      Verblizz @ChrisXY last edited by

      Habe aktuell im log folgendes :

      more then 500 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error! 
      

      Ja, irgendwas erstellt alle Nase lang nen Cronjob. Vielleicht ein Script laufen?

      Ich hatte versehentlich dasselbe Problem: ich hatte ein Script, welches auf eine Temperatur am Abgasrohr vom Ofen triggert und dann bei einer gewissen Temp. den Kaminmodus einschaltet. Somit wurde natürlich jedes mal, wenn sich die Temp am Ofenrohr geändert hatte ein Cron gestartet, der um 23:00 den Kaminmodus beendet...😬
      Ich habs umgeschrieben, dass wenn der Kaminmodus bereits an ist erstmal gar nichts passiert, wenn das Script triggert...

      Nur mal so als Anstoß, sowas in der Art könnte es auch bei Dir sein...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mk8080 last edited by mk8080

        Hallo

        ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
        Beispiele für zwei Räume:
        Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
        d4b6523b-a33b-405a-8cd5-b6f41bff9113-image.png
        Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.

        Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mk8080 @mk8080 last edited by mk8080

          @mk8080 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

          Hallo

          ich kann die Regelung leider nicht nachvollziehen.
          Beispiele für zwei Räume:
          Im Dach und im Kinderzimmer sind die Zieltemperaturen 19°C
          d4b6523b-a33b-405a-8cd5-b6f41bff9113-image.png
          Irgendwie geht der Thermostat nicht auf "aus". Ich habe Saswell Thermostate, mit Aqara Temperatursensoren.

          Meine Frage: Sind die angezeigten Zieltemperaturen der Thermostate nicht viel zu hoch?

          Hier mal die Temperaturverläufe für die letzten beiden Tage im Raum Dach
          gelb = Temp am Temperatursensor
          blau = Solltemperatur Thermostat
          lila = Isttemperatur Thermostat
          schwarz = Solltemperatur Raum im Profil
          Wie man sieht, ist die Offset-Temperatur stark schwankend. Kann das zu Problemen führen? Wie ihr seht, erreiche ich nie mit dem Temperatursensor die gewünschte Solltemperatur im Raum sondern bin immer drüber.

          602e0d00-dab9-4aa5-a500-9c0c82bee6fa-image.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Rene_HM last edited by

            @rene_hm

            Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:

            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.743	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.742	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 17:00:13.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.237	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:43.236	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.801	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:59:12.800	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.343	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:42.342	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.893	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: TemperatureIfNoHeatingPeriod=-99
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:58:11.892	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:131
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1084:15)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1119:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:23:27)
            host.IoBroker
            2022-12-18 16:57:41.399	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            
            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by

              @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

              Die neue Version 2.10.2 haut den Log mit Errors voll:

              behoben mit 2.10.3

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                ManfredHi @Rene_HM last edited by

                @rene_hm

                Hab die 2.10.3 installiert.
                Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:

                2022-12-18 22:48:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-18 22:48:18.958 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
                2022-12-18 22:48:19.702 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 312811
                2022-12-18 22:48:21.881 - info: heatingcontrol.0 (312811) starting. Version 2.10.3 (non-npm: rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-18 22:48:21.928 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatabase
                2022-12-18 22:48:21.931 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.932 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 11
                2022-12-18 22:48:21.933 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 13
                2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen: 14
                2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.934 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.935 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.936 - warn: heatingcontrol.0 (312811) WaitForTempIfWindowOpen:
                2022-12-18 22:48:21.937 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatabase done with 10 rooms
                2022-12-18 22:48:21.940 - info: heatingcontrol.0 (312811) start CreateDatapoints
                2022-12-18 22:48:23.778 - info: heatingcontrol.0 (312811) CreateDatapoints done
                2022-12-18 22:48:24.827 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetInfo
                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetInfo done
                2022-12-18 22:48:24.903 - info: heatingcontrol.0 (312811) start SetCurrent
                2022-12-18 22:48:24.983 - info: heatingcontrol.0 (312811) SetCurrent done
                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe devices start
                2022-12-18 22:48:24.994 - info: heatingcontrol.0 (312811) subscribe thermostats current 10
                

                Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:
                Die Sekunden werden zu weit oben dargestellt.

                98a62476-34c6-4ef2-9290-639525834983-image.png

                Testen kann ich die Version erst morgen abend, weil die Kinder schon schlafen. Melde mich dann mit dem Ergebnis.

                DANKE jedenfalls für die rasche Umsetzung.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer last edited by

                  @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                  Beim Start sind allerdings im Logfile folgende Warn-Einträge vorhanden:

                  oh, ja. Die sind vom debuggen übrig gebliebn...

                  Aufgefallen ist mir noch ein optischer Fehler:

                  Bei mir sieht das so aus:

                  bild1.PNG

                  liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    ManfredHi @Rene_HM last edited by

                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                    liegt wohl an der Bildschirmauflösung und dem langen Beschreibungstext...

                    möglicherweise. bei mir ist die Auflösung 1920x1080 und die Schriftskalierung auf 100% eingestellt.

                    Ansonsten hat es jetzt bei allen Fenstern super funktioniert. Hab unterschiedliche Zeiten getestet und nun das optimale für die einzelnen Räume eingestellt. Super. Danke.

                    Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:
                    Beim Homematic HmIP-eTRV-2 Thermostat wird beim Öffnen vorher der Status von "auto" auf "manual" gestellt, danach folgt die Meldung "manual WindowOpen" und beim schließen des Fensters geht der Status wieder auf "manual" mit den Graden die für das Fenster Offen gelten.

                    df3fb07b-7873-409e-8669-18038ab77879-image.png
                    Wenn man da vergisst, das händisch einzustellen, bleibt der Raum kalt.
                    Hast du dafür eine Lösung. Mit den Werten wie für die anderen Heizkörper hat es nichts auf sich, das hab ich schon ausprobiert. Egal ob ich 1 Sek. oder 15 Sek. einstelle, es ist immer das gleiche.

                    Im Logfile ist übrigens noch das komische Sonderzeichen anstatt des Grad-Zeichens vorhanden (UTF8-Problem ?), ist aber nur ein optischer Fehler.

                    DANKE !

                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

                      @manfredh-1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                      Ein anderes Problem besteht aber nach wie vor:

                      Das liegt m.E. am timing des Thermostats im Zusammenhang mit dem Fenstersensor. Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        ManfredHi @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                        Kannst du mir dafür nochmal ein debug log erstellen?

                        Hallo, anbei das gewünschte Logfile. Ich habe alle Räume bis auf einen (Büro) deaktiviert.

                        a83ca4da-9d5e-407d-a3f9-0623118244a1-image.png
                        debug-log_20221221.txt

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

                          @manfredh-1 wie befürchtet, die Änderung der Zieltemperatur auf 12°C kommt früher, als die Änderung des Fenstersensors. Die aktuelle Implementierung geht davon aus, dass zunächst der Fenstersensor "Window Open" meldet und danach vom Thermostat die reduzierte Zieltemperatur kommt. Hier ist es jetzt anders herum.
                          Wieso kommt aber der Fenstersensor vom gleichen Gerät wie die Zieltemperatur? Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?

                          M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            ManfredHi @Rene_HM last edited by

                            @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                            Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?

                            Es ist eigentlich so konfiguriert wie bei den normalen Homematic Thermostaten:
                            Ich habe den Thermostat mit dem Fenstersensor in Homematic verknüpft (damit dieser auch funktioniert, sollte mal iobroker ausfallen). Und im HC habe ich ebenfalls den Fenstersensor eingetragen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              ManfredHi last edited by ManfredHi

                              @Rene_HM
                              Ich habe jetzt im HC beim Fenstersensor, nicht den Datenpunkt der Homematic-Gruppe (INT....) eingetragen, sondern direkt den Datenpunkt des Fenstersensors, damit funktioniert es jetzt.
                              Dürfte an der Verzögerung der Gruppe liegen.

                              bf5cb430-82e4-4a83-a46c-a44c636733ae-image.png

                              In der Gruppe gibt es den Datenpunkt "WINDOW STATE" und beim Fenstersensor den Datenpunkt "STATE".

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

                                @manfredh-1 ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...

                                M Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  ManfredHi @Rene_HM last edited by

                                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                  ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...

                                  Ja, hab das jetzt bei allen gemacht. Bei den normalen Homematic-Thermostaten hat es aber auf die von dir umgesetzte WaitForTempIfWindowOpen Funktion keine Auswirkung. Die muss ich bei zwei Thermostaten höher als 10 sek. einstellen.

                                  Vielen Dank für Deine Bemühungen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich

                                    @rene_hm Müsste ich nicht bei Ziel-Temp 22 und Ist-Temp 20.72 einen Offset von 1 bzw. 0.5 haben? Bei mir wird 0 angezeigt

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      babl @Rene_HM last edited by

                                      @rene_hm wal was allgemeines.

                                      Ich habe eine Pelletsheizung von Fröling für die es ja auch den Fröling connect adapter gibt. Wo ich mir schon sehr viele Fragen gestellt habe ist in der zusammenarbeit des heatingcontrol adapters und der heizung selbst.

                                      Als gedankengang habe ich für mich mal überlegt es wäre doch eigentlich für jede heizung sinnvoll nach auslastung gesteuert zu werden (1. Sinnvoll für den Geldbeutel und sinnvoll fürs Klima)

                                      Wenn ich jetzt smarte Thermostate besitze dann regeln die ja den Heizungsverlauf doch leider bekommt ja hier die Heizung selbst nichts mit.

                                      Wäre es da nicht sinnvoller einen Adapter zu entwickeln der auch die Anforderungen der Heizung widerspiegelt.

                                      Also nicht unbedingt nach aussentemperatur sondern nach anforderung.

                                      Was ich mir so denke wäre folgendes. bis 4 uhr früh läuft die Absenkung, ab 4 Uhr 30 wird geheizt (aber leider kann das nur wöchentlich vorgegeben werden an die Heizung) was ist genau in so fällen wie weihnachten, trotzdem macht die Heizung genau das selbe außer man stellt es um. Warum könnte das nicht der heatingcontrol übernehmen? Hier sind ja widerrum alles hinterlegt, feiertag, urlaub abwesenheit, anwesenheit usw.

                                      Es müßte uns nur gelingen dies mit der Heizung zu verknüpfen in dem man z.B im Heatingcontrol die Heizkurvenparameter mitabfragt.

                                      Denn erstens gibt es bei Fröling nur eine Heizlinie und keine Kurve, was ein bisschen blöd ist (Script geschrieben daß es in abhängigkeit der Aussentemperatur steuert) doch trotzdem würde sowas mit der Kopplung der Heizung doch sinn ergeben, was denkt ihr?

                                      mkshb Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mkshb
                                        mkshb @babl last edited by

                                        Moin @babl,

                                        in meinen Augen hast Du einen Denkfehler in Deiner Ausführung. Deine Heizung hält den Vorlauf auf Temperatur und reagiert damit bereits auf Anforderung. Sind keine Heizkörper aufgedreht, kühlt der Vorlauf weniger schnell ab und die Heizung muss weniger nachheizen.

                                        Bin kein Heizungsfachmann, aber es klingt für mich als würdest Du eine smarte Schaltung bauen wollen um eine smarte Schaltung zu bauen. 😉

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          babl @mkshb last edited by

                                          @mkshb und was machst du z.B. wenn man sagt ab 22 Uhr Partybetrieb im heatingcontrol und die Heizung macht die Nachtabsenkung? oder wie aktuell zu den Feiertagen hier ist ja eine ganz andere Lebensgewohnheit, später aufstehen auch später ins bett, hier müssen dann immer 2 Seiten geändert werden, die Heizung selbst und heatingcontrol

                                          mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mkshb
                                            mkshb @babl last edited by

                                            @babl
                                            Ja, da ist was dran. Aus der Richtung hatte ich Deine Idee nicht betrachtet.
                                            Tatsächlich lasse ich meine Viessmann Heizung die Nachtabsenkung verschieben, wenn der Party-Modus aktiviert ist. Gelöst per Skript.

                                            Die abzubildende Logik für Heatingcontrol wäre durchaus komplex und je nach Heizungstyp unterschiedlich. Bin gespannt ob noch mehr Wortmeldungen dazu kommen.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            492
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1426792
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community