      Mein rfd Dienst startet nicht richtig.

      Wenn ich ihn starte dann bricht er nach knapp 1s ab.

      In der Log steht nichts drinnen, auch wenn ich den Log Level auf 0 setze.

      Das ist meine Config:

      Listen Port = 2001
      Log Destination = File
      Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
      Log Identifier = rfd
      Log Level = 1
      Persist Keys = 1
      # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
      # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
      Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
      Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
      Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
      Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
      Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
      User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
      XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
      Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
      [Interface 0]
      Type = HMLGW2
      Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
      Serial Number = MEQadasdasd
      Encryption Key = asdasdasd
      
      

      Und das ist meine Log

      2016/04/11 20:25:26.076 <info>BidCoS-Service started
      2016/04/11 20:25:26.079 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
      2016/04/11 20:25:28.091 <info>Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 10.0.50.67</info></info></info> 
      

      Das wars, mehr sieht man da nicht. Kann mir jemand dabei helfen?

      Das ganze läuft auf einem Cubietruck 3 mit aktuell Wheezy, möchte später aber auf Jessie umsteigen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Solear last edited by

        hier stand Blödsinn. 😮

        Erst lesen, dann antworten, Solear! :lol:

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Habe ein ähnliches Problem mit einem HM-MOD-RPI-PCB, das ich fertig aufgebaut bei ebay erstanden habe. Laut Anbieter soll es getestet sein.

          Das hmcon-setup hat das Modul nicht initialisiert, denn in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" fehlte der Eintrag:

          [Interface 0]
          Type = CCU2
          ComPortFile = /dev/ttyAMA0
          AccessFile = /dev/null
          ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
          
          

          Das Log zeigte:

          2016/04/25 17:14:36.668 <info>BidCoS-Service started
          2016/04/25 17:14:36.674 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
          2016/04/25 17:14:36.676 <error>No BidCoS-Interface available
          2016/04/25 17:14:36.676 <warning>Error initializing interfaces</warning></error></info></info> 
          

          Nachdem ich die "rfd.conf" per Hand um die fehlenden Einträge ergänzt habe, zeigt das Log:

          2016/04/25 19:22:23.414 <info>BidCoS-Service started
          2016/04/25 19:22:23.416 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
          2016/04/25 19:22:23.418 <error>CCU2CommController::init(): Init failed. Cannot reset coprocessor. (Hint: Cannot write reset)
          2016/04/25 19:22:23.419 <error>No BidCoS-Interface available
          2016/04/25 19:22:23.419 <warning>Error initializing interfaces</warning></error></error></info></info> 
          

          Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Solear last edited by

            Auf einem Raspi 2 oder 3?

            Gesendet von iPad mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Raspi 2 (siehe Signatur).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Solear last edited by

                Sorry, in Tapatalk sieht man die Signatur nicht.

                Wenn du möchtest schicke ich dir morgen ein Image von meinem Pi2 mit Jessie und hmcon. Das müsste ich zwar erstellen aber das würde ich machen. Da ging es bei mir jedenfalls, gerade läuft aber Homematic Image drauf.

                Dann könntest du schauen ob das Image bei dir läuft und Unterschiede suchen.

                Gesendet von iPad mit Tapatalk

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Danke für Dein Angebot.

                  Kann man vielleicht noch anders testen, ob es an der Hardware oder an dem Setup liegt ?

                  Andernfalls nehme ich das Angebot gerne an, um auszuschließen, dass es an der Hardware liegt.

                  Meinst Du ein Image als Datei oder auf microSD card ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Solear last edited by

                    Image als Datei zum herunterladen. Ich versuche es dann klein zu halten.

                    Du könntest höchstens noch versuchen, das Homematic Image auszuprobieren als Gegencheck zu hmcon. http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 17#p236751

                    Wenn es damit funktioniert, liegt es zumindest nicht an der Hardware. Beim Raspi 2 sollte es immer funktionieren, beim 3er gibt es uU Probleme.

                    Ausreichend starkes Netzteil hast du sicher.

                    Gesendet von iPad mit Tapatalk

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      Ein ausreichend starkes Netzteil inkl. USV-Stützung mit 3-Ah-Stunden-Akku habe ich.

                      Danke für den Hinweis auf das RaspberryMatic-Image. Habe es gerade herunter geladen, werde es morgen testen und dann berichten.

                      UPDATE: Habe den RFD Dienst zum Laufen gebracht, d.h. die Hardware funktioniert. Das hmcon-setup.sh funktioniert offenbar nicht korrekt.

                      Nicht ausgeführt wurden offenbar:

                      echo 18 > /sys/class/gpio/export  
                      echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
                      
                                               UDEVFILE=99-rfd-gpio.rules
                                              echo "creating new udev-rule for gpio"
                      cat > /etc/udev/rules.d/$UDEVFILE <<- EOM
                      SUBSYSTEM=="gpio*", PROGRAM="/bin/sh -c 'chown -R root:gpio /sys/class/gpio && chmod -R 770 /sys/class/gpio; chown -R root:gpio /sys/devices/virtual/gpio && chmod -R 770 /sys/devices/virtual/gpio; chown -R root:gpio /sys/devices/platform/soc/*.gpio/gpio && chmod -R 770 /sys/devices/platform/soc/*.gpio/gpio'"
                      EOM
                      
                      -cat >> $ETC/rfd.conf <<- EOM
                      [Interface $i]
                      Type = CCU2
                      ComPortFile = /dev/ttyAMA0
                      AccessFile = /dev/null
                      ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
                      EOM
                      
                          start-stop-daemon --start --quiet -c \$USER --exec \$DAEMON -- \$DAEMON_ARGS
                      
                      

                      Nachdem ich das alles per Hand nachvollzogen habe, lief es.

                      Nach einem Reboot fehlt z.B. wieder "/sys/class/gpio/gpio18" und es läuft nicht mehr. Morgen weiter.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        Habe nach einigen Versuchen eine Lösung gefunden, damit der RFD-Dienst nach einem Reboot automatisch startet. Da offenbar die USV-Software beim Start dazwischenfunkt, habe ich die Initialisierung des Modul-Resets mit in den Startskript "/etc/init.d/rfd" aufgenommen:

                        ! ````
                        #! /bin/sh

                        BEGIN INIT INFO

                        Provides: rfd

                        Required-Start: $remote_fs $syslog

                        Required-Stop: $remote_fs $syslog

                        Default-Start: 2 3 4 5

                        Default-Stop: 0 1 6

                        Short-Description: HomeMatic rfd

                        Description: HomeMatic BidCoS-RF interface process

                        END INIT INFO

                        ! # Author: Sebastian 'hobbyquaker' Raff hq@ccu.io
                        ! echo 18 > /sys/class/gpio/export
                        echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
                        ! PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/hm/bin
                        DESC="HomeMatic BidCoS-RF interface process"
                        NAME=rfd
                        DAEMON=/opt/hmcon/bin/$NAME
                        DAEMON_ARGS="-f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d"
                        PIDFILE=/opt/hmcon/var/rfd/$NAME.pid
                        SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                        USER=hmcon
                        ! [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                        ! . /lib/init/vars.sh
                        ! . /lib/lsb/init-functions
                        ! case "$1" in
                        start)
                        log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
                        start-stop-daemon --start --quiet -c $USER --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS
                        ;;
                        stop)
                        log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
                        start-stop-daemon -K -q -u $USER -n $NAME
                        ;;
                        status)
                        status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
                        ;;
                        *)
                        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status}" >&2
                        exit 3
                        ;;
                        esac
                        ! :/hq@ccu.io

                        Die USV verwendet auch die GPIO, allerdings nur Pins 3,5 (I²C), Pin 13 (USV-Zustand) und Pins 27,28 (I²C).
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Solear last edited by

                          Aha, also Problem gelöst!

                          Warum benutzt du überhaupt die USV, ist euer Netz so unstabil? Bei einem Raspi hätte ich jetzt nicht so die Bedenken wenn er nicht ordentlich herunterfährt. Gibt es da überhaupt sowas wie einen Schreibcache für die Speicherkarte?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @Solear:

                            …ist euer Netz so unstabil? Bei einem Raspi hätte ich jetzt nicht so die Bedenken wenn er nicht ordentlich herunterfährt. `
                            Nein, das Netz ist schon stabil. Aber ein einziger Netzausfall kann genügen, um die SD-Card zu zerschiessen. Da ich meinen Raspi im Winter ein halbes Jahr lang allein lasse, muss ich mich auf das Funktionieren verlassen können. Bei einer Entfernung von ca. 3500 km kann ich nicht mal schnell die SD-Card wechseln.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            1.1k
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.7k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            12
                            2797
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo