      Hallo zusammen,

      bin gerade dabei meine Geräte von Domoticz auf Iobroker umzulegen.
      Heute habe ich ein Danfoss LC-13(Z-Wave) in den Iobroker im Adapter ZWave inkludiert.
      In den Objekten habe ich aber nirgends den Setpoint, habe jetzt schon mehrfach inkludiert und exkludiert, aber der Setpoint wird einfach nicht in den Objekten erzeugt.

      Woran kann das liegen?
      Danke

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        BlackJAck last edited by

        HI,

        fehlen Informationen oder ist das so ungewöhnlich das keiner eine Idee hat?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BlackJAck last edited by

          So habe heute mal den Zwave Adapter von Version 1.4 auf 1.4.1 gehoben.
          Jetzt taucht ein Setpoint beim includieren auf, ist aber der für Cooling und der hat so gut wie keine Bedeutung oder Wirkung.
          Hängt das jetzt an dem Adapter?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active last edited by

            6a50b014-64c4-44ab-af72-7e10a667f04f-grafik.png

            da isser

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BlackJAck last edited by

              HI,

              @arteck
              Danke da genau ist das Problem gewesen den Ordner "Thermostat Setpoint" gabe es gar nicht., habe wie beschrieben dann die Version auf 1.4.1 gehoben und dann Stand als Datenpunkt nicht Heating_1_1 sonder Cooling_1_1.
              Habe gestern nochmal die 1.4.1 drüber gebügelt und schwups war der Heating Datenpunkt da :-).
              Also gelöst:-)

              Gruß

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              721
              Online

              31.7k
              Users

              79.8k
              Topics

              1.3m
              Posts

              2
              5
              346
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo