      Hallo,
      ich setze den Adapter in v2.9.3 ein mit drei HmIP-eTRV-2, dazu Fensterkontakte von Aqara. Das funktioniert auch gut. Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden, welche ich im Adapter unter zusätzliche Temperatursensoren hinzugefügt habe. Die zusätzlichen Temperatursensoren sind angehakt, offset steht auf 2.
      Bleibt der Datenpunkt "Objekt-ID aktuelle Temperatur" weiterhin das Thermostat oder dann der zusätzliche Temperatursensor? Aktuell ist noch das Thermostat hinterlegt. Ist das also alles so richtig?
      Heatingcontroladapter.JPG
      Bedeutet offset die Differenz zwischen den beiden Temperaturmesspunkten und diese darf dann nicht größer sein, als der eingestellte Wert?

      Danke und Gruß Ingo

      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        ManfredHi last edited by

        Hallo.
        Habe eine Frage zu den Zeitperioden.
        Ich habe an und für sich 4 Perioden eingestellt. Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben?

        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

          @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

          Wenn ich bei einzelnen Räumen dann jedoch nur zwei Perioden benötige, genügt es nur diese beiden dann einzutragen und den Rest leer zu lassen, oder muss ich zusätzlich zwei Zeiten mit den gleichen Temperaturwerten angeben?

          Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @ElCriminale last edited by

            @elcriminale sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

            Nun möchte ich noch Aqara Temperatursensoren mit einbinden

            Einfach die Temperatursensoren zusätzlich eintragen, alles andere bleibt gleich...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Daniel D. last edited by

              @daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

              Weiß gerade echt nicht weiter

              Zeige doch mal mit ein paar Bildern, was du meinst. Ich denke, wir verstehen dein Problem noch nicht so recht...
              Der Adapter stellt keine Thermostate auf "auto", aber evtl. meinst du ja ganz etwas anderes....

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Berlon last edited by

                @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                Kannst du das bitte anpassen?

                Warum? Das log und deine Berechnung haben nichts miteinander zu tun!

                Das log sagt, dass mehr als 60 Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden sollen, das hat nichts mit der Anzahl der Profile zu tun. Ich schütze damit nur dein System vor zu hoher Systemlast... Eine Aktion ist "neue Ist-Temperatur eines Thermostats verarbeiten" oder "eine neue Zieltemperatur an einem Thermostat setzen" oder ähnliches..
                Um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, wäre ein debug-log hilfreich.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  ManfredHi @Rene_HM last edited by

                  @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                  Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...

                  Ja, das habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wenn die Temperatur aus verschiedenen Gründen manuell geändert wird (meist in den Kinderzimmern), dann solle die manuell geänderte Temperatur bis zum nächsten Zeitpunkt bleiben. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Zeiten mit der gleichen TEmperatur eintrage, wird die manuell eingestellte dadurch zurückgesetzt.

                  Kann man das irgendwie umgehen oder anders lösen ?

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

                    @manfredh-1 unterschiedliche Zeiten heisst ja auch 1 Minute Unterschied also z.Bsp. 15:59 und 16:00

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fir3drag0n @A S 0 last edited by fir3drag0n

                      @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?

                      Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.

                      Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.

                      Guten Tag,

                      Kann man das mit heating Control abbilden?

                      Wenn zB Solltemperatur erreicht am Thermostat, dann schalte DP bzw Therme ab? Und andersherum, wenn Ist unter Soll, dann schalte Therme ein?

                      VG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Daniel D. @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm
                        Also der Adapter stellt die Thermostate von Manuel auf Auto und auch wieder zurück je nach Laune des Adapters (denke ich mal) . Das ist das was ich immer so in der VIS mit bekomme.
                        Das ist bevor ich den Adapter starte:
                        Bild 1.jpg
                        und das nachdem er gestartet worden ist
                        Bild 2.jpg
                        Ich hoffe das ist Verständlich, wüsste sonst nicht wie ich rüber bringen soll
                        Aber mein Problem ist auch noch das wenn die Fenster öffne der Adapter meine Temperatur nicht absenkt . In der VIS werden sie als Geöffnet angezeigt.

                        Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Daniel D. last edited by

                          @daniel-d

                          Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Daniel D. last edited by Dominik F.

                            @daniel-d

                            Wenn Heatingcontrol deine Thermostate steuert, dann ist der Status von Heatingcontrol auf Auto, so wie es auch sein soll.
                            Verstellst du selber die Temperatur am Thermostat oder wird von der CCU die Temperatur verändert, steht der Adapter auf Manuel.

                            Der Adapter macht das also nicht je nach Laune sondern je nachdem ob die Temperatur von Heatingcontrol oder nicht verändert wurde 😄

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Daniel D. last edited by Dominik F.

                              @daniel-d

                              Zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen deiner Absenkungen in Vis

                              Diese hier:
                              Unbenannt.JPG

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                ChrisXY last edited by ChrisXY

                                hallo,
                                dieses Jahr das erste mal wieder in der VIS .. und irgendwie geht alles nur die HeatControl VIS nicht mehr. Man kann es nicht als runtime öffnen auch gibt es eine nicht sichbare Fehlermeldung. Änderungen werden auch nicht gespeichert.

                                Wenn ich wiede rim Menü ein anderes Projekt laden will, ist nur MAIN zur auswahl. Da ist wohl etwas abgestürzt ...
                                Aufrufen der VIS und Steuern alles Okay

                                Was kann es sein?? Anbei ein BildBildschirmfoto vom 2022-11-23 11-52-30.png
                                und bei "Untersuchen" steht folgendes und er zählt dauerhaft hoch:
                                Bildschirmfoto vom 2022-11-23 11-56-20.png

                                EDIT: Das zu Aktivieren ist wohl die Lösung: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Daniel D. @Dominik F. last edited by

                                  @dominik-f
                                  das war der Fehler. Nach dem Update wurden wohl alle Einstellungen auf inaktiv gestellt.
                                  Und da ich meine eigene Vis habe und das nicht Implentiert habe, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
                                  Jetzt läuft auch die Temperaturabsenkung bei Fenster auf.

                                  Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.

                                  Das kann gut sein 🤦‍♂️ , habe jetzt alle Thermostate auf Manual gestellt.

                                  Hoffe das war es jetzt
                                  Danke nochmal für den tollen Support

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • F
                                    fir3drag0n last edited by

                                    ich habe nochmals eine Frage zur Funktionsweise des Adapters und der Aktoren:

                                    Ich steuere derzeit über Tado einen Heizkreis über ein smartes Thermostat. Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?

                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Bert 0 last edited by

                                      Hallo,

                                      ich habe den Adapter installiert. Vielen Dank für den Adapter und auch für die Visualisierung von Pittini.

                                      Was bei mir nicht funktioniert ist die Absenkung der Fußbodenheizung auf 5 Grad , bei Öffnung des Fensters. In den Instanzen und in der Vis wird das einwandfrei erkannt. Aber es erfolgt keine Absenkung?

                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.571	debug	HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer auto WindowOpen
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET , target 21 is already set 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.560	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 21 with offset 0
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 new target 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.557	debug	got current target from alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer we are in ThermostatHandlesWindowOpen
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer auto mode: target 21
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto true
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CreateWindowStatesTable done
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.500	debug	CreateWindowStatesTable called
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.500	info	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications telegram to allTelegramUsers false Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications Telegram
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window closed in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.opened
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state false ?= false
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state 1 ?= false
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	update state of alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE to 1
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	add new sensor state in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE 1
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Arbeitszimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE","state":1} in auto
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	handle sensor 0 alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE, state auto, isOpen false, new sensor state 1, new window state true, openDelay 0, closeDelay 0
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state 1 ?= false
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                                      heatingcontrol.0
                                      	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	### handle state change acked alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1669392392496,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1669392392496}
                                      

                                      Könnt Ihr mir sagen, was der Fehler ist?

                                      Danke

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Bert 0 last edited by

                                        @bert-0 Zeige uns doch mal deine Einstellungen. Ich denke, du hast keine Absenktemperatur für "Fenster auf" konfiguriert, sondern nur die minimale Temperatur... Minimale Temperatur wird nr verwendet, um das unterste Limit bei Berechnungen zu begrenzen...

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by

                                          @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                          Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?

                                          Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Bert 0 @Rene_HM last edited by

                                            @rene_hm
                                            Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
                                            e24b2f57-0cdf-4a2b-b30e-cce76c27de11-grafik.png

                                            Und das sind die Einstellungen im Profil:
                                            512fcf68-3d97-45c9-9e0a-d060811f9660-grafik.png

                                            Danke

                                            Bert

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            901
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1438548
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo