      Dominik F. @firebowl last edited by

      @firebowl

      Ja, dass macht es normalerweise auch 😄 Genau für diese Situation ist der Offset geschaffen worden.
      Ich rate aber gerade auch ins Blaue daher verzeih mir doofe Fragen etc.

      Es sieht so aus, als ob der Offset zwar den richtigen Wert, aber in die falsche Richtung korrigiert.
      Du stellst 23 Grad ein, hast am Ende 24,5 am Sensor und 26,1 am Thermostat.
      Richtig sollte sein, du stellst 23 Grad ein, hast 23 Grad am Sensor und 21,5 Grad am Thermostat.

      Die Frage ist nun, warum macht er das.

      Aber das werden wir schon noch rausfinden.

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @ManfredHi last edited by

        @manfredh-1

        Unter Instanzen kannst du im Expertenmodus die Logstufe umstellen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @firebowl last edited by

          @firebowl

          Zeig doch mal deine Einstellungen, vielleicht kommen wir ja so weiter.

          Mach mal bitte n Screenshot von "zusätzliche Temperatureinstellungen", von dem Gerät bzw. Zimmer und ich weiß nicht obs wichtig ist, von den Aktoreinstellungen. Das sind glaube ich alle Einstellungen, die das beeinflussen könnten.

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            firebowl @Dominik F. last edited by

            @dominik-f Gibt keine doofen Fragen. 🙂
            Genau so hab ich mir das vorgestellt, also die Funktion.

            Ich würde ja verstehen, wenn die Richtung immer falsch herum eingestellt wird.
            Aber in meinen anderen beiden Räumen, in denen ich das ganze Teste da funktioniert es.

            Echt total schräg.

            Aber ich glaub auch das wir noch dahinterkommen.

            Wenn ich was beitragen kann, dann mach ich das sehr gerne.

            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @firebowl last edited by

              @firebowl

              Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es ja irgendwo einen Unterschied in den Einstellungen geben. Irgendwas muss ja anders sein damit es sich anders verhält 😄

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                firebowl @Dominik F. last edited by

                @dominik-f
                7463d2da-9259-4271-8df8-68e15267dd99-image.png
                Die 45 Minuten sind nur zum Testen gewesen, kann ich jederzeit wieder ändern.

                fce0df04-7b0a-4522-bf7f-be919cd398fa-image.png

                4d8ab9a5-98c7-4159-b0bf-2cb5689954c1-image.png

                a18fa3df-daaa-44bc-a235-05370033843a-image.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  firebowl @Dominik F. last edited by

                  @dominik-f Da hast Du vermutlich recht aber genau deshalb hab ich den Raum mit den beiden Thermostaten bzw. die beiden einzelnen Räumen auf die ich sie vorher aufgeteilt hatte auch schon mehrfach komplett neu angelegt um nichts zu übersehen. 😉

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @firebowl last edited by

                    @firebowl

                    Was ist denn, wenn du 1 Thermostat und 1 Sensor verwendest wie wahrscheinlich in deinen anderen Räumen? Dann müsste doch erstmal alles klappen oder nicht?

                    Was mich gerade bei deinen Bildern etwas verwirrt ist, dass du dort 2 Thermostate und 1 Sensor eingestellt hast.
                    Du hast die ganze Zeit von 2 Sensoren und 1 Thermostat gesprochen?

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      firebowl @Dominik F. last edited by firebowl

                      @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. 😉

                      Wenn dem so ist, dann hab ich mich irgendwo in den Posts verschrieben.
                      Noch mal das Setup erklärt:

                      Ein Raum mit zwei Heizkörpern, jeweils an gegenüberliegenden Wänden.
                      Jeder Heizkörper hat ein Thermostat, deshalb auch zwei Thermostate.
                      Im Raum befinden sich an zwei Unterschiedlichen Stellen Sensoren.
                      Deshalb eigentlich 2 Thermostate und 2 Sensoren.
                      Weiter oben wurde ich geben erst mal nur einen Sensor zu benutzen, deshalb 2 Thermostate und ein Sensor.

                      Ok, jetzt hab ich ne doofe Frage: Was soll man über den Punkt Thermostate in den Räumen unter Geräte ansprechen? Direkt Heizkörperthermostatventile beispielsweise sowas:

                      9e26d7a0-73a0-4dd7-a1ed-263aaae384bb-image.png

                      Oder Raumthermostate wie beispielsweise sowas:

                      005356d9-119f-4eec-ab1f-8e4b14fddd17-image.png

                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @firebowl last edited by Dominik F.

                        @firebowl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                        @dominik-f Wenn ich nur ein Thermostat und einen Sensor verwende, dann ist der eine Heizkörper aber aus und das ist nicht so doll. 😉

                        Ja ich weiß^^ Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann fang ich an einzugrenzen^^ Das würde bei dir bedeuten, erst das eine Thermostat und den Sensor ausprobieren, dann das andere. Danach versuchen das zweite Thermostat in das bestehende integrieren.

                        Zu deiner Frage:

                        Wenn das Wandthermostat und das Heizkörperthermostatventil verknüpft ist, dann sprichst du dort nur das Wandthermostat an, weil das dann automatisch das Heizkörperthermostat regelt.
                        Das ist auch die optimalste Konfiguration. Wenn die nicht verknüpft sind dreht Heatingcontrol momentan noch die Heizkörperthermostate einfach voll auf bis die Wunschtemperatur erreicht ist und dreht sie dann komplett zu. Ist beides Verknüpft dann werden die Heizköfperthermostate z.B. nur zu 30% geöffnet um die Temperatur zu halten.

                        So siehts z.B. aus wenn du sie verknüpft hast: Bei mir 1 Wandthermostat und 3 Heizkörperthermostate:

                        Unbenannt.JPG

                        F Rene_HM M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          firebowl @Dominik F. last edited by

                          @dominik-f Dann teste ich morgen mal das ganze über das Wandthermostat, kann ich einfach wieder verknüpfen. Muss nur a) langsam ins Bett und b) ist meine Heizung mittlerweile sowieso aus wegen Nachtabsenkung.
                          Vielen Dank schon mal, ich berichte morgen.

                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @firebowl last edited by

                            @firebowl

                            Alles klar. Vielleicht hat @Rene_HM dann ja auch eine Idee woran es liegen könnte durch unsere Geschreibe^^

                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Dominik F. last edited by

                              Ich hab das Problem mit dem externen Fühler auch, da wird auch nix verändert, CometDECT + Sonoff Tempsensor

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                ChrisXY last edited by

                                hallo, für meine Anliegerwohnung hab ich eine weitere Instanz Installiert heatingcontrol.1

                                Ich will dort jedoch keine Zimmer Importieren sondern einfach nur eins anlegen .. Per + Passiert absolut nichts .. wenn ich oben SUCHE findet er natürlich alles Aber ein einzelnes Zimmer selbst anlegen scheint nicht zu gehen??

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  firebowl @ChrisXY last edited by

                                  @chrisxy Was genau meinst Du?
                                  Das + links oben legt am Ende der Liste einen neuen Raum an:

                                  457a3782-02f7-4b79-850a-8e12aaeca969-image.png

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    Verblizz @Rene_HM last edited by

                                    @rene_hm
                                    eine Frage habe ich noch:
                                    Wodurch wird die Anzahl der Werte ermittelt, aus denen ein Mittelwert gebildet wird?
                                    Meine Thermostaten scheinen ihren IST-Wert der Temperatur nur in sehr langen Abständen zu übermitteln, wenn keine Änderung eintritt.
                                    So hatte ich eben die Situation dass ich in einem Raum einen Soll von 18°C hatte, beide Ist-Temperaturen bei 17,2°C waren und ein Offset von -1°C berechnet war (seit wann auch immer), so dass das Thermostat eine Solltemperatur von 17°C bekommen hat. So wird der Raum nie 18°C warm...
                                    Meine Vermutung an der Stelle ist, dass die Mittelwertbildung da viel zu träge gewesen ist.
                                    Macht es vielleicht Sinn, dass der Mittelwert bei einer Profil-Änderung (sprich: durch Zeit neu gesetzte Soll-Temperatur für den entsprechenden Raum) neu gebildtet wird und dass man die Zeiten zwischen den Mittelwert-Bildungen, bzw. die Anzahl der Datenpukte anpassen kann?

                                    F Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      firebowl @Verblizz last edited by

                                      @verblizz wollte ich vorhin auch schon fragen. Hab mich über den noch bestehenden Offset etwas gewundert und den Adapter neu gestartet. Sofort lief die Berechnung los und der Offset wurde berechnet. Evtl. könnte man auch den Wert des Thermostats ignorieren wenn er zu alt ist, genauso wie den bei zusätzlichen Sensoren???

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        ManfredHi @Rene_HM last edited by

                                        @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                        Kannst du davon ein debug-log mitschreiben?

                                        Hallo.
                                        Hier mal das logfile. Hab nur einen Heizkörper aktiv gelassen, die anderen für den Test deaktiviert.
                                        Anfangs habe ich die Temperatur manuel geregelt, da hat der Status gepasst, da er auf "manual" gegangen ist. Ab dem Zeitpunkt wo ich das Fenster geöffnet habe und anschließend wieder geschlossen habe, da wurde mir bei der manuellen Regelung dann immer "auto WindowOpen" angezeigt. Nur wenn ich auf Reset gegangen bin, war wieder "auto" drinnen, sobald ich aber wieder manuell geändert habe, was wieder falsch.

                                        iobroker.2022-12-09.log

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ChrisXY @firebowl last edited by

                                          @firebowl genau macht es aber nicht es passiert nichts.

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by

                                            @chrisxy welchen browser verwendest du?
                                            Versuche mal STRG-Umschalt-I ; das öffnet die Browser-Konsole. Dann drücke auf das plus und schaue, ob in der Konsole eine Fehlermeldung erscheint...

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            849
                                            Online

                                            31.6k