    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by

      @Gonzo0815 schalte mal bitte aus und probier nochmal. Wenn das dann funktioniert, weiß ich wo ich suchen muss...

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gonzo0815 @Rene_HM last edited by

        @Rene_HM

        Wenn es aus ist funktioniert es.

        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by

          @Gonzo0815 okay, ich fixe das in der nächsten Version...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mike Hellracer last edited by

            Hi. Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?

            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lindi200000 last edited by

              Hallo,
              gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
              Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.

              Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.

              VG
              Lindi

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @lindi200000 last edited by

                @lindi200000 derzeit gibt es das noch nicht. Im Moment kann ich nur die Ventile definiert schalten (aber eben nur dann, wenn die auch sonst vom Adapter gesteuert werden)
                Ist aber eine gute Idee, bitte im github ein issue anlegen, dann kommt das als eines der nächsten neuen Features...

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by

                  @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?

                  Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine Datenpunkte, die in ioBroker komplett identisch schon vorhanden sind, im Adapter einfach duplizieren.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lindi200000 @Rene_HM last edited by

                    @Rene_HM Wird erledigt, ich habe das aktuell ersteinmal mit einem kleinen Blockly Script umgangen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lindi200000 last edited by

                      Kann es sein, das selbst "Teamperaturoverride" Prio vor "Fenster offen" hat? Hatte gerade den fall, das ich 22 Grad die Temp überschrieben hatte und dann das Fenster geöffnet hab. Das Thermostat ist bei 22 Grad geblieben.

                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @lindi200000 last edited by

                        @lindi200000 Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by

                          @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by

                            Stimmt die Angabe vom ersten Post noch, dass nur HM Devices mit dem Adapter funktionieren?
                            AVM Fritz!DECT gehen damit nicht oder?

                            Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Scrounger last edited by

                              @Scrounger HM devices sollten automatisch gefunden werden. Alle anderen (oder nicht automatisch gefundenen) Geräte müssen manuell konfiguriert werden, funktionieren aber sonst ohne Einschränkung. Voraussetzung ist, dass die Geräte irgendwie in ioBroker eingebunden sind...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                Pittini Developer @Rene_HM last edited by

                                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....

                                Wie ich schon mal an anderer Stelle schrieb, oberste Prio sollte imho immer die Fensterabsenkung sein. Nur weil man den Override einsetzt weil mans z.B. mal kuschlig will, heißt das aber doch nicht das man beim Lüften keine Absenkung will.

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • G
                                  Gonzo0815 @Rene_HM last edited by

                                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                  @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...

                                  Super Danke, es funktioniert.
                                  Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?

                                  Gruß Bernd

                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by

                                    @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                    Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?

                                    OverrideTime legt fest, wie lange der Override gültig ist. Danach wird wieder auf normale Profil-Parameter geschaltet...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      lindi200000 @Pittini last edited by lindi200000

                                      @Pittini Ich habe eine Issue dazu geschrieben. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/72 //cc @Rene_HM

                                      lindi200000 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                                      closed WindowsIsOpen sollte oberste Priorität haben #72

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • H
                                        holgerwolf last edited by

                                        Hallo,

                                        ich suche Ideen zur Fehlereingrenzung.

                                        Ich schalte mit dem Adapter meine Fussbodenheizung über Homematic Schalter. Dazu habe ich 2 fach und 4 fach Schalter verbaut. Bei einem Kanal des 4 fach Schalters kommt es beim Ausschalten immer zu einer Störung des Schalters. Gerät geht komplett in Störung. Schalte ich den Schalter manuell im Homematic Webinterface kein Problem. Auch zeigen die anderen Kanäle des gleichen Schalters die genauso im Adapter konfiguriert sind den Fehler nicht.

                                        Irgendeine Idee?

                                        Gruß
                                        Holger

                                        4aee66ac-0100-4268-ab02-eed8468a43ca-grafik.png

                                        a840b81e-575e-4b90-80c3-a119d6c159f2-grafik.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tazdevil20 last edited by tazdevil20

                                          Hallo @Rene_HM,
                                          habe jetzt mehrere Räume auf Sonoff 4CH und Xiaomi Temperatursensoren umgestellt. Funktioniert soweit sehr gut. Einfach ein genialer Adapter.
                                          So wie es für mich aussieht wird die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht berücksichtigt, oder? Damit hat sich wohl schonmal jemand beschäftigt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24890
                                          Falls so etwas noch nicht implementiert ist, besteht die Möglichkeit das zu tun?

                                          Edit:
                                          Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, da ich versuchen wollte das ganze etwas zu kompensieren. Die Soll Temperatur lässt sich nur als volle Zahl eingeben. Wenn ich eine Zahl mit Komma (oder Punkt) eingebe wird diese gerundet. Wäre super, wenn das auch unterstützt werden würde (wäre im Prinzip auch eine Voraussetzung für die obere Anforderung.

                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @tazdevil20 last edited by

                                            @tazdevil20 Im Moment ist das nicht implementiert. Es gibt noch ein Ticket, was in die ähnliche Richtung geht:
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/10
                                            Ich selbst verwende den Adapter auch mit Fußbodenheizung. Meine Erfahrung ist, dass man aufgrund der Trägheit so eine Heizung nicht wirklich regeln kann. Ein typischer Verlauf über einen Tag sieht bei mir so aus:
                                            bild1.PNG
                                            rot = Ist-Temperatur
                                            grün = Soll-Temperatur
                                            blau = Ventil
                                            Aus dem Grund habe ich bisher noch nicht weiter über solche zusätzlichen Regelungen nachgedacht...

                                            MiniAdnim created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol

                                            open Integration Vor Heitzungs Zeiten #10

                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            682
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1532867
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo