Hallo Leute,
ich muss erstmal sagen wie schwer begeistert ich bin von ioBroker. Bin jetzt beim Wechsel von Dashui auf ioBroker und komme schon gut voran.
Ich habe gerade die virtuelle Tastatur enteckt und schon ging das geratter im Kopf los.
Mein Plan ist, ich will eine Übersicht machen, wo ich die einzelnen Alarmkreise aktivieren und deaktivieren kann.
Jetzt hatte ich die Idee, das ich in ein Input-Feld einen Code eingebe z.B. 123456 und dann erscheint (wg.Sichtbarkeit) der crtl zum Schalten.
Aber leider ging es jetzt nicht so leicht wie ich dachte. Ich schreibe bei Sichtbarkeit:
w00009
==
123456
ObjektID = Alarmkreis
leider ist der crtl immer Sichtbar. Schade
hat Jemand eine Idee, oder etwas ähnliches sogar in Betrieb?
Vielen Dank
-
Ich schreibe bei Sichtbarkeit:
w00009
==
123456 `
Ist w00009 das Feld, in das du den Wert (=123456) eingibst?
ObjektID = Alarmkreis `
Wo bitte steht das?Hast du mal einen Screenshot von deinen Einstellungen?
Gruß
Rainer
-
w00007 z.b. war das Widget.
Wenn das aktiv ist, dann will ich den Button sehen, wenn im crtl NaN steht dann sollen die nicht zu sehen sein.
der Türöffner ist nur ein Beispiel gerade.
1207_einstellungent.jpg -
Du musst bei dem widget, das du nur bei bestimmten Bedingungen sehen willst unter Sichtbarkeit die Id desjenigen Widgets eingebn, das den Wert 123456 annehmen soll.
Also Widget w000007 ist der Öffner-Button, dann schreibst du da hinein
Sichtbarkeit: Bedingung ist, dass ID W00008 = 123456
Wobei SysVAR_xy (=hm-rega.0.11122) diesen Wert enthalten wird.
Alternativ natürlich ein anderer Datenpunkt, in den du deinen Code eingibst.
Gruß
Rainer
-
So habe es soweit geschafft.
bei der Kommunikation, zwischen CCU und Raspi dauert es manchmal bis zu 15 sek. dann ist der Code wieder weg und die Buttons wieder verschwunden.
Aber es funktioniert. Einzelne Zonen aktivieren oder deaktivieren.
1207_alarmanlage_mit_pineingabe.jpg
1207_alarmanlage_mit_pineingabe_systemvariable.jpg