      @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
      Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...

      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

      closed support von mehr als einer Instanz #49

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by Rene_HM

        @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...

        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @Rene_HM last edited by

          @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          Ich sehe keine Value die "null" ist.
          Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.

          Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.

          Log:

          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            vogtländer last edited by

            Hallo erstmal Danke für den super Adapter.
            Ich habe seit gestern das Problem, das ich die folgende Fehlermeldung erhalte.
            heatingcontrol.0 2019-11-09 13:02:59.797 error exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]

            Vielleicht kann mir jemand helfen. Es liegt bestimmt an den Einstellungen. aber ich komme nicht dahinter

            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.797	error	exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check ID Profiles.0.Küche HK.Su-So.Periods.0.time
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	number of periods 4
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check room Küche HK
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.790	debug	profile 0
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.782	debug	get profile
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.781	debug	profile type 2
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	debug	[INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 16:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 11:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 09:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 05:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 16:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 12:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 07:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 05:00:00
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #5 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
            heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.728	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active last edited by

              @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?

              @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vogtländer last edited by

                @coyote said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                @Rene_HM

                Hallo,
                ich habe aktuell die Version 0.3.3. Ich würde gern das Update machen aber aktuell wird mir nur diese
                Version angezeigt.

                coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  coyote Most Active @vogtländer last edited by

                  @vogtländer 0.3.4 liegt nur auf Github.
                  Hast du mal den Adapter nur neu gestartet, ob der Fehler dann weg ist?

                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vogtländer @coyote last edited by

                    @coyote
                    ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.

                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @vogtländer last edited by

                      @vogtländer ja und immer noch den Error im Log oder läufts jetzt?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vogtländer last edited by

                        Alle Danke ich habe die Version 0.3.4. installiert und es geht super.
                        Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
                        der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
                        besser einen festen Wert anzugeben?

                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @coyote last edited by

                          @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?

                          Die 0.3.4 behebt das Problem mit der Umstellung der Datenpunkte. Ich hatte an einer Stelle noch den alten Datenpunkt drin. Desalb auch nur eine sehr kleine Änderung. Die 0.3.4 kommt jetzt gleich auch noch nach NPM...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @vogtländer last edited by Rene_HM

                            @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                            Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
                            der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
                            besser einen festen Wert anzugeben?

                            Die Idee kam hier schon mal. Ich werde das als Featurewunsch mit aufnehmen...
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/50

                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                            closed Absenkung auf festen Wert anstatt um xx Grad #50

                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Pittini Developer last edited by

                              Ich bin seit gestern auch auf der 0.34. Irgendwie scheint sich da was selber zu triggern, der setzt zu oft Werte. Bin mir aber nicht sicher wo es hängt, deswegen erst mal hier zur Prüfung und noch kein Issue. Hier das Log:


                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.922 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.702 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.478 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.256 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.032 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.845 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.698 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.651 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.634 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.584 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.446 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.439 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.432 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.281 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.103 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.869 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.689 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.507 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.286 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.233 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.282 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.059 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.836 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.608 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.375 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.117 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.827 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.606 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.384 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.270 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.271 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.048 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.824 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.599 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.371 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.150 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.926 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.743 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.520 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.471 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:02.065 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.884 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.652 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.419 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.235 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.840 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.639 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.411 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.190 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.007 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.675 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.670 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.655 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.606 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.552 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.544 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.530 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.521 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.509 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.458 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.439 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.434 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.421 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.372 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.358 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.353 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.255 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.161 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.111 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.043 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:49.992 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.790 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.570 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.390 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.171 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.948 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.722 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.495 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.267 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.040 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.950 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.393 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.171 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.950 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.731 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.510 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.331 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.107 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.883 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.630 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.538 info (2656) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.492 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened

                              Was man hier sieht ist ab 15:16, da hab ich den ersten Fensterflügel, dann um 15:55 den 2ten Flügel geöffnet, da kommen etliche Einträge doppelt. Um 16:00 is das reguläre Neusetzen, aber warum 6mal?

                              H Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                holgerwolf @Pittini last edited by

                                @Pittini Das Problem hatte ich auch. So arg, dass ich iobroker neu starten musste.
                                Danach war aber wieder alles iO.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  vogtländer @Rene_HM last edited by

                                  @Rene_HM
                                  Ich weiß jeder will es anders aber bei den Einstellungen für Party Gäste ist
                                  es auch so. Das stört mich aber fast noch mehr. Wenn ich z.B. Gäste habe
                                  und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                                  Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                                  Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                                  zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                                  Z Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    zahnheinrich @vogtländer last edited by

                                    @vogtländer

                                    Bei mir sad selbe Problem.
                                    Deshalb für deinen Vorschlag 👍

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @vogtländer last edited by

                                      @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                      Wenn ich z.B. Gäste habe
                                      und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                                      Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                                      Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                                      zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                                      Ich werde das als Option einbauen. Im admin kann man wählen ob man relativ (wie bisher) oder absolut (wird neu) absenken will. Dafür gibt es dann die enstprechenden Datenpunkte...

                                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Pittini last edited by

                                        @Pittini kannst du den Adapter im debug-mode laufen lassen? Wenn dann das Problem wieder auftaucht, bitte das log nochmal posten. Danke.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vogtländer @Rene_HM last edited by

                                          @Rene_HM
                                          Super Danke

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by coyote

                                            @Rene_HM ist es eigentlich ein großes Problem einen anderen Sensor als OID aktueller Wert zu implementieren? Habe einen Aqara Temperatur Sensor über deconz verbunden, den ich als "Wandthermostat" nutzen wollte, um damit ein HM-HKT zu steuern.

                                            Ich habe jetzt zwar den Datenpunkt des Temperatur Sensors eingetragen, bin mir aber gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, denke eher nicht oder?
                                            Fehler bekomme ich aber auch keinen angezeigt.
                                            Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                                            Datenpunkt ist: deconz.0.Sensors.6.temperature

                                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            806
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1487754
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo