      @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..

      Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A

      Das hier liefert was brauchbares:
      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'

      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @ChrisXY last edited by

        @chrisxy
        Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
        sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Meister Mopper last edited by

          @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.

          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by

            @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
            unter Host fügst du proxmox hinzu
            275a6782-7020-486b-a84f-766ddd07b706-image.png
            unter Befehle dieses
            2e2cbb84-03ae-4987-be6a-896299916620-image.png

            Basti97 Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @crunchip last edited by

              @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.

              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by

                @basti97 Benutzer oder root?

                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97

                  @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen

                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip

                    @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                    Ich habe den Port 8006 genommen

                    weil? Port 22 ist dein ssh Zugang

                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @crunchip last edited by

                      @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.

                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Basti97 last edited by

                        @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                        mir zu gefährlich ist

                        Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Murmelbaerchen69
                          Murmelbaerchen69 @crunchip last edited by

                          @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                          @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                          unter Host fügst du proxmox hinzu
                          275a6782-7020-486b-a84f-766ddd07b706-image.png
                          unter Befehle dieses
                          2e2cbb84-03ae-4987-be6a-896299916620-image.png

                          Hi,
                          welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.

                          Gruß und danke vorab

                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by

                            @murmelbaerchen69 linux-control

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              babl @crunchip last edited by

                              @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                babl @crunchip last edited by

                                @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:

                                .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                                ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                                57
                                

                                Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.

                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip

                                  @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                  0:'| a

                                  @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                  3}'|

                                  fehlt da nicht ein Leerzeichen

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    babl @crunchip last edited by babl

                                    @crunchip leider das selbe

                                    #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                                    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                                    59
                                    
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by

                                      @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/

                                      wie sieht denn die Augabe aus von

                                      sensors
                                      
                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        babl @crunchip last edited by

                                        @crunchip

                                        sensors
                                        coretemp-isa-0000
                                        Adapter: ISA adapter
                                        Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                        
                                        acpitz-acpi-0
                                        Adapter: ACPI interface
                                        temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                        temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                                        
                                        nvme-pci-0100
                                        Adapter: PCI adapter
                                        Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                                               (crit = +79.8°C)
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                                        Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                                        Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                                        Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                        
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by

                                          @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem

                                          ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                          

                                          https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/

                                          Ezmang created this issue in lm-sensors/lm-sensors

                                          open Got some Error outputs after installing lm-sensors. #368

                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            babl @crunchip last edited by

                                            @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            921
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            20230
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo