die Ziel-Temperatur verringern, wenn ein Fenster offen ist. In dem Fall darf aber das Thermostat nicht das gleiche versuchen, und damit muss das Thermostat auch nicht wissen, wann ein Fenster offen ist. Es bekommt dann einfach vom Adapter eine andere (niedrigere) Ziel-Temperatur.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cga last edited by cga

                        Hallo Zusammen,

                        ich habe gerade das VIS Project von Pittini gestestet. Hierbei ist mir aufgefallen, dass viele Informationen bei mir nicht angezeigt werden (siehe Screen).

                        vis_01.png

                        Ich vermute es liegt unter anderm daran das mein Homematic IP Wandthermostat (Fußbodenheizung) nicht automatisch von dem HeatingControl Adapter erkennt werden konnte und ich die Messpunkte für aktuelle Temperatur und Zieltemperatur manuell eintragen musste.

                        Nun wollte ich fragen ob jemand bereits diese Thermostat im Einsatz hat und wie man diese besser einbinden kann.

                        Danke im Voraus und Grüße

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @cga last edited by

                          @cga Das musst du manuell konfigurieren. Siehe Beschreibung https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis und dort unter "Card Räume Kopiervorlage"

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cga @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                            Card Räume Kopiervorlage

                            Hi @Rene_HM ,

                            Danke für den Hinweis. Schau ich mir an.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Hohenbostler last edited by

                              Guten Morgen zusammen .

                              Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück

                              Chaot Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kenny384 last edited by kenny384

                                Moin zusammen,
                                ich habe den Adapter in der letzten Heizperiode sehr erfolgreich genutzt und ohne weitere Probleme. Damals mit Zwave und Max! Thermostaten. In der Zwischenzeit habe ich die Max! gegen Homematic IP ausgetauscht und jetzt habe ich teilweise Probleme mit diesen.
                                Es gibt drei Thermostate von insgesamt sechs, die nicht wirklich den Temperaturen folgen, die ihm Profil eingestellt sind. Die heizen in der Regel deutlich zu hoch (z.B. 23 Grad statt den hinterlegten 21). Offsets, die die Temperatur in den Räumen entsprechend heben sollten, sind keine hinterlegt. Entfernen und neu hinterlegen der Datenpunkte brachte nichts. Manuelles senden einer Temperatur über den Datenpunkt funktioniert jeweils. Fehlermeldungen werden im Log nicht ausgeworfen und die anderen drei Thermostate laufen auch 1A. Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?

                                Hier einmal der LOG nach einem Adapter Neustart:

                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.651	info	statemachine started
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.625	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.613	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.599	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.589	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.576	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.563	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.550	info	start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.545	info	calculate current profile point for all rooms
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.544	info	checking external states done
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.531	info	checking external states
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.509	info	check all active sensors
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.442	info	start statemachine
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.441	info	26 cron job(s) created
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:18.304	info	set cron for heating period check based on settings between 23.09. and 31.03.
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:15.878	info	start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.048	info	heating period is true
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.046	info	initial check for heating period based on settings between 23.09. and 31.03.
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.045	info	subscribe devices done
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.045	info	subscribe sensor GL_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.30.temperature
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Kind_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.33.temperature
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Bad_Temperatursensor temperature deconz.0.Sensors.20.temperature
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.044	info	subscribe sensor Haustür open deconz.0.Sensors.38.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor AZ_Fenster hm-rpc.0.0000DA49A18EAC.1.STATE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor KC_Fenster open deconz.0.Sensors.8.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor WZ_Terrassentür_R open deconz.0.Sensors.16.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.043	info	subscribe sensor WZ_Terrassentür open deconz.0.Sensors.7.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor SZ_Fenster_Links hm-rpc.0.0000DA49A19015.1.STATE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor SZ_Fenster_rechts hm-rpc.0.0000DA49A18E7E.1.STATE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.042	info	subscribe sensor Kind_Fenster open deconz.0.Sensors.37.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe sensor GL_Terrassentür hm-rpc.0.0000DA49A18FAF.1.STATE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe sensor Bad_Fenster open deconz.0.Sensors.19.open
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.041	info	subscribe thermostat target Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.heatsetpoint
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.SET
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.SET
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.040	info	subscribe thermostat target WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.SET
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.039	info	subscribe thermostat target Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostat target hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostat target Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.038	info	subscribe thermostats target 10
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current Flur_Heizung heatsetpoint deconz.0.Sensors.54.temperature
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current AZ_Heizung hm-rpc.0.000A1BE989FFA3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.037	info	subscribe thermostat current KC_Heizung alias.0.Heizung.KC_Heizung.ACTUAL
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current WZ_Heizung_links alias.0.Heizung.WZ_Heizung_Links.ACTUAL
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current WZ_Heizung_rechts alias.0.Heizung.WZ_Heizung_rechts.ACTUAL
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.036	info	subscribe thermostat current SZ_Heizung_links hm-rpc.0.000A1BE98A0348.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current SZ_Heizung_rechts hm-rpc.0.000A1BE989FFE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current Kind_Heizung hm-rpc.0.00201A499E4947.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.035	info	subscribe thermostat current hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.000A1BE989FF29.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe thermostat current Bad_Heizung hm-rpc.0.00201A499E493A.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe thermostats current 10
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.034	info	subscribe devices start
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.033	info	subscribe 0_userdata.0.Partymodus
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.032	info	subscribe 0_userdata.0.Gästemodus
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.032	info	subscribe 0_userdata.0.Urlaub_zuhause
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.031	info	subscribe 0_userdata.0.Urlaubsmodus
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.031	info	subscribe 0_userdata.0.Anwesenheit
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.030	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:11.001	info	SetCurrent done
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.875	info	start SetCurrent
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.874	info	SetInfo done
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.820	info	start SetInfo
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.635	info	CreateDatapoints done
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.072	info	start CreateDatapoints
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.068	info	CreateDatabase done with 7 rooms
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:10.062	info	start CreateDatabase
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:09.993	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:05.003	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:05.001	info	terminating
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:04.999	info	cleaned everything up...
                                
                                heatingcontrol.0
                                2021-10-05 10:23:04.996	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                
                                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  Chaot @Hohenbostler last edited by

                                  @hohenbostler Ich bin im Moment nicht an meinem System, aber hast du mal versucht eine neue Laufzeit zu setzen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by Rene_HM

                                    @hohenbostler sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                    Kann mir jemand sagen wie ich bewusst vozeitig den Override beenden kann ? Die Zeit auf 0 setzen geht leider nicht. Ebenso die Zeit auf 1 zu setzen. Bei beiden versuchen springt das System wieder auf die Ursprngzeit zurück

                                    entweder OverrideTemperatur auf 0 setzen oder OverrideZeit auf 00:00 setzen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @kenny384 last edited by Rene_HM

                                      @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.6.x:

                                      Wo kann ich noch schauen, um die Fehlerquelle besser einzugrenzen?

                                      Den Adapter auf debug-Modus stellen. Dann werden alle Aktivitäten geloggt. Im log dann nach den 23°C suchen. Wenn der Adapter das setzt, findest du die Ursache so. (oder du postest das log hier und ich schaue danach...)

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kenny384 @Rene_HM last edited by kenny384

                                        @rene_hm Danke für den Tipp.
                                        Tatsächlich tauchen in den betreffenden Räumen im Log Offsets auf, die ich aber nicht eingetragen habe. Kann das was mit den externen Temperatursensoren zu tun haben, die ich im Adapter hinterlegt habe? So steht das dann im Log:

                                        heatingcontrol.0
                                        2021-10-05 19:01:39.514	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 20 with offset 1.5
                                        

                                        Ich möchte aber halt eigentlich 20 Grad da haben, er stellt aber auf 21,5.

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @kenny384 last edited by

                                          @kenny384 Mit den externen Sensoren versuche ich, die "echte" Raumtemperatur zu ermitteln. Da aber die Regelung am Thermostat immer auf die Sensoren arbeitet, die am Thermostat verbaut sind, wird einfach die Zieltemperatur angepasst. Wenn du das nicht benötigst, kannst du das Feature ausschalten...

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kenny384 @Rene_HM last edited by kenny384

                                            @rene_hm Ah, ja, perfekt, das war es! Macht total Sinn wie du es erklärst. Ich hatte mir keine weiteren Gedanken über die genaue Funktionsweise mit den externen Sensoren gemacht. Ich habe das jetzt abgeschaltet und so habe ich sofort wieder die vordefinierten Temperaturen am Thermostat. Das gefällt mir so, glaube ich, besser.
                                            Meinen externen Sensoren von Aqara vertraue ich eh nicht so sehr... Ist mir jedenfalls zu warm wenn ich die Funktion aktiviere.

                                            Danke für deine Hilfe.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            918
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1478467
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo