    • B
      benziman @paul53 last edited by benziman

      @paul53

      ahhh jetzt hab ich, ich hatte das falsche Element verwendet! Klappt jetzt 🙂

      Kann es sein, dass das Script die diversen Schalter momentan nicht richtig ansteuern kann, weil alle "Status" heisen?
      Hatte das vorhin mal zu Hause versucht, allerdings hat sich nur ein Rollo bewegt.

      Hier nochmal meine verschachtelte Variante mit aktuell zwei Rollos je Intervall (spielt es eine Rolle ob ich da timeout oder Intervall verwende solange ich nicht die Prozentvariante nutze?)

      9175d358-6a44-4e30-927e-b85290958e5e-grafik.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @benziman last edited by

        @benziman sagte:

        Kann es sein, dass das Script die diversen Schalter momentan nicht richtig ansteuern kann, weil alle "Status" heisen?

        Nein, der Name wird nicht berücksichtigt. Damit Du in Blockly siehst, ob auch tatsächlich unterschiedliche Rollos gesteuert werden, solltest Du endlich den 6 Datenpunkten eindeutige Namen verpassen !

        @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:

        spielt es eine Rolle ob ich da timeout oder Intervall verwende solange ich nicht die Prozentvariante nutze?

        Ja, bei festen Zeiten muss timeout verwendet werden, denn ein Intervall würde immer wieder die Rollos stoppen, solange das Intervall nicht im Programm gestoppt wird.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          benziman @paul53 last edited by

          @paul53

          also erstmal ein fettes Danke an dieser Stelle!! das mit den Prozenten funktioniert echt 🙂

          jetzt wieder die Frage wie ich das so simpel wie möglich für sechs Schalter verschachtele?
          Eine Idee wäre diese:

          1c1a3949-3146-499b-aa15-8b5d60c4f28f-grafik.png

          Den Datenpunkt habe ich in der Objektübersicht umbenannt, es wird aber immer noch nur status angezeigt

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @benziman last edited by

            @benziman sagte:

            wie ich das so simpel wie möglich für sechs Schalter verschachtele?

            Wenn der Prozentwert für alle gleich ist, können die 6 Rollos zusammen (nur ein Intervall) gestoppt werden. Etwa so

            Blockly_temp2.JPG

            @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:

            Den Datenpunkt habe ich in der Objektübersicht umbenannt, es wird aber immer noch nur status angezeigt

            Vielleicht muss er noch einmal per Select ID angeklickt werden, damit der neue Name in Blockly übernommen wird ? Bei mir wird der neue Name allerdings sofort nach Änderung im Reiter "Objekte" in Blockly angezeigt.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              benziman @paul53 last edited by benziman

              @paul53

              Statusnamen habe ich angepasst und nochmal neu geladen, passt jetzt und ist in der Tat viel übersichtlicher!
              Der Prozentwert wird im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht immer für alle gleich bleiben (Rolladen halb runter bei Sonne etc), das würde mir aber zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausreichen.

              Hier mal meine finale Version, das sollte passen oder?
              Oben alle ROllos zu 50% hoch, mitte zu 100% wenn unscharf und unten zu 100% runter.

              63af5789-7fc6-4b84-9772-4fa7202babeb-grafik.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @benziman last edited by

                @benziman sagte:

                Oben alle ROllos zu 50% hoch

                So fährt nur 1 Rollo hoch.

                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  benziman @paul53 last edited by

                  @paul53

                  stimmt habe ich übersehen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    benziman @paul53 last edited by benziman

                    @paul53
                    Hat gerade bei allen synchron funktioniert! 🙂 🙂 🙂 🙂
                    Werde ich jetzt übers WE mal testen und beobachten ob alles passt oder ob noch Features fehlen.
                    Das Lupusecrelais klappt jetzt auch. Danke für die großartige Unterstützung!

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      benziman @benziman last edited by

                      @benziman
                      Eine Frage ist noch aufgetaucht.
                      Rollos Runter wenn Alarmanlage Scharf klappt nicht. Habe den Block dafür ganz unten im Script angefügt, irgendwas mache ich falsch.

                      ba96b5d7-0dcb-43a1-a040-93aa58dcc215-grafik.png

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @benziman last edited by

                        @benziman sagte:

                        Rollos Runter wenn Alarmanlage Scharf klappt nicht

                        Es fehlt der Trigger (Status Alarmanlage).

                        Blockly_temp2.JPG

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          benziman @paul53 last edited by benziman

                          @paul53

                          klappt nicht

                          2a3807a1-eb5a-404f-bde5-2cc213983a73-grafik.png

                          "Wert" habe ich unter Variablen neu definiert.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @benziman last edited by

                            @benziman sagte:

                            "Wert" habe ich unter Variablen neu definiert.

                            Das ist der Fehler: Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              benziman @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Scharf funktioniert jetzt! Einzig die Terrassentür fährt nicht richtig hoch/runter (länger als die Fenster) hier will ich mir dann noch eine Bedingung einbauen, das die Terrasse nur herunterfährt wenn die Tür nicht öffen ist (wird über Lupusec Fensterkontakte kontrolliert)

                              Und eine Sache die mir jetzt das zweite Mal aufgefallen ist, gerade blinkten alle Taster auf STOP (also das Ende des Intervalls) und liesen sich nicht mehr bedienen. Wenn dieser Effekt auftritt, kann ich auch unter Objekte den Statusnamen (welcher im Script verwendet wird) nicht mehr ändern. Abhilfe schafft nur das Script zu beenden und neu zu starten. Hier noch eine Idee?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @benziman last edited by paul53

                                @benziman sagte:

                                Einzig die Terrassentür fährt nicht richtig hoch/runter (länger als die Fenster)

                                Dann verwende zusätzlich eine Verzögerung für das Stop-Kommando (Haken bei "mit Verzögerung") der Terassentür.

                                @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:

                                gerade blinkten alle Taster auf STOP (also das Ende des Intervalls) und liesen sich nicht mehr bedienen.

                                Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies etwas mit dem Skript zu tun hat, sondern eher mit dem Adapter. Du kannst mal versuchen, Verzögerungen bei steuere zu verwenden (ohne, 100, 200, 300, 400, 500 ms) - identisch sowohl bei Hoch-/Runterfahren wie bei Stop.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  benziman @paul53 last edited by benziman

                                  @paul53
                                  Ist heute erneut aufgetreten, alle Schalter blinken auf der Stoptaste, kann ich das Script ggfls irgendwie neu laden lassen oder nach den einzellnen Steps (6Uhr, 7Uhr, etc) per Befehl stoppen? Wenn die Stopptaste blinkt, kann man die Taster leider nicht bedienen bis das Script gestoppt wurde.

                                  EDIT:
                                  warum auch immer war der Taster für die Terrassentür als enziger nicht betroffen, einen Zusammenhang erkenne ich aber noch nicht.

                                  Die Verzögerung hatte ich auch ausprobiert, ändert leider nichts.
                                  Jemand eine Idee?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    benziman last edited by benziman

                                    Funktioniert jetzt

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    446
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.3k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    2
                                    36
                                    1482
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo