      Glasfaser @Marty56 last edited by Glasfaser

      @Marty56
      Welche Tasmota Version hast Du denn ?

      Zeig mal den Log von der Steckdose der wäre Interessant : Inhalt mit MQT
      und
      deine MQTT Einstellung von den Steckdosen .

      44444444444.JPG
      Unbenannt.JPG

      Was mir noch auffällt , bei deinem iobroker Log fehlen die Client´s

      so muss es aussehen :

      555555555555555.JPG

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Marty56 @Marty56 last edited by Marty56

        Als letzten Versuch habe ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert. Obwohl der Orange PI plus 2E über LAN verbunden ist, war das Wifi noch eingeschaltet.

        Im Sonoff Log waren danach die rc 2 Fehler weg. Mal sehn, wie lange es hält.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Marty56 last edited by

          Danke für Eure Antworten.

          Diese Secrets stehen schon im Log. Ich habe Tasmota 6.6.0.

          Der WLAN Autokanal stand auf 11. Jetzt habe ich ihn auf fest 4 festgesetzt. Mal sehn, ob das langfristig Besserung bringt. Kurzfristig (test 15 Minuten) sieht es gut aus.

          @crunchip Wie hast Du die Sleep Einstellungen bei den Sonoffs gesetzt?
          Ich habe derzeit SetOption60 1.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Marty56 last edited by

            Zu früh gefreut. wieder Verbindungsabbruch.

            sonoff.0	2019-07-09 05:34:29.063	info	Client [WZ_Alarm-S1] connection closed: timeout
            sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.089	info	Client [OG_TV_Power] connection closed: timeout
            sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.088	info	Client [WZ_Stehlampe] connection closed: timeout
            sonoff.0	2019-07-09 05:27:58.472	info	Client [WZ_Alarm-S1] connected with secret 1562642878469_407
            sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.935	info	Client [WZ_Stehlampe] connected with secret 1562642876600_5110
            sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.651	info	Client [OG_TV_Power] connected with secret 1562642876570_2493
            sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.562	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
            sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.376	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Marty56 last edited by

              Ich habe jetzt Kanal 4 und 5 probiert. Die Sonoff Schalter sind per WebUI ohne Probleme erreichbar. Ich glaube allmählich, dass der Adapter eine Macke hat.
              Mein Raspi hängt am LAN.

              Die Konsole der Sonoffs sieht so aus.

              00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 593
              00:00:00 Projekt sonoff WZ_Alarm-S1 Version 6.6.0(release-sonoff)-2_3_0
              00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Fruehling in Modus 11N als WZ_Alarm-S1-3824...
              00:00:07 WIF: verbunden
              00:00:07 HTP: Web-Server aktiv bei WZ_Alarm-S1-3824 mit IP-Adresse 192.168.10.48
              00:00:08 MQT: Verbindungsversuch...
              00:00:08 MQT: verbunden
              00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/LWT = Online (beibehalten)
              00:00:08 MQT: cmnd/WZ_Alarm-S1/POWER = 
              00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.6.0(release-sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/WZ_Alarm-S1_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
              00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"WZ_Alarm-S1-3824","IPAddress":"192.168.10.48"}
              00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
              00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
              00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/POWER = OFF
              00:00:22 RSL: tele/WZ_Alarm-S1/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:17","Uptime":"0T00:00:17","Heap":15,"SleepMode":"Normal","Sleep":0,"LoadAvg":64,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fruehling","BSSId":"E8:DF:70:80:5B:E4","Channel":5,"RSSI":96,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
              00:01:09 MQT: Verbindungsversuch...
              00:01:15 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
              00:01:26 MQT: Verbindungsversuch...
              00:01:32 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
              00:01:43 MQT: Verbindungsversuch...
              
              das geht dann so weiter mit Verbindungsversuchen ...
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                Wildbill last edited by

                Hi,

                Du hast aber nicht zufällig im iobroker zusätzlich zum Sonoff-Adapter auch den MQTT-Adapter laufen? Im Auslieferzustand laufen die beide auf dem gleichen Port (Standard-MQTT eben) und dann kommen solche Effekte raus.

                Falls dem so ist und Du beide Adapter brauchst, dann musst Du bei einem den Port ändern (es sollten 2 Ports dazwischen liegen!) und bei den damit kommunizierenden Geräten auch anpassen.

                Gruss, Jürgen

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marty56 @Wildbill last edited by

                  @Wildbill Nein, aber ich werde das jetzt mal den Mqtt Adapter ausprobieren. natürlich stoppe ich den sonoff Adapter dann.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Marty56 last edited by

                    Der MQTT Adapter zeigt dasselbe Verhalten.
                    Erst verbinden sich die Steckdosen. Aber dann bekommen sie diesen r2 Fehler.
                    Ich habe keine Idee mehr.

                    Alle Steckdosen sind seit einem Jahr ohne Probleme im Einsatz und plötzlich geht der Schei ... nicht mehr. Ich könnte Kotzen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marty56 last edited by

                      Jetzt habe ich wieder den Sonoff Adapter aktiviert. Alle Steckdosen neugestartet. Sie verbinden sich auch sofort mit dem Sonoff Adapter, aber verlieren dann die Verbindung dauerhaft.

                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Wifi Netz liegt.
                      Es scheint, dass sowohl der MQTT als auch der Sonoff Adapter nicht mehr funktionieren.
                      Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem neuen js-controller?

                      Es scheint, dass die Issues in dem Github für Sonoff Adapter auch nicht mehr beantwortet werden.

                      Jetzt muss ich mir wohl oder übel Homematic Schalter kaufen. Großer Mist.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Marty56 @Marty56 last edited by Marty56

                        Als letzten Versuch habe ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert. Obwohl der Orange PI plus 2E über LAN verbunden ist, war das Wifi noch eingeschaltet.

                        Im Sonoff Log waren danach die rc 2 Fehler weg. Mal sehn, wie lange es hält.

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Marty56 last edited by Glasfaser

                          @Marty56

                          Dein Sonoff Log sieht erstmal sauber aus , aber dann verliert er die Verbindung zum MQTT Server / Sonoff Adapter .
                          Kann es sein , das deine Sonoff Steckdose mit einem Repeater verbunden ist !?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marty56 last edited by

                            Ja, sie ist mit der Fritzbox 4040 verbunden.
                            Aber es scheint, seitdem ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert habe, dass alle Probleme weg sind.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            880
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            sonoff adapter
                            4
                            15
                            3238
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo