      • var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird

      Nun ist alles passend

      Gruß

      Jürgen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @Solear:

        Rainer, du kannst den Startpost gerne ergänzen! `
        Erledigt

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau last edited by

          0.5.2 läuft top :!:

          Ich werde wohl auf die weatherunderground Werte umsteigen für die Lüftungsempfehlung. Hab nun festgestellt, dass die Messung im Garten nicht so top misst.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • eric2905
            eric2905 last edited by

            Die v 0.6.0 ist in Arbeit - ruhr70 hat sich mächtig ins Zeug gelegt und noch einiges mit dazu gebaut 🙂

            Läuft derzeit zum Test bei mir und momentan noch fehlerfrei.

            Gruß,

            Eric

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              simpixo last edited by

              Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eric2905
                eric2905 last edited by

                @simpixo:

                Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung `
                Gute Idee, aber …

                Da die Lüftungsempfehlung bei jeder Änderung (Temp. / Humm.) in einem der Räume neu berechnet wird, werden das sehr viele Meldungen in sehr kurzem Abstand. Wenn das gewünscht ist, bauen wir das mit ein :lol:

                Was man ggf. machen kann, ist die allg. Lüftungsempfehlung (Datenpunkt "Lüften") zu beachten. Wenn die sich ändert, das eine Pushover rausgeht.

                Ich schaue mir das mal an.

                Gruß,

                Eric

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by

                  die Funktion würde ich ja nicht immer Skript einbauen. Das gehört nicht zum Hauptthema.

                  Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen

                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    simpixo last edited by

                    Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super

                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by

                      @ruhr70:

                      die Funktion würde ich ja nicht immer Skript einbauen. Das gehört nicht zum Hauptthema.

                      Ist sehr individuell und kann man mit einem Mini Skript erschlagen `
                      Auch wieder wahr.

                      Ich überlege mir mal was bzgl. eines sep. Scriptes, welches den Datenpunkt "Lüften" überwacht und dann die Pushover schickt.

                      @simpixo:

                      Ja das meinte ich! Nur Lüften und in welchen Raum es geschehen soll 😉 das wäre super `
                      Genau den Raum würde ich von abraten, da sich das bei mir teilweise alle paar Minuten ändert - und dann würde alle paar Minuten eine Pushover kommen.

                      Mal überlegen …

                      Gruß,

                      Eric

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by

                        [EDIT] gelöscht (war diktiert und kaum verständlich.

                        Eric hat es ein Post drüber auch schon beantwortet.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ruhr70
                          ruhr70 last edited by

                          sorry, aus dem Auto diktiert

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            simpixo last edited by

                            @ruhr70:

                            Das macht Sinn einen Daten. Mit einer Liste aller Räume in der gelüftet werden soll einzubauen.

                            Das ist kein Problem und werden wir nachreichen.

                            Das Miniskript für Pushover kannst du gerne extra haben `

                            Das wäre Super wenn ihr dazu noch ein kleines Pushover Script veröffentlichen könntet 😉

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by

                              @simpixo:

                              Könnte man auch noch eine Funktion einbauen das zB.: per pushover die Lüftungsempfehlung verschickt wird!? Dann müsste man nicht jedesmal auf die VISualisierung schauen [emoji6]

                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `

                              Anbei das Skript für Pushover bei Änderung der Lüftungsempfehlung allgemein, ohne weitere Details (funktioniert mit der Version 0.5.x):

                              ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung ! var idLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften"; ! function pushLueften(status) { var text = "bitte lüften"; if (!status) { text = "lüften nicht notwendig"; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idLueften,change:'ne'}, function (obj) { pushLueften(obj.state,val); }); ! // Skriptstart pushLueften(getState(idLueften).val); !

                              Und eine Version, die bei jeder Änderung der Anzahl der zu lüftenden Räume eine Pushover-Meldung schickt, inkl. der Liste der Räume, die gelüftet werden sollten.

                              Achtung! Funktioniert nur ab der noch nicht veröffentlichen Version 0.6.1 des Skripts.

                              ! // Pushover bei Lüftungsempfehlung // benötigt das Ramuklima-Skript mind. Version 0.6.1 ! var idAnzahlLueften = "javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl"; ! function pushLueften(anzahl) { var text = ""; var raeume = getState("javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste").val; raeume = raeume.replace(/[|"|]/g,""); raeume = raeume.replace(/,/g,", "); if (anzahl === 0) { text = "Keine Lüftungsempfehlung"; } else { text ="Anzahl Räume lüften: " + anzahl + "\n Räume: \n" + raeume; } sendTo("pushover", text); } ! on({id:idAnzahlLueften,change:'ne'}, function (obj) { var anzahl = obj.state.val; pushLueften(anzahl); }); ! // Skriptstart var anzahl = getState(idAnzahlLueften).val; pushLueften(anzahl); !

                              Beides mal als Beispiel. Alle weiteren Varianten sind denkbar:

                              • Info per Email

                              • Abfrage der Räume, die gelüftet werden müssen per Telegram

                              • schalten einer Lampe, wenn gelüftet werden sollte

                              • ….

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by

                                Meine Güte … das geht ja schneller, als man Juhu rufen kann.

                                Top!

                                Gruß,

                                Eric

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  simpixo last edited by

                                  Juhuuu [emoji12][emoji23][emoji6]

                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    aquapro last edited by

                                    Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden?

                                    Gruß

                                    Tino

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by

                                      Hi,

                                      @aquapro:

                                      Kurz zum Verständniss. Was bedeutet das "Lüften" in Version 0.5.x? Es kann gelüftet werden oder es sollte/muss gelüftet werden? `
                                      wenn "Lüften" auf true geht, bedeutet das, das es mind. eine Lüftungsempfehlung (LE) gibt.

                                      Die genaue Anzahl der LE ist ja auch als Datenpunkt vorhanden.

                                      Gruß,

                                      Eric

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • eric2905
                                        eric2905 last edited by

                                        Hallo zusammen,

                                        hier dann nun die neuen Version v0.6.2 (Räume sind wieder anonymisiert):

                                        ! ````
                                        //
                                        // Raumklima - v0.6.2
                                        //
                                        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                        // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        //
                                        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                        //
                                        // Empfehlung Paul53:
                                        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                        //
                                        // gute Infos zum Raumklima:
                                        // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                        ! // Autoren des Skripts:
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // - Paul53:
                                        // Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
                                        // - Solear:
                                        // Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                        // - ruhr70:
                                        // Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                        // - eric 2905:
                                        // Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                        ! // TODO:
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                        //
                                        // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                        //
                                        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
                                        //
                                        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                        //
                                        // - Auswählbar:
                                        // Zweig Raum: NICHT anlegen
                                        // JSON: NICHT anlegen
                                        // DETAILS: NICHT anlegen
                                        // CONTROL: NICHT anlegen
                                        //
                                        // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                        //
                                        // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                        //
                                        // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                        //
                                        // # "Lüftungsengine":
                                        // -------------------
                                        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                        // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                        // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                        // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                        // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                        // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                        ! var DP = require('dewpoint'); // Das Modul dewpoint einlesen
                                        ! // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter - !! bitte anpassen !!
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        ! // Wichtig: // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                        var skriptConf = true; // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                        // true: Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                        ! var debug = false; // true: erweitertes Logging einschalten
                                        ! // eigene Parameter:
                                        var hunn = 272.17; // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                        var defaultTemp = 18.00; // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                        ! var cronStr = "*/30 * * * "; // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                        var strDatum = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                        ! // Skriptverhalten
                                        var delayRooms = 500; // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                        ! // Pfade für die Datenpunkte:
                                        var pfad = "Raumklima" +"."; // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                        ! // UNterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                        var raumPfad = "Raum" +"."; // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                        var controlPfad = "CONTROL" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                        var detailPfad = "DETAILS" +"."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                        ! var infoPfad = "Skriptinfos" +"."; // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                        ! // -----------------------------------------------------------------------------
                                        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        ! // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                        ! // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                        ! // Beispiel Innensensor:
                                        /

                                        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE", // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY", // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0, // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor" : "Balkon" // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                                        }
                                        /
                                        ! // Beispiel Aussensensor:
                                        /

                                        "weatherunderground" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                        "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                        }
                                        */
                                        ! var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                        // Sensoren Aussen
                                        "Aussen" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /Aussenthermometer:1.TEMPERATURE/,
                                        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY" /Aussenthermometer:1.HUMIDITY/,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                        },
                                        "weatherunderground" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "weatherunderground.0.current.temp_c"/Temperature/,
                                        "Sensor_HUM" : "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/Relative humidity/,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0
                                        },
                                        // Sensoren Innen
                                        "Raum1" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                                        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                                        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor" : "Aussen"
                                        },
                                        "Raum2" : {
                                        "Sensor_TEMP" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                                        "Sensor_HUM" : "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : 0,
                                        "TEMP_Minimum" : defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor" : "Aussen"
                                        }
                                        };
                                        ! // =============================================================================
                                        ! // =============================================================================
                                        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                        // =============================================================================
                                        ! // =============================================================================
                                        ! var idSkriptinfoBar = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                        var idSkriptinfoHunn = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                        ! // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                        name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                        desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bar',
                                        role: 'info'
                                        });
                                        ! createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                        name: 'Eigene Höhe über NN',
                                        desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'm',
                                        role: 'info'
                                        });
                                        ! var raumDatenpunkte = {
                                        "x" : {
                                        "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                        "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/kg'
                                        }
                                        },
                                        "rh" : {
                                        "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                        "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '%'
                                        }
                                        },
                                        "dp" : {
                                        "DpName" : "Taupunkt",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Taupunkt',
                                        "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        }
                                        },
                                        "t" : {
                                        "DpName" : "Temperatur",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                        "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": '°C'
                                        }
                                        },
                                        "h" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Enthalpie',
                                        "desc": 'Enthalpie',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'kJ/kg'
                                        }
                                        },
                                        "sdd" : {
                                        "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                        "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'hPa'
                                        }
                                        },
                                        "dd" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Dampfdruck',
                                        "desc": 'Dampfdruck',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'hPa'
                                        }
                                        },
                                        "rd" : {
                                        "DpName" : "Dampfgewicht",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/m³'
                                        }
                                        },
                                        "maxrd" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                        "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'value',
                                        "unit": 'g/m³'
                                        }
                                        },
                                        "lüften" : {
                                        "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                        "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        },
                                        "lüften_b1" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                        "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        },
                                        "lüften_b2" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                        "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        },
                                        "lüften_b3" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                        "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        },
                                        "lüften_Hysterese" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Lüften_Hysterese",
                                        //"init": false,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                        "desc": 'Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung. Werte befinden sich im Bereich der Hysterese.',
                                        "type": 'boolean',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        },
                                        "lüften_Beschreibung" : {
                                        "DpName" : detailPfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                        "init": "",
                                        "dp": {
                                        "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                        "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                        "type": 'string',
                                        "role": 'value'
                                        }
                                        }
                                        };
                                        ! // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                                        // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                        // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        ! var raumControl = {
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                        "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '°C'
                                        }
                                        },
                                        "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                        "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '%'
                                        }
                                        },
                                        "TEMP_Minimum" : {
                                        "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                        "init": 0,
                                        "dp": {
                                        "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                        "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                        "type": 'number',
                                        "role": 'control.value',
                                        "unit": '°C'
                                        }
                                        },
                                        "Aussensensor" : {
                                        "DpName" : "Aussensensor",
                                        "init": "",
                                        "dp": {
                                        "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                        "type": 'string',
                                        "role": 'control.value'
                                        }
                                        }
                                        };
                                        ! // globale Skript-Variablen/Objekte
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        ! var xdp = new DP(hunn);
                                        ! var pbar = luftdruck(hunn); // individueller Luftdruck in bar (eigene Höhe)
                                        ! //------------------------------------------------------------------------------
                                        // Funktionen
                                        //------------------------------------------------------------------------------
                                        ! function writeJson(json) {
                                        return JSON.stringify(json);
                                        }
                                        ! // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                        function checkEnableSetObject() {
                                        var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                        return enableSetObject;
                                        }
                                        ! function setChannelName(channelId,channelName){
                                        if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                        // CHANNEL anlegen
                                        setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                        common: {
                                        name: channelName
                                        },
                                        type: 'channel'
                                        }, function(err) {
                                        if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                        });
                                        }
                                        }
                                        ! function lueftenDp(datenpunktID) {
                                        return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_Hysterese");
                                        }
                                        ! function createDp() {
                                        var name;
                                        var init;
                                        var forceCreation;
                                        var common;
                                        for (var raum in raeume) {
                                        for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                        name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                        forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                        common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;

                                                if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                    if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                        if (datenpunktID == "lüften") {
                                                            log(raum + ": kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.","warn"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                            setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                        }
                                                    } else {
                                                        createState(name, init , forceCreation, common);
                                                        if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                    }
                                                } else {
                                                    createState(name, init , forceCreation, common);
                                                    if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                }
                                        
                                            }
                                            for (var control in raumControl) {
                                                name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                                //init = raumControl[control].init;
                                                forceCreation = skriptConf;
                                                common = raumControl[control].dp;
                                                if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                    init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                    createState(name, init , forceCreation, common);
                                                    var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                                                    if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                    setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                                }
                                            }
                                        }
                                        
                                        //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                        // -------------------------------------------------------------------------
                                        createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                         name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                         desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                         type: 'boolean',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                        });
                                        

                                        ! createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        });
                                        ! // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        ! //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                        // -------------------------------------------------------------------------
                                        createState(pfad + 'JSON', "", {
                                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        });
                                        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        ! //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                        // -------------------------------------------------------------------------
                                        createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        });
                                        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------

                                        //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                        // -------------------------------------------------------------------------
                                        createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                         name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                         desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                        });
                                        // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                        

                                        ! log("Datenpunkte angelegt");
                                        }
                                        ! // rundet einen Float auf zwei Stellen
                                        function runden(wert,stellen) {
                                        return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
                                        }
                                        ! // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                                        function luftdruck(hunn) {
                                        var pnn = 1013.25; // Mittlerer Luftdruck in hPa bei NN
                                        var p = pnn - (hunn / 8.0); // individueller Luftdruck in hPa (eigenen Höhe)
                                        return p / 1000; // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                        }
                                        ! // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                        function cob(boolean) {
                                        var cobStr = (boolean) ? 'true' : 'false';
                                        return cobStr;
                                        }
                                        ! function makeNumber(wert) {
                                        if(isNaN(wert)) {
                                        wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                        }
                                        return wert;
                                        }
                                        ! // Berechnungen Luftwerte
                                        // ----------------------
                                        ! function calcSaettigungsdampfdruck(t) { // benötigt die aktuelle Temperatur
                                        // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        var sdd,a,b;
                                        a = 7.5;
                                        b = 237.3;
                                        sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((at)/(b+t)));
                                        return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        }
                                        ! function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                        // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        var dd = r/100 sdd;
                                        return dd; // dd = Dampfdruck in hPa
                                        }
                                        ! function calcTemperaturKelvin(t) {
                                        var tk = t + 273.15;
                                        return tk;
                                        }
                                        ! function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                        // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R
                                        * DD(r,T)/TK
                                        // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                        var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                        var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                        var R = 8314.3; // J/(kmol
                                        K) (universelle Gaskonstante)
                                        var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                                        return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                        }
                                        ! function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                        var maxrd = rd / r *100;
                                        return maxrd;
                                        }
                                        ! // Berechnung: alle Werte je Raum
                                        // -------------------------------
                                        ! function calc(raum) { // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                        ! var t = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val; // Temperatur auslesen
                                        var rh = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val; // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                        ! t = makeNumber(t); // Temperatur in Number umwandeln
                                        rh = makeNumber(rh); // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                        ! var toffset = 0.0; // Default Offset in °C
                                        var rhoffset = 0; // Default Offset in %
                                        if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                        // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                        var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                        toffset = getState(idtoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                        }
                                        if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                        // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                        var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                        rhoffset = getState(idrhoffset).val; // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                        }
                                        ! t = t + toffset; // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                        rh = rh + rhoffset; // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                        ! var y = xdp.Calc(t, rh);
                                        var x = y.x; // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                        var dp = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                        ! var h = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                        ! var sdd = calcSaettigungsdampfdruck(t); // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                        var dd = calcDampfdruck(sdd,rh); // dd = Dampfdruck in hPa
                                        var rd = calcDampfgewicht(dd,t); // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                        var maxrd = calcMaxDampfgewicht(rd,rh); // maximales Dampfgewicht in g/m^3

                                        ! var idx = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName; // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                        var iddp = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName; // DP-ID Taupunkt in °C
                                        var idt = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName; // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                        var idrh = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName; // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                        var ih = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName; // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                        var isdd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                        var idd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                        var ird = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                        var imaxrd = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                        ! setState(idx , runden(x,2)); // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                        setState(iddp , runden(dp,1)); // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                        setState(idt , t); // Sensor Temperatur inkl. Offset
                                        setState(idrh , rh); // Sensor Relative Feuchte inkl. Offset
                                        setState(ih , runden(h,2)); // Enthalpie in kJ/kg
                                        setState(isdd , runden(sdd,2));
                                        setState(idd , runden(dd,2));
                                        setState(ird , runden(rd,2));
                                        setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                        ! // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                        // -------------------------------------------------------------------------
                                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                        // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                        if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------");
                                        return;
                                        }

                                        var aussen;
                                        var idta, idxa;
                                        if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                            aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                            idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                            idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                        } else {
                                            return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                        }
                                        

                                        ! var ti = t; // Raumtemperatur in °C
                                        var xi = runden(x,2); // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                        var ta = getState(idta).val; // Aussentemperatur in °C
                                        var xa = getState(idxa).val; // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                        if (xa == 0) return; // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                        ! var mi = defaultTemp; // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                        ! //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                        if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                        mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                        }

                                        // Auskühlschutz, 0,5 Grad Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nciht sinken
                                        var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmindestwert hoch
                                        var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmindestwert tief
                                        

                                        ! var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                        var idLueftenText = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                        var idLueftenB1 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                        var idLueftenB2 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                        var idLueftenB3 = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                        var idLueftenHys = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                        ! var lueftenText = "";
                                        ! // Lüftungslogik
                                        // -------------
                                        // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                        // Bedigungen fürs lüften
                                        var b1lp = (xa <= (xi - 0.4)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                        var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                        var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
                                        ! var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                        var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                        var b2lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                        ! setState(idLueftenB1,b1lp);
                                        setState(idLueftenB2,b2lp);
                                        setState(idLueftenB3,b3lp);
                                        ! // Bedingungen gegen das Lüften
                                        var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                        var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                        var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                        ! var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
                                        var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
                                        var b2lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                        !
                                        // Logik:
                                        //--------------------------------------------------------------------------
                                        if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                        setState(idLueften, true);
                                        setState(idLueftenHys,false);
                                        ! if (debug) log(raum + ': Lüftungsempfehlung');
                                        ! } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                        lueftenText = "Fenster zu:
                                        ";
                                        if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                                        ";
                                        if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                                        ";
                                        if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                                        ";
                                        setState(idLueften, false);
                                        setState(idLueftenHys,false);
                                        if (debug) log(raum + ': Empfehlung Fenster zu');
                                        } else {
                                        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                        if (debug) log(raum + ': im Bereich der Hysterese (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                        if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                        lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                        setState(idLueftenHys,true);
                                        }
                                        setState(idLueftenText, lueftenText);
                                        ! /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Lüften:
                                        wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
                                        UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
                                        UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                        */
                                        ! // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                        // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
                                        // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                        // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        ! // nicht lüften (oder):
                                        // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                        // #2 - Außentemperatur zu warm
                                        // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                        ! if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                        if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

                                        //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                        if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                        

                                        ! if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                        if (debug) log("------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------");
                                        }
                                        ! //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        function createJSON() {
                                        // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                        if (debug) log("=========================================================");
                                        if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                        if (debug) log("=========================================================");
                                        ! var anyLueften = false;
                                        var countLueften = 0;
                                        var raeumeLueftenListe = [];

                                        var temppfad = "";
                                        var tempraum = "";
                                        var tempVal = "";
                                        var strJSONfinal = "[";
                                        var strJSONtemp = "";
                                        

                                        ! for (var raum in raeume) {
                                        strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                        strJSONtemp = strJSONtemp + ""Raum":"" + raum + "",";
                                        ! for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {

                                                // Aussensensor ja oder nein 
                                                var aussensensor = false;
                                                if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                    if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                        aussensensor = true;
                                                    }
                                                }
                                        
                                                temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                                tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                        

                                        ! tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : ""); // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                        if (tempVal === null) tempVal = "";
                                        if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                        } else {
                                        if (tempVal === true) {
                                        anyLueften = true;
                                        countLueften = countLueften + 1;
                                        raeumeLueftenListe.push(raum);
                                        }
                                        }
                                        strJSONtemp = strJSONtemp + """ + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "":"" + tempVal + "",";

                                            }
                                            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                            strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                        

                                        ! }
                                        ! strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                        strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                        if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                        if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);

                                        setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                        setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                        setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                        setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                        setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                        
                                        if (debug) log("=========================================================");
                                        if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                        if (debug) log("=========================================================");
                                        

                                        }
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------

                                        ! function calcDelayed(raum, delay) {
                                        setTimeout(function () {
                                        calc(raum);
                                        }, delay || 0);
                                        }
                                        ! function creatJSONDelayed() {
                                        setTimeout(function () {
                                        createJSON();
                                        }, 4000);
                                        }
                                        ! // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                                        function calcAll() {
                                        for (var raum in raeume) {
                                        calcDelayed(raum,delayRooms); // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                        }
                                        }
                                        ! // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                        function findRoom(sensor) {
                                        for (var raum in raeume) {
                                        if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                        if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                        }
                                        return null;
                                        }
                                        ! // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                        function valChange(obj) {
                                        var raumname = findRoom(obj.id);
                                        if (raumname) {
                                        if (debug) log('Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '');
                                        calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                        }
                                        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        // -----------------------------------------------------------------------------
                                        creatJSONDelayed();
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        }
                                        ! // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                        function createOn() {
                                        var dpId = "";
                                        ! // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                                        var i =0;
                                        ! for (var raum in raeume) {
                                        ! if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                        i++;
                                        on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                        valChange(obj);
                                        });
                                        if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                        }
                                        ! if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                        i++;
                                        on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                        valChange(obj)
                                        });
                                        if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                        }
                                        }
                                        log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                        }
                                        ! // Schedule
                                        // =============================================================================
                                        ! // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                        schedule(cronStr, function () {
                                        calcAll();
                                        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        creatJSONDelayed();
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        });
                                        ! // main()
                                        // =============================================================================
                                        ! function main() {
                                        calcAll();
                                        setTimeout(calcAll,2000);
                                        // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                        creatJSONDelayed();
                                        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                        }
                                        ! // Skriptstart
                                        // =============================================================================
                                        ! createDp(); // Datenpunkte anlegen
                                        setTimeout(createOn,2000); // Subscriptions anlegen
                                        setTimeout(main, 4000); // Zum Skriptstart ausführen
                                        ! ````

                                        Diesmal hat ruhr70 sehr viele Änderungen eingebaut - Hut ab!

                                        Es sind ohne Ende Datenpunkte dazugekommen (und einige wurden verschoben).

                                        Bevor ich hier alles niederschreiben, die wichtigsten Punkte (aber ein Screenshot sagt mehr als 1000 Worte):

                                        Der Datenpunkt Enthalpie ist in den Ordner DETAIL verschoben worden.

                                        Der Datenpunkt mit der Anzahl der Lüftungsempfehlungen heißt nun "Lüften_Anzahl" und der gewünschte Datenpunkt mit den Räumen dazu heißt "Lüften_Liste".

                                        Auch sind nun Datenpunkte für die einzelnen Lüftungsbedingungen dazugekommen … aber schaut selber:
                                        355_v0.6.2.png

                                        Diese Version läuft bei mir nun seit 48 Stunden ohne erkennbare Probleme - also viel Spaß damit!

                                        Rückmeldungen sind natürlich erwünscht.

                                        Gruß,

                                        Eric

                                        PS. Auch das Pushover-Script läuft bei mir ohne Probleme mit

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          simpixo last edited by

                                          Geilomat….

                                          aber warum erhalte ich denn diese Warnung. Der Aussensensor ist belegt, da nutze ich das Objekt des Netatmo Adapters...

                                          javascript-0	2016-06-15 20:02:03.087	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: weatherunderground: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
                                          javascript-0	2016-06-15 20:02:03.081	warn	script.js.Klima.Raumklima_v0_6_2: Aussen: kein Aussensensor angegeben. Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt.
                                          

                                          :shock: :?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            So viele Datenpunkte 😉

                                            Bei den Datenpunkten für die Einzelbedingungen ist keine Hysterese berücksichtigt:

                                                setState(idLueftenB1,b1lp);
                                                setState(idLueftenB2,b2lp);
                                                setState(idLueftenB3,b3lp);
                                            
                                            

                                            Wenn man schon einzelne Datenpunkte (als Speicher) hat, kann man die Gesamtlüftungsbedingung auch zusammenfassen:

                                            // Initialisierung bei Script start
                                            var b1 = getState(idLueftenB1).val;
                                            var b2 = getState(idLueftenB2).val;
                                            var b3 = getState(idLueftenB3).val;
                                            
                                            function calc(raum) {
                                            	...
                                            	var lastb = b1;
                                            	if(xa <= (xi - 0.4)) b1 = true;
                                            	else if(xa >= (xi - 0.1)) b1 = false;
                                            	(if lastb != b1) setState(idLueftenB1, b1);
                                            
                                            	lastb = b2;
                                            	if(ta <= (ti - 0.6)) b2 = true;
                                            	else if(ta >= (ti - 0.1)) b2 = false;
                                            	(if lastb != b2) setState(idLueftenB2, b2);
                                            
                                            	lastb = b3;
                                            	if(ti >= mih) b3 = true;
                                            	else if(ti <= mit) b3 = false;
                                            	(if lastb != b3) setState(idLueftenB3, b3);
                                            
                                            	if(b1 && b2 && b3) setState(idLueften, true);
                                            	else setState(idLueften, false);
                                            	...
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            872
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            188642
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo