      @bert-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

      @michi_pi :
      Da bei mir jetzt perspektivisch im Sommer eine Kühlung ( passiv ) über die Heizkörper/Fläche starten soll, würde ich mich dafür interessieren, wie du das mit der 2. Instanz gemacht hast( Heizkörper müssen ja auf sein zur Kühlung ) und die 1 ausgeschaltet.

      Danke Bert

      Ich muss da noch mal nachhaken:
      Ich habe jetzt im Heatingcontrol Adapter bei Profil Einstellung Heizperiode gefunden. Da ist nun eingestellt vom 01.10. bis 31.03. . Passt soweit. Da habe ich auch die Möglichkeit ausserhalb der Heizperiode eine feste Temperatur pro Raum einzustellen. Da find ich aber die dazugehörigen Werte in den Objekten nicht.

      Könnt ihr mir da helfen?

      Danke Bert

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by

        Ich hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass es widgets für die Vis-2 geben wird.
        Nun ist es soweit: Eine erste beta-Version der widgets ist verfügbar:

        siehe https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol

        1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • M
          Michi_Pi @Bert 0 last edited by

          @bert-0 hab die Heizperiode bei mir auch voreingestellt, allerdings kann man das ja nicht pauschal sagen wann die Heizperiode nun beginnt oder wann die Endet. Daher stelle ich das mehr oder weniger manuell ein. Ich habe zwar mal versucht das auch über ein Skript zu steuern, je nach (gefühlte) Außentemperatur dass die Heizperiode sich aktiviert bzw. deaktiviert. Aber das hat nicht wirklich optimal funktioniert. Bei der Klimaanlage geht das etwas besser. Da kann ich auf Kühlen (Sommer), Auto (Übergang), Heizen (Winter) einstellen.
          Bei mir läuft das aber nicht über die Heizkörper, das sind zwei getrennte Systeme, daher auch etwas einfacher zu steuern, wie bei dir.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Siggi0904 @Michi_Pi last edited by

            @michi_pi kann man denn den Start und Ende per Script ändern?
            Die Werte stehen doch im Baum "info", sind als nur readonly.

            Die Werte ändern ja den cron der Instanz.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Michi_Pi @Siggi0904 last edited by

              @siggi0904 Nein, ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert und entsprechend das gewünschte Profil mit "CurrentProfile" gesteuert.

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Michi_Pi last edited by

                @michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                ich hab mit dem Skript nur den Datenpunkt "HeatingPeriodActive" aktiviert oder deaktiviert

                genau, so wäre der Idee;-)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Berny-K last edited by

                  Hallo,
                  bei mir wird regelmäßig täglich um 10:58 Uhr der Datenpunkt TemperaturOverride auf 17° C gesetzt und ich finde keine Erklärung dafür.
                  Meine Heatingcontrol Version ist die v2.12.10.
                  Hat jemand eine Idee wo das her kommen könnte bzw. wo ich nach der Ursache suchen könnte?
                  Hier ein Auszug aus dem Debug Log:

                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change acked zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937}
                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) HandleStateChangeDevices zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStateChangeDevice zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint
                  2024-11-09 10:58:18.940 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":17,"ack":true,"ts":1731146298937,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298937} in auto
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Change Status target temperature in Wohnzimmer to 17 (profile 23) in auto
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckManualMode Wohnzimmer target 17 current manual target -99 state auto
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode Wohnzimmer
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckStartManualMode: current target 23.5 new 17
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CheckTargetFromThermostat Wohnzimmer
                  2024-11-09 10:58:18.941 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer got target from thermostat as override: 17
                  2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperaturOverride {"val":17,"ack":false,"ts":1731146298951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1731146298951}
                  2024-11-09 10:58:18.954 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (1)
                  2024-11-09 10:58:18.955 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer auto WindowOpen
                  2024-11-09 10:58:19.029 - debug: heatingcontrol.0 (2731) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23.5°C
                  2024-11-09 10:58:19.042 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer TemperaturOverride 17 (0)
                  2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer ### ChangeStatus TemperaturOverride to 17 in auto
                  2024-11-09 10:58:19.043 - debug: heatingcontrol.0 (2731) ChangeStatus Override
                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer start override for 1800sec
                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer override false
                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer override mode (incl. reduced): target 17 ( window open false 17)
                  2024-11-09 10:58:19.088 - debug: heatingcontrol.0 (2731) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 17 with offset 0.5
                  2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) Wohnzimmer nothing to do to for zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint , target 17 is already set 17
                  2024-11-09 10:58:19.137 - debug: heatingcontrol.0 (2731) UpdateDPs for Wohnzimmer override WindowOpen
                  
                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Berny-K last edited by

                    @berny-k sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                    zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint

                    Irgendjemand oder etwas schreibt auf den Datenpunkt zigbee.0.0c4314fffe4ead6c.current_heating_setpoint .
                    Das kann auch das Thermostat selbst sein, wenn es einen Zeitplan hat...

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Berny-K @Rene_HM last edited by

                      @rene_hm Vielen Dank für den Tipp! Das kann natürlich schon sein dass mir das Thermostat selbst in die Suppe spuckt. Muss ich mir genauer anschauen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Octopyrox @Rene_HM last edited by

                        @rene_hm Hallo Rene,
                        verstehe es leider noch nicht. Was bedeutet denn die Meldung "extended Actor Handling"? In meinem Fall steht oft "extended Actor Handling: Thermostat links zigbee.0.54ef4410007f4139.occupied_heating_setpoint trial 2". Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?

                        Gruß

                        Markus

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Octopyrox last edited by

                          @octopyrox sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:

                          Bedeutet das, der Adapter hat erst im 2. Versuch die Temperatur ändern können?

                          genau, der Adapter schreibt einen Wert auf den Datenpunkt und liest ihn wieder zurück. Wenn beim Zurücklesen ein Unterschied festgestellt wird, schreibt der Adapter nochmal den gleichen Wert.
                          Die Funktion kann man aber auch deaktivieren. Eigentlich sollte man sie nur dann aktivieren, wenn man Schwierigkeiten hat, ein bestimmtes Gerät zu erreichen...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 1
                            1337gut @swordfisch last edited by 1337gut

                            Edit: Egal, ich bin dumm.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Traver Sebi
                              Traver Sebi last edited by Samson71

                              Hallo Zusammen,

                              Ich habe seit einem Update auf 2.12.14 von Heatingcontrol folgendes Problem:

                              heatingcontrol.0
                              2025-04-10 08:41:09.613	info	17 cron job(s) created
                              heatingcontrol.0
                              2025-04-10 08:41:09.593	error	exception in CreateCron4HeatingPeriod [Error: Something went wrong. No execution date was found in the next 8 years. Please provide the following string if you would like to help debug: Time Zone: Europe/Berlin - Cron String: 55 23 31 04 * - UTC offset: 0 - current Date: 2025-04-10T08:41:09.593+02:00]
                              heatingcontrol.0
                              2025-04-10 08:41:09.574	info	set cron for heating period check based on settings between 01.11. and 31.04.
                              

                              Leider bringt auch kein Downgrade mehr was. Was könnt ich noch machen?

                              Danke & VG

                              Mod-Edit: Bitte Code-Tags benutzen!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              998
                              Online

                              31.6k
                              Users

                              79.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              heating
                              236
                              3157
                              1422809
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo