      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Error in Blockly bei setstate()??:

      Das ist mir klar,

      Sorry Paul!
      Aber es stimmt nicht.

      Ich meinte natürlich die ID, die in dem Block hätte stehen sollen - ist sie aber nicht

      KEQ1022589.1.state ist ein Regensensor

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Homoran last edited by

        @Homoran sagte:

        Regensensor

        OK, der liefert eine Werteliste mit 0, 1.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Error in Blockly bei setstate()??:

          OK, der liefert eine Werteliste mit 0, 1.

          Ja 😉 und der Schaltaktor ein true/false

          javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 270°, die Lufttemperatur beträgt 30.4°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0 und die Pumpe ist false
          

          kann man das einfach in "normale" Sprache wandeln?
          Ist nur ein Schönheits"fehler".
          Wenn nicht ist auch gut

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Homoran last edited by

            @Homoran sagte:

            kann man das einfach in "normale" Sprache wandeln?

            Ja.

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

              SUPER!

              Danke!

              EDIT:

              javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 275°, die Lufttemperatur beträgt 29.9°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, kein Regen und die Pumpe ist aus
              

              Jetzt kommt das Feintuning - Laufzeitüberwachung, Temperaturgewinn am Absorber....

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                Ich habe leider immer noch Fehler.
                Dabei weiß ich nicht ob diese zusammenhängen.

                Die Debug-Bausteine habe ich jetzt umgewandelt in Text, der in einen Datenpunkt vom Typ Zeichenkette geschrieben wird.
                Das passiert seit kurzem nicht mehr.

                Pool-Log.png

                ich dachte erst es läge daran, dass in einem anderen (Sub) Programm auf die Änderung des Pumpenstatus ebenfalls etwas in den State geschrieben wird und habe den Eintrag um 1 Sekunde verzögert. Hat aber nicht geholfen.

                Poolblockly03.png

                on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.KEQ0963583\\.4\\.TEMPERATURE' + "|" + 'javascript\\.0\\.Sonnenstand\\.Azimut' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.KEQ1022589\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.JEQ0140901\\.1\\.TEMPERATURE' + "|" + 'Messwerte\\.0\\.Pool\\.Not-Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                   if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 120 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 300 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val > 8 && getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val > 20 && getState("Messwerte.0.Pool.Not-Aus").val == false && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == false) {
                   setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Start!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.'].join('')), true, 200, false);
                   setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, true, 1000, false);
                 } else if ((getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 100 || getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 300 || getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val < 3 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE").val < 3 || getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 1 || getState("hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE").val < -0.5 && getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val > 180 || getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val < 18 || getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val > 28) && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == true) {
                   setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Stop!!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.','\r\n','Die Pumpe lief bisher ',getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val,' Minuten.'].join('')), true, 200, false);
                   setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, false, 1000, false);
                 }
                });
                

                Es erscheint aber zeitgleich im ioBroker-log

                hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
                

                wie kann ich herausfinden welcher Befehl dahintersteckt - und wenn ich den habe, was ist da falsch?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Homoran last edited by paul53

                  @Homoran sagte:

                  welcher Befehl dahintersteckt

                  Das kann nur der letzte sein (steuere Poolpumpe mit falsch), wenn es aus diesem Skript kommt.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                    @paul53
                    Das habe ich auch gedacht - aber daran ist doch nichts falsch, oder muss da doch 0/1 drin stehen?

                    EDIT:
                    Muss doch was dran sein, aber was?
                    der Zustand im Objekt ist rot, die Pumpe ist aber aus.
                    poolpumpe_object.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Homoran last edited by paul53

                      @Homoran sagte:

                      der Zustand im Objekt ist rot, die Pumpe ist aber aus.

                      Fehlende Rückmeldung von der CCU ? Am Skript liegt es sicherlich nicht.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                        @paul53
                        Danke, dann ist es wohl ein Fall für @foxriver76

                        Hast du eine Ahnung warum der Eintrag nicht in den log-Datenpunkt geschrieben wird.
                        Am "Erstelle Text-Aus" Block liegt es nicht, der läuft in einem separaten Skript problemlos, dann sieht es auch aus wie gewünscht:
                        Pool-Log02.png

                        Außerdem bekomme ich den erzwungenen Zeilenumbruch mit nichts hin

                        paul53 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Homoran last edited by

                          @Homoran sagte:

                          Hast du eine Ahnung warum der Eintrag nicht in den log-Datenpunkt geschrieben wird.

                          Nein.

                          @Homoran sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:

                          Außerdem bekomme ich den erzwungenen Zeilenumbruch mit nichts hin

                          Wo wird der Datenpunkt angezeigt ? Hast Du es mal mit <br> versucht ?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                            @paul53 sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:

                            Wo wird der Datenpunkt angezeigt ?

                            in einem eventlist widget (s.o. im Screenshot)
                            "Automatischer Stop!" und "Die Pumpe lief..." sollten je in einer eigenen Zeile sein

                            @paul53 sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:

                            Hast Du es mal mit <br> versucht ?

                            nein, es gibt dafür extra einen Block in dem du \n, \r\n und \r auswählen kannst.

                            EDIT:
                            <br> klappt

                            und schon wieder: DANKE!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Homoran last edited by foxriver76

                              @Homoran kommt der Fehler auch wenn du über Objekte schaltest und kommt er bei jedem Versuch? Was ist das für ein Aktor, den du dort schaltest?

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by

                                @foxriver76
                                Ich hoffe ich kann Entwarnung geben.

                                Es ist ein 4fach schaltaktor hutschiene.

                                Der hängt in der Werkstatt im Installationskanal.
                                Die Werkstatt ist im Keller durch zwei Wände getrennt.

                                Daher war der Aktor mal wieder in Kommunikation ist gestört Modus.

                                Habe jetzt ein rf Gateway direkt an die Wand platziert.
                                Danach war die Kommunikation wieder ok, der Wert unter Objekte schwarz, und die Meldung tauchte anscheinend seit dem nicht mehr auf.

                                Sorry für den Wind!

                                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Homoran last edited by

                                  @Homoran kein Ding, die Fehlermeldung könnte man trotzdem mal aussagekräftiger gestalten. 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  814
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.3k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  3
                                  19
                                  1022
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo