Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by

      Es gibt ein update im github: Mit der Version werden nur Daten auf Thermostat oder Aktor geschrieben, wenn sich die Werte geändert haben.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MyMeyer last edited by

        Hallo,
        habe die aktuelle Version 0.3.0 am laufen und bekomme bei Neuinstallation oder Neustart von dem Adapter diesen Fehler angezeigt.


        heatingcontrol.0 2019-10-27 11:05:21.013 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]

        Wie kann ich das Problem abstellen ?

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by

          @MyMeyer kannst du bitte etwas mehr vom log posten? Andernfalls habe ich keinen Anhaltspunkt, wo dies passiert...

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MyMeyer @Rene_HM last edited by

            @Rene_HM Gerne 🙂


            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 debug #start subscribtion
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Esszimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Gaeste_WC
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Badezimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Marie
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug room Buero with 6 periods
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug create data points for Buero
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Schlafzimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Kueche
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Wohnzimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug rooms 8
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Esszimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Gaeste_WC
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Badezimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Marie
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug room Buero with 6 periods
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug create data points for Buero
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Schlafzimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Kueche
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Wohnzimmer
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug rooms 8
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.148 debug CreateDatepoints
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
            heatingcontrol.0 2019-10-27 11:35:58.339 info cleaned everything up...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              ChrisXY @Rene_HM last edited by

              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

              versucht mal, im admin den Haken "delete all when admin starts" zu setzen. Dann speichern und admin schliessen. Dann admin wieder öffnen und den Haken entfernen und die Aktoren usw. zu konfigurieren.
              Ich habe noch einen Fehler beim Löschen von Geräten (da bin ich derzeit noch dran). Damit bleiben oft Geräte in der internen Liste, die zu o.g. exception führen. Das "delete all..." löscht intern alles...

              Habe ich gemacht nun wähle ich bei Geräte die Gruppe "Heizung" wenn ich dann auf das Symbol gehe geht nichts mehr auf .. Chrome und Firefox

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by

                @ChrisXY Das sieht dann so aus?

                bild1.PNG
                In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...

                @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...

                M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MyMeyer @Rene_HM last edited by

                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...

                  @Rene_HM Ich kann in den Datenpunkt schreiben was ich will. Die Meldung kommt trotzdem !


                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug #start subscribtion
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Esszimmer
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Gaeste_WC
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Badezimmer
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Marie
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug room Buero with 6 periods
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug create data points for Buero
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Schlafzimmer
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Kueche
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Wohnzimmer
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug rooms 8
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug CreateDatepoints
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:40.730 info cleaned everything up...
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.501 debug ### state change already handled: true / true /// feiertage.0.heute.boolean / feiertage.0.heute.boolean
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.499 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180135497,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.142 debug ### feiertage.0.heute.boolean true 1
                  heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.139 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180133136,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChrisXY @Rene_HM last edited by

                    @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                    @ChrisXY Das sieht dann so aus?

                    bild1.PNG
                    In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...

                    @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...

                    Nein eben das geht nicht mehr auf. Kann wie wild auf den "stift" drücken aber es geht nichts mehr auf. Vor dem "delete all when admin starts" ging das noch auf.

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by

                      @ChrisXY welchen "stift" meinst du? Ich habe hier nur auf "devices" oben in der Menüleiste gedrückt...

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        ChrisXY @Rene_HM last edited by

                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                        @ChrisXY welchen "stift" meinst du? Ich habe hier nur auf "devices" oben in der Menüleiste gedrückt...

                        Unbenannt.PNG

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MyMeyer @ChrisXY last edited by

                          @ChrisXY

                          Das sieht bei mir auch so aus wenn der Adapter offline ist.
                          Es sollte so aussehen wie in dem Bild.
                          21183706-c16a-41a5-83c3-0449a9cbd7cf-image.png

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by

                            @MyMeyer nimm mal bitte die letzte Version vom github. Ich habe noch einige exception handler eingebaut. Ich hoffe, damit startet der Adapter...

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MyMeyer @Rene_HM last edited by MyMeyer

                              @Rene_HM
                              Habe jetzt den neuen Adapter installiert. Jetzt startet er , aber es gibt auch Fehler.

                              Siehe Log:


                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### state change already handled: 18 / 18 /// hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:53.724 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":true,"ts":1572188693721,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.872 debug ### 222 handled
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.870 info handle actors Buero current 20.3 target 18
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### {"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1190228","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE"}
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug handle actors hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE{"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### 111 not handled
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE 18 1
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.861 debug ### handle state change hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE {"val":18,"ack":false,"ts":1572188692846,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572188692846}
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 info room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.824 debug ### 18 0 0 0 0 0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.823 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.822 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time 18
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.818 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time 21
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.816 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time 21
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.810 debug check time for Buero Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time 19
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check ID Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug number of periods 6
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug check room Buero
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.789 debug profile 0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug get profile
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.786 debug profile type 2
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 info calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.710 error exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.702 debug push to list = 22,00,00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.701 debug ---1 found time for Buero at {"val":"22:00:00","ack":true,"ts":1572176873125,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176871995} 22:00:00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.627 debug push to list = 18,00,00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.626 debug ---1 found time for Buero at {"val":"18:00:00","ack":true,"ts":1572176851405,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176847611} 18:00:00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 15,00,00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"15:00:00","ack":true,"ts":1572176835284,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176833925} 15:00:00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug push to list = 10,00,00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.623 debug ---1 found time for Buero at {"val":"10:00:00","ack":true,"ts":1572176814341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176812389} 10:00:00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug push to list = 08,00,00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.595 debug ---1 found time for Buero at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1572184119657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572176900108} 08:00:00
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug profile 0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug get profile
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #subscribtion finished
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002c39516.state
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.state
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.state
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 info subscribe Buero hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE / hm-rpc.0.PEQ1190228.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug no subscribe Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug #start subscribtion
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Esszimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Gaeste_WC
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.552 debug not active.... Badezimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug not active.... Marie
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.551 debug room Buero with 6 periods
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug create data points for Buero
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.517 debug not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Kueche
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug not active.... Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.516 debug rooms 8
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:52.430 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:49.620 info cleaned everything up...
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug all rooms done [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TE
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.404 debug all rooms done [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TE
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.027 debug all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Tuer"},{"name":"Fenster"},{"name":"Rollladen"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Color"}]
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.026 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"name":"Licht","members":["hue.0.Philips_hue.Esszimmer.level","hue.0.Philips_hue.Fensterbank.level","hue.0.Phi
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 16:04:14.017 debug ### start ListFunctions

                              Also jetzt läuft der Adapter trotz Fehler. Ich werde jetzt erstmal die VIS einstellen und es weiter beobachten.

                              Danke für deine schnelle Hilfe... 👍

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by

                                @MyMeyer laut log hast du die Profile-Settings für Montag bis Freitag eingestellt, anscheinend fehlt aber Samstag/Sonntag. Evtl. erst mal auf Profiltype 1 (Montag bis Sonntag) stellen...

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MyMeyer @Rene_HM last edited by

                                  @Rene_HM Habe die anderen Profile alle jetzt eingestellt LOG nun sauber. 🙂

                                  Aber das LastRun Datum hat noch ein falsches Format oder ?

                                  heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM

                                  Jetzt kann ich das alte JS Script wenigsten abschalten. 😁

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    ChrisXY @MyMeyer last edited by

                                    @MyMeyer said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                    @ChrisXY

                                    Das sieht bei mir auch so aus wenn der Adapter offline ist.
                                    Es sollte so aussehen wie in dem Bild.
                                    21183706-c16a-41a5-83c3-0449a9cbd7cf-image.png

                                    hi, natürlich grün und läuft hmm muss ich wohl mal löschen und neu Installieren

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MyMeyer last edited by

                                      @Rene_HM Habe die anderen Profile alle jetzt eingestellt LOG nun sauber. 🙂

                                      Aber das LastRun Datum hat noch ein falsches Format oder ?

                                      heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM

                                      Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        ChrisXY last edited by

                                        hmm also nun komme ich wieder in das Fenster rein was vorher nicht ging.
                                        Ich hab gedahct wenn ich function "Heizung" da sind meine 8 Stellantriebe drin auswähle das er die Geräte dann selbst findet ?

                                        Wenn ich aber unter Geräte bei der Heizung Activ setze und dann auf Edit gehe wo ich Actoren / Sensoren .. sehe ist dort nichts

                                        	2019-10-28 17:13:14.955	warn	(7664) HandleActorsGeneral: not implemented yet
                                        heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.922	info	(7664) calculating new target temperatures
                                        heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.883	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.2.time null
                                        heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.879	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.1.time null
                                        heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.874	error	(7664) exception in CheckValidTime [TypeError: Cannot read property 'val' of null] for Profiles.0.Heizung.Mo-Su.Periods.0.time null
                                        heatingcontrol.0	2019-10-28 17:13:14.864	error	(7664) exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                        
                                        Rene_HM coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by Rene_HM

                                          @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                          heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM

                                          Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?

                                          Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...

                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by

                                            @ChrisXY sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                            Ich hab gedahct wenn ich function "Heizung" da sind meine 8 Stellantriebe drin auswähle das er die Geräte dann selbst findet ?

                                            was hast du denn für Geräte (Typbezeichnung)? Die Suche wird auch nur beim ersten Mal gestartet, wenn die Liste intern noch leer ist. Du kannst die Datenpunkte aber manuell eintragen...

                                            Das log oben sagt, dass die Einstellungen für die Zeit (Datenpunkt steht hinten) nicht passen oder fehlen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            610
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1455300
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo