    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @dexic last edited by paul53

      @dexic sagte: Kann ich das Modul "Kühlung" irgendwie auskommentieren?

      Lass b2l bei der Prüfung weg. Original:

         // Logik:
         //--------------------------------------------------------------------------
         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
       
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
       
         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
      

      Ohne Kühlung:

         // Logik:
         //--------------------------------------------------------------------------
         if (b1lp && b3lp && b4lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
       
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
       
         } else if (b1ln || b3ln || b4ln) {
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • paul53
        paul53 @Solear last edited by paul53

        @Homoran
        Kopiere bitte Version 0.6.8 in den ersten Post. Man muss wissen, dass sie die letzte Version ist und sucht sie ewig.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

          @paul53 klappt nicht!
          der Beitrag ist jetzt schon zu lang. Stammt noch aus der alten Forensoftware.

          ich muss mal sehen was man rauskürzen kann

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dexic last edited by

            @homoran

            Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

            Ginge das?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @dexic last edited by Homoran

              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Dann verlinke bitte den laufenden Post im ersten Post gleich in der ersten Zeile mit "Hier findet ihr die aktuelle Version X: (LINK)

              ach was!? 😁

              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Ginge das?

              dann hätte ich es gemacht, aber

              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              der Beitrag ist jetzt schon zu lang.

              um neu zu speichern müssten tausende Zeichen entfernt und schon gar nich etwas hinzugefügt werden.

              Deswegen

              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              muss mal sehen was man rauskürzen kann

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                @paul53

                Ich habe den Link oben in deine Anwort (Post #2) eingefügt
                Ist das ok?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  dexic @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Ich Dummerchen... 😉 Verzeih mir!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Homoran last edited by paul53

                    @homoran sagte: Ist das ok?

                    Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      @homoran sagte: Ist das ok?

                      Kannst du die Version 0.6.4 im ersten Post löschen?

                      ja, mach ich

                      EDIT:
                      Hat geklappt!

                      Dann kann ich deinen Post wieder im Original herstellen und den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Homoran last edited by paul53

                        @homoran sagte: den Link zu 0.6.8 im Startpost anhängen

                        Weshalb ersetzt du nicht
                        "Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                        am Anfang durch den Link zu 0.6.8?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          Weshalb ersetzt du nicht

                          weil ich blöd bin 😂

                          Danke für den Hinweis!
                          erledigt

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dexic last edited by

                            Hallo zusammen!

                            Könnte man bitte einen "Filter" ins Skript einbauen, damit man einzelne Bestandteile davon ein- und ausschalten kann, ohne viel auszukommentieren? Da passieren nur unnötige Fehler.

                            Ich brauche den Auskühlschutz und die Kühlung nicht, die sind mir wurst. Ich möchte gerne Feuchtigkeit regulieren und irgendwann auch bei einem bestimmten CO2-Stand alarmiert werden. Das wird auch vielen "Newbies" so gehen, denen man das Leben so viel einfacher machen könnte.

                            Viele Grüße und danke für das tolle Skript!

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @dexic last edited by

                              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Ich brauche den Auskühlschutz und die Kühlung nicht,

                              ich auch nicht.
                              Hab aber nichts auskommentiert.

                              @dexic sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              bei einem bestimmten CO2-Stand alarmiert werden

                              das macht das Skript aber auch nicht

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dexic @Homoran last edited by

                                @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                bei einem bestimmten CO2-Stand alarmiert werden

                                Das wäre der nächste logische Schritt. 😉 Dann vielleicht Luftqualität anhand von Partikelmessungen. Die Sensoren sind mittlerweile ja verhältnismäßig günstig zu haben.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mariva last edited by mariva

                                  Hallo zusammen,

                                  ich hoffe mir kann das jemand erklären:

                                  Ich habe das Script in Version 0.6.8

                                  folgende Settings:

                                  var hunn            = 576;       // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 16.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 40.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                  

                                  Ich verstehe nciht ganz die Lüftungsempfehlung.

                                  Beispiel:
                                  Wetterstation Homematic auf Dach:
                                  23,9 °C
                                  Luftfeuchtigkeit
                                  54 %

                                  Innensensor Homematic im UG AUSSEN (schatten) auf Fensterbank:
                                  Temperatur 26.20 °C
                                  Rel. Luftfeuchte 53 %

                                  Küche innenSensor aktuell:

                                  rel. 56.00%
                                  temp: 24.80 °C
                                  Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.

                                  Ich habe den ganzen Tag die Fenster offen. Die Lüftfeuchtigkeit ändert sich nicht, die Innentemperatur wird einfach nur wärmer passend zu aussen (ist ja logisch weil Fenster ständig offen ist.)

                                  Müsste die Empfehlung nicht irgendwann verschwinden ?

                                  Auch ist mir aufgefallen, das wenn ich mit den Werten die Absolute Feuchtigkeit verlgeiche mit z.b. https://electric-junkie.de/2022/01/absolute-luftfeuchtigkeit sind es andere Werte.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Huligan @berndsolar13 last edited by Huligan

                                    @berndsolar13 Wird bei mir auch noch bemängelt. Nur "logs" konnte ich durch "log" fixen.

                                    Allerdings kommt es noch bei Luftfeuchtewerten ohne Nachkomma zu einem Fehler:
                                    80df59e3-43cf-480c-ae9e-32ae92db3277-grafik.png
                                    63 = 630 %
                                    63.0 = 63 %

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp

                                      Hallo zusammen,

                                      schaut mal bitte

                                      7cf1e836-875a-4d9d-9685-07ecb2f31244-image.png

                                      Der Raum z.b. hat

                                      62994725-3d6a-4a7a-ba04-554353ea62b2-image.png

                                      Warum wird er dann immer noch als Raume zum lüften angezeigt ? Eigentlich müsste doch aus der Liste fallen ?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @D3ltoroxp last edited by

                                        @d3ltoroxp sagte: Warum wird er dann immer noch als Räume zum lüften angezeigt ?

                                        ... weil im Winter die Außenluft immer trockener ist als die Raumluft und die Raumtemperatur höher als die Minimaltemperatur (15 °C) ist.
                                        Meine Anmerkung zu defaultMaxFeu hast du gesehen?

                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @paul53 last edited by

                                          @paul53 Hm irgendwie raff ich das nicht so ganz. Ich dachte immer wenn ich zwischen min und max bin was ich ja wäre, wird der Raum nicht mehr aufgeführt. Default min / max ist doch genau das was der Sensor in % anzeigt oder ?

                                          Wenn ich im Winter auf max 40 gehe, dann wird der Raum doch permanent zum lüften angezeigt oder ? Die 40% erreiche ich nie.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @D3ltoroxp last edited by

                                            @d3ltoroxp sagte: Die 40% erreiche ich nie.

                                            Erst, wenn defaultMinFeuchte unterschritten wird, ist die Luft zu trocken und es sollte nicht mehr gelüftet werden. defaultMaxFeuchte ist für die Hysterese.

                                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            940
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            188556
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo