    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @lustig29 last edited by

      @lustig29 Der Typ ist egal, einfach als Fenstersensor konfigurieren...

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lustig29 @Rene_HM last edited by

        @rene_hm Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter.

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          fir3drag0n @A S 0 last edited by fir3drag0n

          @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

          Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?

          Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.

          Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.

          gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @lustig29 last edited by

            @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

            Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter

            zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by

              @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

              gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?

              Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
              ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                passuff @Rene_HM last edited by

                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

                "Temp offset calculation skipped, time difference too long"

                Das soll dieses issue beheben : github
                Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
                Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:

                bild1.PNG

                Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..

                Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @passuff last edited by

                  @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vikk88 last edited by

                    Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?

                    Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.

                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @vikk88 last edited by

                      @vikk88

                      Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.

                      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • kBrausew
                        kBrausew @Dominik F. last edited by

                        @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                        ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...

                        Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                        Das wird doch immer als Absolut eingestellt?

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @kBrausew last edited by

                          @kbrausew warum? es gibt doch beides:

                          bild.PNG

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by

                            Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:

                            • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
                            • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
                            • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt

                            Feedback ist wie immer willkommen...

                            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              HansWurst 0 last edited by

                              Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @HansWurst 0 last edited by

                                @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  schlumpfschlaubi last edited by

                                  ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
                                  Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @schlumpfschlaubi last edited by

                                    @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten

                                    • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
                                    • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      schlumpfschlaubi @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ottili
                                        Ottili last edited by Ottili

                                        @Rene_HM
                                        Hi Rene,
                                        super Adapter.
                                        Eine Frage:
                                        Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
                                        Profilparameter.png
                                        Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
                                        Parameter.png
                                        Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
                                        Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
                                        Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
                                        Viele Grüße
                                        Otti

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Ottili last edited by

                                          @ottili Das wird über den Datenpunkt

                                          heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                                          

                                          gesteuert...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Siggi0904 last edited by

                                            @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
                                            Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.

                                            Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12

                                            Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            710
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1483465
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo