      Hallo

      eigentlich läuft meine IOBroker Installation recht gut. Seit letzten Wochenende ist allerdings der hm-rpc nicht mehr zu verbinden.

      Wran kann das liegen?

      Gruß Michael

      Hab ganz profan die Adapter gelöscht und neuinstalliert

      Läuft

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @michihorn:

        Hallo

        eigentlich läuft meine IOBroker Installation recht gut. Seit letzten Wochenende ist allerdings der hm-rpc nicht mehr zu verbinden.

        Wran kann das liegen?

        Gruß Michael `
        Wie sind deine Einstellungen?

        Hat das vielleicht was damit zu tun?

        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/25

        eric2905 created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc

        closed Adapter hm-rpc verliert Konfig bei Update #25

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          michihorn last edited by

          Hallo anbei meine Konfig:

          Gruß Michael
          326_1.png
          326_1a.png
          326_2.png
          326_3.png
          326_4.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bluefox
            Bluefox last edited by

            kannst du auf "debug" level umstellen und was sieht du dann im Log?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              michihorn last edited by

              Meinst Du das?

              326_5.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                @michihorn:

                Meinst Du das?

                filename="5.PNG" index="0">~~ `
                Das sind die Fehlermeldungen vom hm-rega Adapter.

                was sagt hm-rpc?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  michihorn last edited by

                  So sieht es direkt nach Neustart aus.

                  Michael
                  326_6.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    michihorn last edited by

                    Hier nur mal der rpc1 der den CuxD Daemon abbildet

                    Michael
                    326_7.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Solear last edited by

                      Hallo michi,

                      hat sich vielleicht deine Adapteradresse geändert?

                      Bei dir steht: 192.168.178.44 WIFI. Möglicherweise hast du ein LAN-Kabel angesteckt? Dann lauscht er nun vielleicht am falschen Port.

                      Bei meiner VM habe ich das festgestellt, dass hm-rpc nur auf den ersten lokalen Netzwerkadapter lauschen kann.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        michihorn last edited by

                        Hallo danke für den Tip. ich glaube ich habe ein WLAN Problem.

                        Ohne das ich irgendwas gemacht habe, klappt es jetzt.

                        Gruß Michael

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          Qlink last edited by

                          Hi Leute,

                          ich habe jetzt leider ebenfalls dieses Problem.

                          Ich musste heute die IP Adresse meines iobroker Servers ändern. (IP alt: 192.168.222.9 - IP neu: 192.168.30.9)

                          Das habe ich wie in diesem Thread von paul53 beschrieben durchgeführt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … it=IP+host

                          Das hat auch soweit alles geklappt.

                          Nur habe ich nun dassselbe Problem wie michihorn.

                          Mein hm-rpc3 (wired) bekommt keine Verbindung mehr... und mein raspimatic hängt sich seit der iobroker IP Umstellung auf. Teilweise kommt noch "zuviele Verbindungen" beim CCU Webinterface, meistens aber tut sich gar nix mehr und ich muss den Strom wegnehmen, damit ich wieder für kurze Zeit auf das Webinterface komme ...

                          Ich habe schon die Adapter mehrmals neugestartet, den ganzen Server neu gestartet, den wired adapter gelöscht und neu angelegt, leider alles ohne Erfolg.

                          Momentan hab ich keine Idee mehr worans noch liegen könnte.

                          Hier meine Config:

                          415_ad_versionen.png
                          415_rega.png
                          415_rpc1.png
                          415_rpc2.png
                          415_rpc3.png
                          415_ad.png
                          415_obj.png
                          415_log.png

                          Beste Grüße

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                            Bevor ich mir alles ansehe:

                            Das erste was mir auffällt ist, dass jetzt CCU und ioBroker in zwei verschiedenen Subnetzen sind. (und das wired Interface bestimmt auch)

                            Ich habe keine Ahnung ob das gut geht!

                            Gruß

                            Rainer

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              Qlink last edited by

                              Ja, das war ja auch der Hintergrund meiner Umstellung.

                              Ich habe aus Sicherheitsgründen mein Netzwerk in mehrere VLANs unterteilt.

                              Solange keine Layer 2 Protokolle laufen, sollten die unterschiedlichen Subnetze egal sein, solange das Routing/Portforwarding stimmt…

                              rfd und cuxd funktionieren ja, nur h485 will nicht ...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Solear last edited by

                                Und es scheint nicht dier erste LAN-Adapter zu sein. Bei mir war es so, dass nur der erste LAN-Adapter anerkannt wird.

                                Ich zitiere mich mal selbst 3 Beiträge vorher:

                                > Bei meiner VM habe ich das festgestellt, dass hm-rpc nur auf den ersten lokalen Netzwerkadapter lauschen kann.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Q
                                  Qlink last edited by

                                  Du meinst vermutlich den ersten LAN Adapter von dem Server auf dem iobroker läuft.

                                  Das ist bei mir eine Windows Homeserver 2011 VM, in der nur ein Hyper-V Netzwerkadapter installiert ist.

                                  Die Bezeichnung LAN Verbindung 3 kommt daher, weil vor langer Zeit mal mehrere Adapter installiert waren.

                                  Ich habe diese nun nichtmehr vorhandenen Adapter entfernt. Jetzt hat der Hyper-V Netzwerkadapter den Namen LAN Verbindung.

                                  Geändert an dem Problem hat es aber trotzdem leider nix 😞

                                  Hier die aktuelle Config:

                                  415_rpc3_new.png
                                  415_lan.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    Qlink last edited by

                                    So, ich habe jetzt sogar den Netzwerktraffic mitgesniffert.

                                    iobroker und die CCU sprechen blendend miteinander:

                                    98.699428 192.168.30.9.65126 -> 192.168.222.10.2000: syn 361665474
                                    98.699750 192.168.222.10.2000 -> 192.168.30.9.65126: syn 3876638040 ack 361665475
                                    98.700444 192.168.30.9.65126 -> 192.168.222.10.2000: ack 3876638041
                                    98.700609 192.168.30.9.65126 -> 192.168.222.10.2000: psh 361665475 ack 3876638041
                                    98.700708 192.168.222.10.2000 -> 192.168.30.9.65126: ack 361665883
                                    

                                    Somit liegts definitiv nicht an der Netzwerkseite.

                                    Wie dem auch sei.

                                    Ich habe jetzt die CCU ebenfalls in das 30er VLAN geschoben und schon funktioniert alles tip top.

                                    Ich werds jedenfalls jetzt so lassen, obwohl es sicherheitstechnisch besser ginge.

                                    Falls jedensfall jemand eine Lösung hat wie man iobroker (mit HM Wired Adapter) und die CCU in unterschiedlichen Subnetzen betreiben kann, bitte melden.

                                    Beste Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      Warum ignorierst du meine Anmerkung über Subnetmaske?

                                      Ich bin Netzwerkspezialist und glaub mir es kann die Kommunikation nicht funktionieren, wenn eine Maschine

                                      192.168.30.9(255.255.0.0) mit der andere

                                      192.168.222.10((255.255.255.0) versucht zu kommunizieren.

                                      Es ist eher eine Ausnahme, dass manche Pakete durchgerutet werden.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Q
                                        Qlink last edited by

                                        Hi Bluefox,

                                        ich hab deine Anmerkung nicht ignoriert, sry dass ich sie nicht kommentiert habe…

                                        Das die Geräte so nicht kommunizieren können wie du schreibst ist mir schon klar, deswegen hätte ich ja auch ein dementsprechendes Routing in meiner Firewall eingerichtet:

                                        415_policy.png

                                        Wobei die Objects folgende Werte haben:

                                        Clients(lan2) 192.168.30.254/24 - VLAN ID: 30

                                        Server(lan2) 192.168.222.254/24 - VLAN ID: 222

                                        Server: 192.168.222.9/32 (iobroker host)

                                        CCU2: 192.168.222.10/32 (raspimatic)

                                        Mit dieser Firewall Rule hätte ich testweise alle Ports aufgemacht (SERVICE ALL)um ein falsches Portforwarding ausschließen zu können und damit sollte es auch nicht notwendig sein die Subnetze sämtlicher Geräte auf 255.255.0.0 zu setzen…

                                        Und wie mein Sniffern ja auch zeigt funktioniert die Netzwerkkommunikation zwischen iobroker und der CCU tadellos, es muss also an etwas anderem liegen ...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by

                                          @Qlink:

                                          Hi Bluefox,

                                          ich hab deine Anmerkung nicht ignoriert, sry dass ich sie nicht kommentiert habe…

                                          Das die Geräte so nicht kommunizieren können wie du schreibst ist mir schon klar, deswegen hätte ich ja auch ein dementsprechendes Routing in meiner Firewall eingerichtet:

                                          policy.PNG

                                          Wobei die Objects folgende Werte haben:

                                          Clients(lan2) 192.168.30.254/24 - VLAN ID: 30

                                          Server(lan2) 192.168.222.254/24 - VLAN ID: 222

                                          Server: 192.168.222.9/32 (iobroker host)

                                          CCU2: 192.168.222.10/32 (raspimatic)

                                          Mit dieser Firewall Rule hätte ich testweise alle Ports aufgemacht (SERVICE ALL)um ein falsches Portforwarding ausschließen zu können und damit sollte es auch nicht notwendig sein die Subnetze sämtlicher Geräte auf 255.255.0.0 zu setzen...

                                          Und wie mein Sniffern ja auch zeigt funktioniert die Netzwerkkommunikation zwischen iobroker und der CCU tadellos, es muss also an etwas anderem liegen ... `
                                          Wenn du aber mit routing spielst, dann sollte auch defaultGateway oder iptables am raspi stimmen. Hast du die angepasst?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            starfish last edited by

                                            mir ist bei hm-rpc auch was aufgefallen, ob es sich um dasselbe Problem handelt weiss ich nicht. Irgendwas ist anders, als noch vor ein paar Wochen.

                                            die Verbindung wird von Zeit zu Zeit gekappt und nicht wieder automatisch neu gestartet. Bei mir geht die Verbindung zu homegear auf demselben Rechner. Die Geräte lassen sich direkt über homegear aber ansprechen. Manueller restart des hm-rpc adapters startet die Kommunikation wieder.

                                            Siehe thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=3765

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            584
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            25
                                            3411
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo