    Test Adapter HeatingControl v2.12.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @lustig29 last edited by

      @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

      Ja, aber bei mir geht die Temperatur bei den Aqara Fensterkontakten nicht runter

      zeige mal deine Konfiguration. Was liefert der Sensor bei "Fenster offen"?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by

        @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

        gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Kann man Tado Raumthermostate mittlerweile komplett einbinden und steuern?

        Aus meiner Sicht kann man jedes Thermostat in den Adapter einbinden, wenn das Thermostat eine Soll-Temperatur von ioBroker entgegen nehmen kann.
        ABER: Der Adapter stellt keine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen her (als z.Bsp. wird die Ist-Temperatur von einem Sensor nicht an ein Thermostat zur Regelung übertragen) Das sind Sonderfälle, die der Adapter auch in Zukunft nicht abdecken wird...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          passuff @Rene_HM last edited by

          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

          @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:

          "Temp offset calculation skipped, time difference too long"

          Das soll dieses issue beheben : github
          Wenn zwischen dem letzten update vom Standard-Sensor und dem letzten update des externen Sensors eine zu lange Zeit vergangen ist, wird der Offset nicht neu berechnet.
          Die maximale Zeitdifferenz kann man im admin eintragen:

          bild1.PNG

          Mein Log ist ziemlich voll von diesen Meldungen. Kannst du vielleicht den Raum oder den Sensor zur Meldung hinzufügen? So ist die Fehlersuche recht schwierig..

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @passuff last edited by

            @passuff ja, baue ich ein. Bis dahin: auf debug umstellen, dann sollte man den Grund sehen...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              vikk88 last edited by

              Moin, ist es irgendwie möglich einzelne Perioden so einzustellen, dass diese den Anwesenheitspunkt ignorieren und trotzdem schalten?

              Meine Frau arbeitet bis 13 Uhr. Ich würde gerne die Thermostate schon um 12 Uhr schalten damit die Wohnung warm ist wenn sie nach Hause kommt. Nur mit aktivierter Anwesenheit wird diese Periode ja ignoriert und das Thermostat erst geschaltet wenn sie zu Hause ist.

              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @vikk88 last edited by

                @vikk88

                Sagen wir, du willst ne Temperatur von 21 Grad haben und hast ne Absenkung von 2 Grad. Dann könntest du eine Periode von 12 -13 Uhr machen und die Temperatur auf 23 Grad stellen.

                kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • kBrausew
                  kBrausew @Dominik F. last edited by

                  @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:

                  ... hast ne Absenkung von 2 Grad ...

                  Kann ich RELATIV zur aktuellen Periode die Solltemperatur absenken bei Abwesenheit?
                  Das wird doch immer als Absolut eingestellt?

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @kBrausew last edited by

                    @kbrausew warum? es gibt doch beides:

                    bild.PNG

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer last edited by

                      Im github und NPM liegt die 2.8.5 zum Testen bereit.
                      siehe auch github
                      Es gibt folgende Änderungen:

                      • es gibt nun ein einstellbares delay, falls mehrere Thermostate gleichzeitig angesprochen werden sollen
                      • die Warnung bzgl. der Zeitdifferenz zwischen internen und externen Sensoren wurde verbessert
                      • beim check auf die minimale Temperatur wird nun der Offset mit berücksichtigt

                      Feedback ist wie immer willkommen...

                      Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        HansWurst 0 last edited by

                        Hallo, erst einmal vielen Dank für den Adapter, den ich jetzt seit einigen Wochen erfolgreich nutze. Eine Frage dazu: Bei Räumen mit mehreren Heizkörpern und einem externen Temperaturfühler wird nur ein Offset berechnet. Ist vorgesehen, hier in Zukunft 2 verschiedene Offsets zu implementieren, sodass jeder Heizkörper genauer gesteuert werden kann?

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @HansWurst 0 last edited by

                          @hanswurst-0 nein, das ist nicht der Plan. Du könntest aber einen Raum in zwei Teile teilen, dann kannst du festlegen, welcher Sensor auf welchen Heizkörper wirken soll und es gibt dann auch die entsprechenden Offsets..

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            schlumpfschlaubi last edited by

                            ist es derzeit möglich eine unterschiedliche Anzahl an Perioden in einem Profil zu haben?
                            Sprich im Bad hätte ich gerne 4 Schaltzeitpunkte, in allen anderen Räumen nur 2.

                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @schlumpfschlaubi last edited by

                              @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten

                              • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
                              • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                schlumpfschlaubi @Rene_HM last edited by

                                @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ottili
                                  Ottili last edited by Ottili

                                  @Rene_HM
                                  Hi Rene,
                                  super Adapter.
                                  Eine Frage:
                                  Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
                                  Profilparameter.png
                                  Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
                                  Parameter.png
                                  Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
                                  Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
                                  Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
                                  Viele Grüße
                                  Otti

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Ottili last edited by

                                    @ottili Das wird über den Datenpunkt

                                    heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
                                    

                                    gesteuert...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Siggi0904 last edited by

                                      @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
                                      Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.

                                      Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12

                                      Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Siggi0904 last edited by

                                        @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Siggi0904 @Rene_HM last edited by

                                          @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
                                          Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            Cino last edited by

                                            Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.

                                            So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            759
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1484295
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo