      steimi @integer63 last edited by

      @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

        @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:

        curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
        

        (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)

        Ist curl bei dir überhaupt installiert?

        Was passiert bei Eingabe von:

        sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        

        Und poste doch mal dein Skript.

        Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
        Hier die Ausgabe:

        root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Error</title>
        </head>
        <body>
        <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
        </body>
        </html>
        root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        49
        /A
        root@pve:~#
        

        Mein Skript sieht so aus:

        #!/bin/bash
        
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
        
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
        
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        
        #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
        
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        sleep 10
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        
        
        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by

          @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇

          Aber für dich und alle anderen:

          Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".

          Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!

          So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.

          lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by

            @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

            Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores

            Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Dr. Bakterius last edited by

              @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.

              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by

                @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

                  @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                  @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?

                  Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                  Hatte de Adapter schon installiert.
                  Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.

                  root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                  curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                  curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                  root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                  
                  Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by

                    @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau last edited by lobomau

                      Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.

                      Das Problem ist der zweite Befehl mit

                      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                      

                      ->

                      Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                      
                      

                      sudo apt install lm-sensors

                      
                      
                      Installation schlägt fehl:
                      
                      
                      

                      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                      Paketlisten werden gelesen... Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.

                      E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.

                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by

                        @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                        #!/bin/bash
                        
                        #ioBroker-Datenpunkt
                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                        
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.0.195:8081
                        
                        #Systemtemperatur abfragen
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                        
                        #an ioBroker senden
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        

                        Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by

                          @lobomau Vorher mal

                          apt-get update
                          

                          gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit

                          apt-get install lm-sensors
                          

                          das Paket installiert bekommen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • marcuskl
                            marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

                            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                            @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

                            #!/bin/bash
                            
                            #ioBroker-Datenpunkt
                            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                            
                            #ioBroker-IP:Port
                            IPP=192.168.0.195:8081
                            
                            #Systemtemperatur abfragen
                            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                            
                            #an ioBroker senden
                            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                            

                            Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

                            Immernoch

                            
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                            root@pve:~# cd /usr/local/bin
                            root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                            curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                            root@pve:/usr/local/bin#
                            

                            Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                            Was heißt der Fehler überhaupt?

                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius

                              @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

                              sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                              

                              eingibst, bekommst du

                              49
                              /A
                              

                              oder?

                              Da sollte aber nur

                              49
                              

                              stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

                              Poste doch mal bitte was bei dir

                              sensors
                              

                              auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

                              Bei mir steht dann:

                              acpitz-virtual-0
                              Adapter: Virtual device
                              temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                              
                              coretemp-isa-0000
                              Adapter: ISA adapter
                              Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              

                              Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

                              Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

                              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                              temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                              +52.0°C
                              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                              51
                              
                              
                              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • marcuskl
                                marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

                                @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

                                sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                

                                eingibst, bekommst du

                                49
                                /A
                                

                                oder?

                                Da sollte aber nur

                                49
                                

                                stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

                                Poste doch mal bitte was bei dir

                                sensors
                                

                                auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

                                Bei mir steht dann:

                                acpitz-virtual-0
                                Adapter: Virtual device
                                temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                                
                                coretemp-isa-0000
                                Adapter: ISA adapter
                                Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                

                                Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

                                Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

                                root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                coretemp-isa-0000
                                Adapter: ISA adapter
                                Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                
                                acpitz-virtual-0
                                Adapter: Virtual device
                                temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                                
                                iwlwifi-virtual-0
                                Adapter: Virtual device
                                temp1:            N/A
                                
                                root@pve:/usr/local/bin#
                                

                                Hier noch die Daten von den Sensoren

                                Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius

                                  @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                                  temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                  +52.0°C
                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                  51
                                  root@proxmox:~#
                                  
                                  
                                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

                                    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                                    temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                    +52.0°C
                                    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                    51
                                    root@proxmox:~#
                                    
                                    
                                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                                    temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                    +49.0°C
                                    N/A
                                    root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                    49
                                    /A
                                    

                                    So bei mir

                                    Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius

                                      @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      curl -g

                                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:

                                      #!/bin/bash
                                      
                                      #ioBroker-Datenpunkt
                                      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                      
                                      #ioBroker-IP:Port
                                      IPP=192.168.0.195:8081
                                      
                                      #Systemtemperatur abfragen
                                      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                      
                                      #an ioBroker senden
                                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                      

                                      Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:

                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                      
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by

                                        @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                                        liv-in-sky marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by

                                          @Dr-Bakterius

                                          @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                          sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                          wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch

                                          sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @Dr. Bakterius last edited by

                                            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                            @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                                            root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                            

                                            Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g

                                            Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme

                                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            20229
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo