2 Objekte "true" Status von anderen Objekt setzen
-
Hallo,
ich habe einen "voralarm" und "ausgelöst"
Wenn einer von beiden true ist = "Voralarm_und_ausgelöst" true.
SIND BEIDE AUS
Voralarm_und_ausgelöst" falseDas wäre ja zu einfach das Problem ist das Voralarm nach 30 Sekunden false geht und "ausgelöst" auf True geht. Da ist wohl eine Sekunde zwischen was mein script nicht mag.
Hintergrund. Ich will in VIS ein PINCODE Popup Einblenden über allen anderen. Aber nur wenn "voralarm_und_ausgelöst" true ist.
Oder kann man in VIS bei Sichbarkeit auch 2 Objekte angeben ?
-
@ChrisXY sagte in 2 Objekte "true" Status von anderen Objekt setzen:
Oder kann man in VIS bei Sichbarkeit auch 2 Objekte angeben ?
Nein. Ich habe es durch einen Hilfsdatenpunkt gelöst (bei mir fürs Telefon). A + B "true" --> setze C auf "true", in der VIS dann Sichtbarkeit auf C gesetzt.
-
kannst du das etwas genauer erklären ? Danke
-
Kein Problem
Du legst dir einen Datenpunkt an wie bspw. javascript.0.blabla.alarmmeldung als Typ bool (true/false)
Nun brauchst du ein kleines Blockly, welches auf "Voralarm" und "ausgelöst" prüft --> beide "true", setze javascript.0.blabla.alarmmeldung auf "true".
In der VIS sagst du nun bei "Sichtbarkeit" nur wenn javascript.0.blabla.alarmmeldung = "true"
Schon ist das Widget nur sichtbar wenn "Voralarm" und "ausgelöst" wahr sind.