true Abfrage alle 2 Sek.
-
@Asgothian
OK!
Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus -
@Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
-
@Asgothian
Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ??? -
@Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
-
@Asgothian
ok
I try -
Was soll ich sagen!??
Es läuft perfekt.
10 Liter Grenze muss ich sehen.
Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ? -
@Aphofis
Ich kann dir nicht folgen. -
@Asgothian
Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.? -
@Aphofis ja.
du musst nach dem umstellen das script nur neu starten -
@Asgothian
OK das teste ich mal -
Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
-
@Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
-
@Asgothian
Debug im zeitplan ? -
@Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
A.
-
@Asgothian
setze oder erhöhe ??? -
@Aphofis weder noch..
-
@Asgothian
OK nächster test -
So es klappt
Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind. -
Ich sage mal
vielen vielen Dank -
Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
Das echt toll!
Vielen Dankvar value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle; /** * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen */ function umsetzen(value, status2) { if (value == false) { status2 = ' aktiv'; } else { status2 = 'inaktiv'; } return status2; } /** * Beschreibe diese Funktion … */ function Vliesmotor_Ein() { if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) { Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () { if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) { Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1; } else { setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false); (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})(); sendTo("telegram.0", "send", { text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2))) }); } }, 2000); setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true); sendTo("telegram.0", "send", { text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2))) }); } } Restzeit = 25; Vliesmotor_Kontrolle = null; on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Vliesmotor_Ein(); }); schedule("0 0 * * *", function () { Restzeit = 25; if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) { Vliesmotor_Ein(); } });
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable> <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable> <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable> <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable> <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable> </variables> <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187"> <mutation> <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg> <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg> </mutation> <field name="NAME">umsetzen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%"> <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp"> <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm"> <field name="TEXT"> aktiv</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa"> <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd"> <field name="TEXT">inaktiv</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE"> <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field> </block> </value> </block> <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987"> <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es"> <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block> </value> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913"> <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!"> <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z"> <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez"> <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field> <field name="INTERVAL">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN"> <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u"> <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph"> <field name="NUM">-1</field> </shadow> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#"> <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field> <next> <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM"> <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1"> <mutation name="umsetzen"> <arg name="value"></arg> <arg name="status"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/"> <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux"> <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx"> <mutation name="umsetzen"> <arg name="value"></arg> <arg name="status"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^"> <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P."> <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9"> <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH"> <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X"> <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}"> <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>