      @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

      Gibt es eigentlich einen Mode DP (auto/manual) ?

      nein den gibt es nicht. wie schon mehrfach beschrieben bedeutet "manuell", dass Änderungen direkt vom Thermostat verwendet werden. Damit wird der state auf manuell geändert.
      Man kann den state zurücksetzen, indem man den Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.TestRaum.ResetManual" verwendet.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        ManfredHi @Gargano last edited by

        @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

        Wie ich das sehe gibt es keine Möglichkeit in manual zu schalten, nur isActive auf false und dann setzt er aber die Temperatur auf die minimum Temperatur.
        Wünschenswert wäre ein DP mit mode (auto=0, manu=1,off=3).
        Manual ist das Gleiche wie auto nur das keine CurrentTarget mehr automatisch gesetzt wird.
        Off ist dann das Gleiche wie isActive = true.

        verstehe ich nicht ganz. Ich habe z.B. alles auf auto. Wenn ich nun in einem Raum aus welchem Grund auch immer die Temperatur ändere (entweder über VIS oder am Thermostat selbst), geht der mode auf manuell und bleibt bei mir bis zur nächsten regulären Änderung. Dann geht er wieder auf auto. Wenn ich dazwischen selbst wieder auto gehen möchte, dann verwende ich "ResetManual". Das klappt bei mir nun den zweiten Winter schon einwandfrei.

        @Rene_HM womit ich nicht ganz klar komme ist das mit der Offset-Einstellung, wann bzw. wie verwendet man die genau?

        Rene_HM Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by

          @manfredhi Hier der link zum Original-Feature-Request. Und hier im Forum gibt es auch einige Beschreibungen dazu, u.a hier

          Die Idee dahinter ist eine Kompensation von am Thermostat gemessener Temperatur zur realen Raumtemperatur...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @ManfredHi last edited by

            @manfredhi und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              ManfredHi @Gargano last edited by

              @gargano sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

              und das ist das Problem, daß er bei der nächsten regulären Änderung wieder auf die programmierte Temperatur geht. Ein manueller Mode schaltet die Automatik ab, solange bis wieder von Hand auf Auto geschaltet wird. Das ist das normale Verhalten eines Thermostaten.

              das kann man in den adaptereinstellungen ändern

              12bc1596-baac-46a6-9f3c-f67cfaf71ef7-image.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                schorschi @Besserso last edited by schorschi

                Fehler Handy halt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  OFFLINE1985 last edited by OFFLINE1985

                  Morgen
                  Wie ist das mit der Offset berechung zeitlich ?
                  Also wie lange braucht der um diesen anzupassen ?
                  bei mir läuft er jetzt ca seit 2h und er hat nur den einen Thermostat jetzt mal auf +0,5C° erhöht
                  39f8187a-6b73-4dac-bbeb-8e0e27616ce5-grafik.png

                  Das ist jetzt ca 3H später
                  58139d12-6be3-4071-b225-dde782a6ff43-grafik.png

                  6h später
                  b0d5f684-a8e4-4f21-9048-b41ec2e0c270-grafik.png

                  und hier nochmal 8h
                  09071f98-0abf-46dc-9111-943d83cf0b85-grafik.png

                  Aso eingestellte Temp 21C°

                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Verblizz @OFFLINE1985 last edited by

                    @offline1985

                    Du musst diese Einstellung im Adapter aktivieren, bei den zusätzlichen Temperatursensoreinstellungen. Ansonsten wird die Offset-Änderung nur bei geplanten Änderungen im Profil berücksichtigt.

                    cc73b3b3-7393-4b23-b414-f8635ed1c02a-grafik.png

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      OFFLINE1985 @Verblizz last edited by OFFLINE1985

                      @verblizz hier ?

                      77826580-7515-4405-9bdd-817ecb886b2c-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        Verblizz last edited by Verblizz

                        @offline1985
                        Ja, sieht bei mir aber etwas anders aus:

                        42b4b7c8-0429-4230-9068-530deaf86a60-grafik.png

                        Version 1.12.0

                        Hier nochmal der Link ins Github:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/486

                        Verblizz created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                        closed Offsetänderungen sofort umsetzbar? #486

                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          OFFLINE1985 @Verblizz last edited by OFFLINE1985

                          @verblizz ja den untersten punkt hab ich nicht 😞

                          1.12.0 find ich nicht (ah schreibfehler 2.12.0 👍 )

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            OFFLINE1985 @Verblizz last edited by OFFLINE1985

                            @verblizz habs jetzt seit 13H ca laufen auf 21C°
                            unverändert 3bd4e605-cc53-4f23-b773-0caa61c8a2df-grafik.png

                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              Verblizz @OFFLINE1985 last edited by

                              @offline1985

                              Ahh, sorry, natürlich 2.12.0...

                              Aber passt doch:
                              Wohnzimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 2 °C macht 23 °C Regel-Sollwert...
                              Esszimmer: Grundsollwert 21 °C + Offset 3 °C ergibt einen Regel-Sollwert von 24 °C

                              Genau das ist doch die Funktion vom Offset... Und die Berechnung stimmt doch auch:
                              Du willst 21 °C haben, der Raumfühler misst knappe 2 bzw. 3 °C weniger als der interne Fühler, also wirrd der Sollwert mittels Offset gehoben. Ich weiß nun nicht genau, über wie viele Werte der Offset berechnet wird, das System ist halt (wie Heizungen im Allgemeinen) relativ träge...

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                OFFLINE1985 @Verblizz last edited by OFFLINE1985

                                @verblizz
                                Ja stimmen tut der offset schon, nur ist er sehr langsam unterwegs fast 8h bis er einigermaßen richtig ist. Die Raumtemp von 21C° wurde aber nicht erreicht wie man an dem Thermometerwert sieht 19.59C°. Die Raumtempsensoren stimmen zu 99% hab mir extra noch 2 schöne alte Thermometer besorgt zum vergleich.
                                6073d0f0-23c7-4e36-bf1a-d7190b638b60-71xTkFzsxYL.SL1500.jpg

                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Verblizz @OFFLINE1985 last edited by

                                  @OFFLINE1985

                                  Wie gesagt, ich weiß nicht, über wie viele Werte / welchen Zeitraum dieser Offset gebildet wird, vielleicht kann da der Entwickler etwas zu sagen...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dgds last edited by

                                    Hallo zusammen,

                                    OFFSETs sind hier viel diskutiert, allerdings kann ich kein abschliessendes Ergebins erkennen.
                                    Das Offset scheint immer nachgezogen zu werden, in der Regel ist es immer ein positives Offset, was aus meiner Sicht aber nicht eingerechnet wird, ist ob die Zieltemperatur für den Raum schon erreicht ist.
                                    Wenn Soll im Zeitabschnitt=18°C, externer Sensor= 19°C und Thermostat=24°C ist das Offset zwar 5°C aber das Ziel ist erreicht, sollte dann nicht das Offset auf 0 gesetzt werden, damit das Ventil sperrt, oder das Ventil sofort auf die Zieltemp gesetzt werden?

                                    Gruß
                                    Daniel

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • M
                                      moritzabcde last edited by moritzabcde

                                      Hallo!
                                      Ich hab seit einigen Jahren HeatingControl laufen und bin sehr zufrieden. Nun habe ich im Wohnzimmer alle Thermostate auf Z-Wave umgestellt (2x Devolo mit und 2x Danfoss ohne Temperatur-Info). Die Thermostate habe ich im Wohnzimmer hinzugefügt.
                                      Screenshot 2024-01-23 at 12.57.00.png
                                      Eine Steuerung über Yahka läuft parallel und funktioniert problemlos. Wenn ich HeatingControl aktiviere und den Zustand für Wohnzimmer auf auto stelle, dann wird der Wert auch eingestellt (zu sehen in der Home-App). Aber nach kurzer Zeit springt er ohne Eingriff auf manual mit einem alten Wert und wechselt dann vier mal (wahrscheinlich für jeden Thermostat). Er bleibt dann in manual und der Wechsel wiederholt sich regelmäßig. Wenn ich ihn wieder auf auto stelle, bleibt er kurz da, springt wie oben beschrieben nach kurzer Zeit wieder um.
                                      Screenshot 2024-01-23 at 12.55.49.png
                                      Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?

                                      Vielen Dank für eure Unterstützung 🙂

                                      PS: Es handelt sich um einen großen Raum. Daher die vier Thermostate.

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        grizzlyco last edited by

                                        Hallo zusammen,
                                        ich nutze den Adapter auch schon länger und bin sehr zufrieden. Nur einen Punkt bekomme ich einfach nicht hin. Deswegen hoffe ich jetzt das ihr mir helfen könnt.

                                        Ich nutze noch Thermostate, Ventilantriebe, und Tür/Fensterkontake von MAX! über den Max Adapter.
                                        Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.

                                        HeatingControl erkennt das öffnen des Fensters immer als neuen Manuele Handvorgabe. Wie kann ich das ändern. Ich möchte ungerne die Manuele Handvorgabe am Gerät selber nicht mehr nutzen können.

                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mike2712 last edited by

                                          Hallo zusammen,
                                          ich möchte gerne die Kopiervorlage erweitern (z.B. Status des HM Thermostates, und Umschaltung Manu,Auto, etc.), aber in der Live Ansicht bekomme ich das was ich projektiere nicht sichtbar.

                                          zum Beispiel:
                                          a3aa875e-6c7d-44f8-8f2f-d556814636c3-image.png
                                          der projektierte Kreis taucht nicht auf:
                                          f2f1ab85-ac81-4cf9-8dd3-98a0418001bc-image.png

                                          Das die ersten beiden Raumfenster noch nicht fertig projektiert sind weiß ich, das 3. wäre korrekt und dort möchte ich folgendes aus meiner alten VISU für jeden Raum mit anzeigen.

                                          f19fd44b-44fc-4fb5-925c-0b5646a16028-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            deta Most Active last edited by

                                            Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.

                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            973
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1449256
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo