    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Z
      zahnheinrich @Rene_HM last edited by

      @Rene_HM

      erledigt!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MyMeyer @Rene_HM last edited by

        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

        @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

        heatingcontrol.0.LastProgramRun ==>> 2019-10-27 4:51:59 PM

        Hast Du zu dem Time Problem noch ein Tip für mich ?

        Ich nutze das DateTime-Format vom System (toLocaleString). Dein System sollte also auf deutsch umgestellt werden, damit du eine deutsche Datums-Anzeige bekommst...

        Hi zusammen, könnt Ihr mir einen Tip zu dem Thema geben , denn ich finde die Stelle nicht wo man das einstellen könnt. 😞

        Mein IoBroker läuft unter Debian 9.9 Stretch mit Proxmox.

        Vielleicht kennt Ihr die Einstellung. Bei Google habe ich zu dem Thema auch nichts gefunden (vielleicht auch übersehen. 🙂 )

        Ich habe auch nur das Problem bei "Heating" alle anderen Adapter und Logs sind korrekt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active last edited by

          @Rene_HM irgendwas will bei mir nicht. Was mache ich denn falsch?

          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.594	debug	(3322) ### all StateChange handled
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.593	debug	(3322) ### 111 handled
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.593	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 21 Nov 2019 03:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.589	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.588	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.586	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.584	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.581	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.579	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) number of periods 4
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.578	debug	(3322) AbsentDecrease {"val":0.5,"ack":true,"ts":1572714343336,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572714343333}
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.576	debug	(3322) check room Wohnung
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.576	debug	(3322) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.575	debug	(3322) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.575	debug	(3322) profile type 3
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.556	info	(3322) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.555	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 21 Nov 2019 03:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.554	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.553	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.552	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.548	debug	(3322) create cron job #3 at 21:3 string: 0 3 21 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.546	debug	(3322) create cron job #2 at 23:1 string: 0 1 23 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.544	debug	(3322) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) create cron job #0 at 6:35 string: 0 35 6 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) push to list = 21,03
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.539	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490531,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737490526} 21:03
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.538	debug	(3322) push to list = 23,01
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.538	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737483595} 23:01
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.537	debug	(3322) push to list = 22,00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.536	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1572737419828,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572713954207} 22:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.536	debug	(3322) push to list = 06,35
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"06:35","ack":true,"ts":1572737109537,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737109533} 06:35
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ### state change already handled: 21:03 / 21:03 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.535	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490531,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.534	debug	(3322) setting Sun
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.534	debug	(3322) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.533	debug	(3322) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.533	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.532	debug	(3322) delete 4 cron jobs
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.531	debug	(3322) start CalculateNextTime, profile type 3
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.530	debug	(3322) ### state change already handled: 21:03 / 21:03 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.530	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":true,"ts":1572737490528,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.529	debug	(3322) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time 21:03 23:01
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:30.528	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time {"val":"21:03","ack":false,"ts":1572737490526,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","l
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) ### all StateChange handled
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) ### 111 handled
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.649	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 03:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.648	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.646	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.645	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.641	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.3.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.639	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.638	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.1.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.635	debug	(3322) check ID Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.634	debug	(3322) number of periods 4
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.634	debug	(3322) AbsentDecrease {"val":0.5,"ack":true,"ts":1572714343336,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572714343333}
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.632	debug	(3322) check room Wohnung
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.631	debug	(3322) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.631	debug	(3322) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.630	debug	(3322) profile type 3
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.625	info	(3322) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.625	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 03:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.622	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 01:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.622	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 00:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.621	debug	(3322) [INFO] status = true next event: 6 Nov 2019 23:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.617	debug	(3322) create cron job #3 at 22:3 string: 0 3 22 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.615	debug	(3322) create cron job #2 at 23:1 string: 0 1 23 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.613	debug	(3322) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.611	debug	(3322) create cron job #0 at 6:35 string: 0 35 6 * * Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.610	debug	(3322) push to list = 22,03
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.610	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:03","ack":true,"ts":1572737431286,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737431279} 22:03
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.609	debug	(3322) push to list = 23,01
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.609	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737483595} 23:01
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.608	debug	(3322) push to list = 22,00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.607	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1572737419828,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572713954207} 22:00
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.606	debug	(3322) push to list = 06,35
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.606	debug	(3322) ---found time for Wohnung at {"val":"06:35","ack":true,"ts":1572737109537,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572737109533} 06:35
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.605	debug	(3322) ### state change already handled: 23:01 / 23:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.605	debug	(3322) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sun.Periods.2.time {"val":"23:01","ack":true,"ts":1572737483598,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.a
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.604	debug	(3322) setting Sun
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.604	debug	(3322) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.601	debug	(3322) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.601	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.601	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.600	debug	(3322) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-03 00:31:23.600	debug	(3322) cron job stopped
          

          Warum steht da bei Info: z.B next event: 23 Nov 2019 01:00:00 ??

          Hier die Konfig, habe da mal zum Test andere Uhrzeiten eingegeben, da er wie im Bild immer noch bei Periode 0 steht, aber warum? Es ändert sich einfach nix.

          heating.JPG

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @coyote last edited by

            @coyote Das muss ich mir mal genauer anschauen, komme nur heute leider nicht dazu, ich befürchte hier noch einen Fehler. Kannst du in der Zwischenzeit auf Profiltype 1 oder 2 umschalten?

            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @Rene_HM last edited by

              @Rene_HM ja ok, kann ich mal probieren.
              Nochmal vom Prinzip her, wenn ich doch folgende Perioden einstelle:

              Periode 0: von 06:30 - 22.5 Grad
              Periode 1: von 07:00 - 21 Grad
              Periode 2: von 13:00 - 22.5 Grad
              Periode 3: von 22:00 - 21 Grad

              Sollte doch so funktionieren oder? Oder auch:

              Periode 0: von 06:30 - 22.5 Grad
              Periode 1: von 22:00 - 21 Grad
              Periode 2: von 00:00 - 20 Grad
              Periode 3: von 00:00 - 20 Grad

              Heute morgen stand es immer noch auf Periode 3 um 9 Uhr? Mache ich da was falsch? Oder liegt es evtl an dem Fehler den du vermutest und es mit dem Profil 1 funktioniert?

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @coyote last edited by

                @coyote Das erste Beispiel geht auf jeden Fall. Das zweite Beispiel geht nur mit Profiltype 1. Bei 2 und 3 hatte ich noch einen Fehler, den bug fix habe ich aber noch nicht veröffentlicht, weil ich an einer anderen Baustelle dran bin, und dort noch nicht fertig bin. Hier würde ich aktuell einstellen:
                Periode 0: von 01:00 - 20 Grad
                Periode 1: von 06:30 - 22.5 Grad
                Periode 2: von 22:00 - 21 Grad
                Periode 3: von 23:58 - 20 Grad

                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by

                  @Rene_HM OK, hatte gestern nämlich das zweite Beispiel eingestellt und da hing er heute morgen bei Periode 3.
                  Nicht dass wir aneinander vorbei reden, Profil 1 meinst du Profil 1 nicht Profil 0, richtig?

                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @coyote last edited by

                    @coyote ich meine Profiltype "Montag bis Sonntag". Du hast derzeit "jeden Tag separat" eingestellt. Es gibt dann noch "Montag - Freitag und Samstag - Sonntag".

                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @Rene_HM last edited by

                      @Rene_HM achso, ich dachte Profil Anzahl, OK dann werde ich mal umstellen

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MyMeyer last edited by

                        Hi, was bedeutet dieser Fehler:


                        javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
                        javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
                        javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                        javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          zahnheinrich @MyMeyer last edited by zahnheinrich

                          @MyMeyer
                          hat nix mit heatingcontrol zu tun oder?
                          Sieht eher nach Unifi aus.
                          Sehe auch keinen Fehler, nur Warnungen.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MyMeyer @zahnheinrich last edited by MyMeyer

                            hat nix mit heatingcontrol zu tun oder?
                            Sieht eher nach Unifi aus.

                            Upps Falscher Bereich sollte zu "UniFi Script" kann es der Admin verschieben oder soll ich es löschen und neu erstellen ?
                            Ich erstellen einen neuen Punkt im richtigen Bereich.zur Info. 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by

                              @Rene_HM ich habe noch eine Frage, was hat Vorrang Anwesenheit oder Zeitplan?
                              Beispiel:

                              Wohnung wird um 7 Uhr verlassen (programmierte Temperatur 22 Grad), Temperatur wird abgesenkt von 22 auf 21 Grad. Jetzt hätte ich aber gerne bevor ich nach Hause komme, dass die Temperatur um 13 Uhr wieder auf 22 Grad angehoben wird, obwohl ich abwesend bin. Hat die Zeit dann Vorrang?

                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @coyote last edited by

                                @coyote nein. wenn um 13:00 Uhr eine neue Periode beginnt und zu diesem Zeitpunkt "abwesend" noch gesetzt ist, wird zwar die neue Temperatur verwendet aber gleich auch abgesenkt. Erst wenn "abwesend" zurückgesetzt wird, wird die Absenkung aufgehoben...

                                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Rene_HM last edited by

                                  @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 last edited by

                                    Hi Rene,
                                    erstmal vielen Dank für den Adapter, ich teste ihn seit gut einer Woche. Ich nutze Raspberrymatic mit HM und HMIP Thermostaten und Fensterkontakten. Es ist für jeden Raum eine Gruppe vom Typ Heizung angelegt und alle Geräte sind den richtigen Räumen und Gewerken zugeordnet. iobroker läuft auf einem PI4. Im ersten Schritt habe ich Instanz0 mit einem Profil und einer Periode angelegt. Als Funktion ist Heizung eingestellt, der Pfad zum Feiertag-Adapter ist angegeben, der Pfad für die Anwesenheit, Sensoren verwendet ist angehakt, Mo-So, Feiertage wie Sonntag und die vordefinierte Heizperiode ist angehakt. Die Instanz hat alle Räume erkannt und die entsprechenden Thermostate wurden auch zugeordnet. Die Sensoren musste ich händisch eintragen. In Instanz0 habe ich 4 Räume aktiviert und gespeichert. Danach habe ich Instanz1 angelegt, diese mit einem Profil und 5 Perioden und Mo-Fr und Sa-So. Als ich die Instanz geöffnet habe, waren die Einstellungen der ersten Instanz übernommen worden. Ich habe dann den Haken bei den 4 Räumen von Instanz0 entfernt und bei den restlichen Räumen den Haken gesetzt und gespeichert. In den Objekten wurden von beiden Instanzen alle Datenpunkte der entsprechenden Räume angelegt. Öffne ich dann aber wieder Instanz0, sind dort die Räume aus Instanz1 angehakt. Hier scheint noch ein Fehler im Adapter zu sein.
                                    Im log kann man sehen, dass die Instanzen ca. alle 5 Minuten an die Thermostate senden, obwohl keine Änderung der Periode vorliegt. Dadurch geht der Duty Cycle der Raspberrymatic deutlich nach oben. Alle Thermostate stehen auf Manuell Mode. Habe ich hier eine Einstellung übersehen?

                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • HomeZecke
                                      HomeZecke last edited by

                                      Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?

                                      Grüße..

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        holgerwolf @HomeZecke last edited by

                                        @HomeZecke sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?

                                        Grüße..

                                        So isses...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • HomeZecke
                                          HomeZecke last edited by

                                          Hey, danke. "So isses..." sagt es mir immer noch nicht ganz Eindeutig. Aber ich tippe mal Du beziehst Dich damit auf ...werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...

                                          Grüße..

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            holgerwolf @HomeZecke last edited by

                                            @HomeZecke Sorry, hatte den richtigen Text "fett" hinterlegt: IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            707
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1483553
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo