      @Rene_HM So jetzt sind fast 10 Min. vergangen und es ist nichts passiert. Dann habe ich einfach mal einen Wert geändert und siehe da er läuft an.


      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### all StateChange handled
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) ### 111 handled
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.666 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:30:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 10:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.664 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:30:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.663 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 21:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.662 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.661 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 12:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.660 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.659 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 21:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 08:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.658 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 20:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.657 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 19:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.656 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 13:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.655 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 17:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.654 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 13:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.653 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 06:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 23:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 2 Feb 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.652 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 16:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.650 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 09:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.649 debug (7608) [INFO] status = true next event: 8 Feb 2020 07:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.648 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 22:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 18:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.647 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 12:00:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.646 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 09:30:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.644 debug (7608) [INFO] status = true next event: 3 Feb 2020 05:26:00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.467 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188363.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.424 info (7608) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188363 target is 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) ### current > 1 3 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.423 debug (7608) Esszimmer found period 3 with 21 on 16,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.422 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.378 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.377 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.334 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.290 debug (7608) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Esszimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.248 debug (7608) Esszimmer window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.247 debug (7608) check room Esszimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.072 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190226.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 17
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.025 info (7608) room Gaeste_WC Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190226 target is 19
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.024 debug (7608) ### current > 1 3 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.023 debug (7608) Gaeste_WC found period 3 with 19 on 16,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:25.022 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time 19
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.978 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.934 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time 19
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.890 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.889 debug (7608) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Gaeste_WC
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) Gaeste_WC window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.847 debug (7608) check room Gaeste_WC
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.667 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1704316.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 16
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 info (7608) room Badezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1704316 target is 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) ### current > 1 2 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.624 debug (7608) Badezimmer found period 2 with 18 on 13,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.623 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.622 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.578 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.530 debug (7608) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Badezimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) Badezimmer window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.487 debug (7608) check room Badezimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.311 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188376.4.SET_TEMPERATURE to 17.5; current is 14.5
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 info (7608) room Marie Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188376 target is 17.5
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### new target temp 17.5 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) ### current > 1 2 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.266 debug (7608) Marie found period 2 with 17.5 on 12,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.223 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.222 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time 17.5
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.178 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time 17
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.134 debug (7608) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time 16
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.092 debug (7608) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Marie
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) Marie window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:24.091 debug (7608) check room Marie
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.915 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 18; current is 15
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 info (7608) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 target is 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### new target temp 18 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.872 debug (7608) ### current > 1 2 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) Buero found period 2 with 18 on 12,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.871 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.870 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.826 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.825 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.782 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.781 debug (7608) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time 16
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Buero
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) Buero window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.739 debug (7608) check room Buero
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.563 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190227.4.SET_TEMPERATURE to 16; current is 13
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 info (7608) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190227 target is 16
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### new target temp 16 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.520 debug (7608) ### current > 1 2 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) Schlafzimmer found period 2 with 16 on 13,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.519 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.518 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.517 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 16
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.474 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.473 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.430 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.429 debug (7608) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 18.5
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Schlafzimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) Schlafzimmer window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.387 debug (7608) check room Schlafzimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.211 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 info (7608) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190210 target is 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.168 debug (7608) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) ### current > 1 3 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.167 debug (7608) Kueche found period 3 with 21 on 16,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.166 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.122 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.121 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.078 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.077 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:23.034 debug (7608) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Kueche
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) Kueche window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.991 debug (7608) check room Kueche
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.815 debug (7608) thermostat hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE to 20; current is 17
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 info (7608) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1713676 target is 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.772 debug (7608) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) ### current > 1 2 1
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.771 debug (7608) Wohnzimmer found period 2 with 20 on 16,00
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.770 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.769 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 20
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.726 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.725 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.682 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.681 debug (7608) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 21
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) FindNextPeriod for 2020-2-2 4:15:22 PM in Wohnzimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) Wohnzimmer window open is false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) check room Wohnzimmer
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.640 debug (7608) profile 0
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) get profile
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.639 debug (7608) profile type 2
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 debug (7608) ### state change already handled: 2 / 2 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.551 info (7608) calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease heatingcontrol.0.Present 2 true
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.550 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":true,"ts":1580656522548,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:15:22.548 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease {"val":2,"ack":false,"ts":1580656522546,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009593,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.595 debug (7608) ### all StateChange handled
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.552 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1580656009550,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.551 debug (7608) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
      heatingcontrol.0 2020-02-02 16:06:49.549 debug (7608) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1580656009546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1580656009546}

      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by Rene_HM

        @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

        new target temp 20 0 0 0 0 0

        Das ist die interessante Log-Zeile: zunächst kommt die Zieltemperatur und dann die relativen Absenkungen. Es scheint, dass bei dir der Adapter die Absenkung nicht richtig liest.
        Die Abwesenheit wurde aber im Adapter richtig erkannt. Kannst du im Objekt-Baum mal schauen, ob da wirklich die in der vis angezeigten 3Grad auch auftauchen?

        Und ich sehe das er es mitbekommt und geht auf TRUE , aber wann wir die Temperatur wieder hoch gesetzt ? Gibt es dafür einen bestimmen Timeout ? Und wenn ja wie hoch ist der, weil mittlerweile sind 4 Min. vergangen und er schaltet nicht hoch.

        Was meinst du damit? Der Adapter reagiert direkt auf Anwesenheit / nicht Anwesenheit, d.h. ohne timeout.

        Du kannst übrigens auch im Objekt-Baum den Status im Raum beobachten.

        bild1.PNG

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MyMeyer @Rene_HM last edited by

          @Rene_HM hi, werde ich Morgen mal prüfen. Vielleicht sollte ich mal alle Objekte löschen und neu anlegen lassen.

          Jetzt ist erstmal Sofa Zeit. 😉

          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by

            @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

            Vielleicht sollte ich mal alle Objekte löschen und neu anlegen lassen.

            Aber vielleicht vorher wirklich mal alle Objekte im Tree anschauen. Vielleicht ist ja auch noch eine andere Absenkung aktiv?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Semie1
              Semie1 last edited by Semie1

              Hallo Leute,
              ich würde den Adapter auch sehr gern testen, stehe aber voll auf dem Schlauch. Ich habe HM Wandthermostate , HM Heizungsthermostate und HM Fenster Sensoren. Habe unter Geräte einen Raum angelegt ( Büro) wird auch gefunden. Dann bei Thermostaten die Aktuelle und die Soll Temp. eingetragen. Aber irgendwie läuft nix was mach ich falsch oder habe ich vergessen einzutragen. Ich möchte das die Heizung um 4 uhr bis 21 uhr läuft und ihre solltemp. von 23 Grad erreicht und danach absenkt auf 19 Grad.

              4cdcf319-ae03-40fa-80c5-29b82e0b450d-image.png

              bdc721c5-20ac-426e-aefa-3920dd38802b-image.png

              be7ed4aa-c109-4a1e-9132-a6c7cf8d16ea-image.png

              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                Voltage last edited by

                Hey, ich hatte den Adapter mal installiert als er gerade hier vorgestellt wurde und habe nun gesehen, dass er sich extrem weiter entwickelt hat, was mich sehr freut.
                Jetzt ists so, dass ich hier auch schon recht viele Beiträge gelesen habe, frage mich aber ob es irgendwo eine Art "Anleitung" gibt?
                Habs heute nur per Handy versucht, da ist es eh alles ein wenig komplizierter..

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Pittini Developer @Voltage last edited by

                  @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  frage mich aber ob es irgendwo eine Art "Anleitung" gibt?

                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Muchul last edited by

                    Auch auf Deutsch?
                    Sorry kann nur ein bisschen türkisch als Fremdsprache.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pittini Developer @Muchul last edited by

                      @Muchul sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                      Auch auf Deutsch?

                      Lass von Google übersetzen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Muchul last edited by

                        Dann doch lieber von deepl

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Semie1 last edited by

                          @Semie1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          Aber irgendwie läuft nix was mach ich falsch oder ha

                          Was geht denn nicht? Die Konfiguration sieht soweit gut aus... hast du dann die Profile (z.Bsp. über die vis) entsprechend eingestellt?

                          Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nekron last edited by

                            Hi …

                            ich hab hier leichte Probleme mit dem Heatingcontroller - bin noch ganz am Anfang mit dem Thema - ich habe einen Raum mit HMIP Wandthermostat und 3 Heizkörpern - im Heatingcontroller hab ich nur das Wandthermostat integriert (SETPOINT UND ACTUAL Temperature) - muss ich sonnst noch was anpassen ?

                            Wenn ich eine neue Temperatur im Heatingcontroller eingebe wird diese auch zum Wandthermostat übertragen - landet aber nicht in den Heizungsthermostaten - erst wenn ich dann am Wandthermostat die Temperatur einmal hoch oder runterclicke überträgt er die Temperaturen …

                            Kann mir jemand hier mal kurz auf die Sprünge helfen ?

                            Rene_HM B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @nekron last edited by

                              @nekron sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                              Wenn ich eine neue Temperatur im Heatingcontroller eingebe wird diese auch zum Wandthermostat übertragen - landet aber nicht in den Heizungsthermostaten - erst wenn ich dann am Wandthermostat die Temperatur einmal hoch oder runterclicke überträgt er die Temperaturen …

                              Das ist genau, was der Adapter macht. Die Übertragung vom Wandthermostat an die Heizungsthermostate sollte ja über die Verknüpfung der Geräte funktionieren. Da gab es hier weiter oben schon mal eine kurze Diskussion. Details dazu kann ich leider nicht liefern, weil ich diese Geräte nicht habe...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Baerny @nekron last edited by

                                @nekron Hallo nekron, ich habe die Thermostate per Direktverknüpfung mit dem Wandthermostat verbunden. Ob das die Lösung ist, kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir funktioniert es so.
                                Baerny

                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nekron @Baerny last edited by

                                  @Baerny ich habe auch eine Direktverbindung von Wandthermostat zu den Heizkörperthermostaten, wenn ich im Objektbrowser HmIP-WTH-B 00265A49A57293:1.SET_POINT_TEMPERATURE verändere wird der Setpoint zum Wandthermometer übertragen, jedoch nicht zu den Heizkörpern …
                                  Drücke ich dann am Wandthermometer Plus wird der geänderte Wert auch angezeigt. Drücke ich dann nochmal + oder - wird der am Wandthermostat geänderte Wert auch sofort übertragen …

                                  Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MyMeyer @Rene_HM last edited by

                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                    @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                    Vielleicht sollte ich mal alle Objekte löschen und neu anlegen lassen.

                                    Aber vielleicht vorher wirklich mal alle Objekte im Tree anschauen. Vielleicht ist ja auch noch eine andere Absenkung aktiv?

                                    So ich habe alle Objekte gelöscht und dann neu eingerichtet. Jetzt ist die Abwesenheit aktiv und die Heizung wird 3 Grad runtergestellt. Nun bin ich wieder da, aber es wird nicht die Normale Temperatur eingestellt. Hier der Log dazu:


                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.461 debug (16425) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.460 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.460 debug (16425) ### all StateChange handled
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.459 debug (16425) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.458 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376457,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.458 debug (16425) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.456 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581262376454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}

                                    Erst wenn ich den Adapter neu startet geht sie wieder in den normal Betrieb.


                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 debug (17651) #subscribtion finished
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 info (17651) subscribe Esszimmer mihome.0.devices.magnet_158d000200ae10.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 info (17651) subscribe Esszimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002253e61.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Gaeste_WC mihome.0.devices.magnet_158d0001e77109.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Badezimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002c394a8.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Badezimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002bf6193.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.913 info (17651) subscribe Marie mihome.0.devices.magnet_158d000205b893.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Marie mihome.0.devices.magnet_158d000205b76c.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002059cf7.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d000204bdeb.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002049ec9.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d0001e74af4.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d00020e8076.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d00022b5c79.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d000204859b.state
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.Present
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.907 debug (17651) #start subscribtion
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.906 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:30:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.905 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:30:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.902 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.902 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.901 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 21:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.901 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 16:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.899 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.898 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 17:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.898 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 17:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.896 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 22:30:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.895 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 18:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.895 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 12:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.894 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 08:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.894 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 05:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.892 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.891 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 16:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.891 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 12:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.890 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 08:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.890 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 05:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.711 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188363.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 info (17651) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188363 target is 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) ### current > 1 2 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) Esszimmer found period 2 with 21 on 12,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.707 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.707 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.706 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.706 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Esszimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) Esszimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) check room Esszimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.571 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190226.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.570 info (17651) room Gaeste_WC Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190226 target is 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) ### current > 1 3 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) Gaeste_WC found period 3 with 19 on 16,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.568 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.568 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.567 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.567 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.566 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.566 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Gaeste_WC
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) Gaeste_WC window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) check room Gaeste_WC
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.431 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.OEQ1704316.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 info (17651) room Badezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1704316 target is 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) ### current > 1 2 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) Badezimmer found period 2 with 19 on 12,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.427 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.427 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 20
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.426 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.426 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Badezimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) Badezimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) check room Badezimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.291 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188376.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 info (17651) room Marie Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188376 target is 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 debug (17651) ### current > 1 3 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) Marie found period 3 with 19 on 16,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.287 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.287 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time 20
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time 20
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.285 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Marie
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) Marie window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) check room Marie
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.975 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 20; current is 17
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 info (17651) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 target is 20
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 debug (17651) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 debug (17651) ### current > 1 3 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) Buero found period 3 with 20 on 16,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time 20
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.971 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.971 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.969 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.969 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Buero
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) Buero window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) check room Buero
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.834 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190227.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 info (17651) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190227 target is 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) ### current > 1 3 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) Schlafzimmer found period 3 with 19 on 16,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.829 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.829 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.828 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.828 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.826 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.826 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Schlafzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.825 debug (17651) Schlafzimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.825 debug (17651) check room Schlafzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.734 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 info (17651) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190210 target is 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) ### current > 1 2 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) Kueche found period 2 with 21 on 12,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.729 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.729 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.727 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.727 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Kueche
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) Kueche window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) check room Kueche
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.569 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 info (17651) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1713676 target is 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) ### current > 1 2 1
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) Wohnzimmer found period 2 with 21 on 12,00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.564 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.564 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.563 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.563 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.562 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.562 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) Wohnzimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) check room Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) profile 0
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.557 debug (17651) get profile
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.557 debug (17651) profile type 2
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.513 info (17651) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.512 info (17651) external states checked, done
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.508 info (17651) setting HolidayPresent to false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.465 debug (17651) checking Path2HolidayPresentDP
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.463 info (17651) setting PartyNow to false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.463 debug (17651) checking Path2PartyNowDP
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.462 info (17651) setting GuestsPresent to false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.461 debug (17651) checking Path2GuestsPresentDP
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.460 info (17651) setting VacationAbsent to false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.460 debug (17651) checking Path2VacationDP
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 info (17651) setting Present to true
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 debug (17651) got Present (1) {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 debug (17651) checking Path2PresentDP
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.456 info (17651) setting PublicHolidyToday to false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.456 debug (17651) checking Path2FeiertagAdapter
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.455 info (17651) checking all external states
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) Esszimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836565,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1578394291627} from mihome.0.devices.magnet_158d000200ae10.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836564,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1578394169369} from mihome.0.devices.magnet_158d0002253e61.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.451 debug (17651) Check sensors for Esszimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) Gaeste_WC window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836564,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579189034976} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e77109.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) Check sensors for Gaeste_WC
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) Badezimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836609,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580123979951} from mihome.0.devices.magnet_158d0002c394a8.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581196175400,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581196175400} from mihome.0.devices.magnet_158d0002bf6193.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.447 debug (17651) Check sensors for Badezimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) Marie window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836586,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579086951347} from mihome.0.devices.magnet_158d000205b893.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581161515620,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581161515620} from mihome.0.devices.magnet_158d000205b76c.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.445 debug (17651) Check sensors for Marie
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.444 debug (17651) Buero window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.444 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581162974805,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581162974805} from mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.443 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836607,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570275647534} from mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.443 debug (17651) Check sensors for Buero
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.442 debug (17651) Schlafzimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.442 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581241022570,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581241022570} from mihome.0.devices.magnet_158d0002059cf7.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.441 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836586,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580639058571} from mihome.0.devices.magnet_158d000204bdeb.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.441 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836599,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577608462247} from mihome.0.devices.magnet_158d0002049ec9.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.440 debug (17651) Check sensors for Schlafzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.439 debug (17651) Kueche window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.439 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836583,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579266015642} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e74af4.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.438 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581151231582,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581151231582} from mihome.0.devices.magnet_158d00020e8076.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.438 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580843884030,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580843884030} from mihome.0.devices.magnet_158d00022b5c79.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.437 debug (17651) Check sensors for Kueche
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.430 debug (17651) Wohnzimmer window open is false
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.430 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581260428391,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581260428391} from mihome.0.devices.magnet_158d000204859b.s
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.427 debug (17651) Check sensors for Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.426 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:30:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.423 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:30:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.421 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.420 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 06:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.419 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 21:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.419 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 16:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.417 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.416 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 17:00:00
                                    heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.416 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 17:00:00

                                    Wo hängt es ? 🤔

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MyMeyer last edited by

                                      @Rene_HM Schau hier bin jetzt ein paar Minuten wieder Online mit WLan und es passiert nichts. Die Temperatur geht nicht hoch.


                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.433 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.433 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263246431,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.432 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.430 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581263246427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:45:35.976 debug (23152) system.adapter.admin.0: logging false
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:45:07.290 debug (23152) system.adapter.admin.0: logging true
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263036410,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### all StateChange handled
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263036407,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### heatingcontrol.0.Present true 1
                                      heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.407 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581263036403,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}

                                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by

                                        @MyMeyer zeige uns bitte mal, wie du im admin den present-Datenpunkt konfiguriert hast.
                                        Außerdem: wie sieht der Datenpunkt, den du abfragen willst, im Object-Tree aus?

                                        Ich denke, dass der Typ des present-Datentypes nicht passt (bool oder number)

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Semie1
                                          Semie1 @Rene_HM last edited by

                                          @Rene_HM

                                          das ist es ja weiß nicht genau was ich alles einstellen muss

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            webseb79 last edited by

                                            Hallo,

                                            ich benutze zur Zeit das Heizungsscript V2 und wie ich gelesen habe wird es nicht mehr gepflegt und weiter entwickelt.
                                            Ich habe als Hardware KNX Raumthermostate und Stellantriebe.
                                            Sind KNX Komponenten mit dem Adapter ansprechbar wie im Script und wenn nicht, ist es geplant die zu integrieren?

                                            Danke im voraus
                                            Sebastian

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            537
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            heating
                                            236
                                            3157
                                            1486481
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo