    [gelöst] Schaltzustand Verzögern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Aphofis
      Aphofis last edited by

      Im Log steht nur:

      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
      javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
      javascript.0	2019-10-02 21:03:49.759	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: true
      javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	wurden wieder eingeschaltet
      javascript.0	2019-10-02 21:02:46.012	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose
      

      ich hatte den Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
      Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Aphofis last edited by

        @Aphofis
        Log:

        • 21:04:21.6 Schwimmer auf false
        • 21:04:23.6 Dosierungs-Meldung (2 s verzögert wegen Entprellung)

        Das Log zeigt, dass das Skript wie erwartet reagiert.

        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

        Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte.
        Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

        Hardwareproblem ?

        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by

          @paul53
          Die ESP8266 reagieren wie sie sollen und wenn ich einen Schwimmer von Hand betätige sehe ich sofort auf der Weboberfläche vom Tasmota die änderung von true in false oder ander herum.
          Die Stecker habeich schon in sehr zuverlässige vergoldete Mikrofon Stecker getauscht.
          Alle Lötstellen habe ich kontrolliert von der Schwimmer Karte.
          Wenn ich einen zweiten Schwimmer 5 mm über dem Osmose niveau Schwimmer einbaue und die Steuerung zwischen den beiden Schwimmern arbeiten darf. Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Aphofis last edited by

            @Aphofis sagte:

            Sollte trotzdem Filter Niveau Max erreicht werden, wird Osmose gestoppt und Skimmer ausgeschaltet.

            Ja, per Skript. Auch per Hardware ?

            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

              @paul53
              Wie meinen !?
              Wenn Filter Max true dann wird der Skimmer ausgeschaltet.
              Macht der Osmose_2 Schwimmer mehr sicherheit für die Steuerung??? Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???
              Dann würde ich einen zweiten einbauen! Der Filter Max Schwimmer ist nur die aller letzte Instanz!!!!
              Das Rückförderungsbecken ist sehr ruhig also starke Schwankungen entstehen im Schwimmer nicht.
              Wenn ich in der Technik rum hantiere gibt es eine Technik Wartungs Steuerung die alle Geräte und auch steuerungen ausschaltet wenn ich am Becken zu gange bin.

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Aphofis last edited by paul53

                @Aphofis sagte:

                Wäre das progarmmieren mit zwei Osmose Schwimmern sicherer ???

                Nein, denn das Skript reagiert auf den Osmose-Schwimmer und wie man im Log sieht, schaltet nach 2 s auch die Spannung für das Magnetventil aus.

                // Magnetventil
                on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                

                Nur das Magnetventil selbst reagiert offenbar nicht oder nur manchmal ?

                Stecker vom Magnetventil raus und wieder rein da die osmose nihct aufhören wollte. Nachdem der Stecker wieder drin war schweigt das Magnetventil

                Wie sieht die Schaltung aus ?

                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Schaltung vom Magnetventil?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Aphofis last edited by

                    @Aphofis sagte:

                    Schaltung vom Magnetventil?

                    Ja, Ansteuerung vom Magnetventil in Verbindung mit GPIO 21.

                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                      @paul53
                      Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                      12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                      Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                      Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                      (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)

                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Aphofis last edited by paul53

                        @Aphofis sagte:

                        das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.

                        Magnetventil 24 V DC mit Freilaufdiode ?

                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Keine Ahnung !
                          Was ist eine Freilaufdiode???

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                            @Aphofis sagte:

                            Was ist eine Freilaufdiode???

                            Eine Diode, die beim Abschalten des Magnetventils hohe Spannungsspitzen vermeidet, aber auch dafür sorgen kann, dass das Magnetfeld nur langsam abgebaut wird, weil über der Diode nur ca. 0,7 V abfallen.

                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Kann ich gerne kaufen und einbauen!
                              Daran kann es natürlich auch liegen das dass Magnetventil nicht abschaltet!
                              Schaltplan muss ich dann erstmal suchen!

                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @Aphofis last edited by

                                @paul53
                                meinst du sowas?
                                Freilaufdiode

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  Aphofis last edited by

                                  @paul53
                                  Komtt die Freilaufdiode zwischen +/- vom Magnetventil mit dran!?
                                  Kann man einen normalen widerstand nutzen ???

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis last edited by

                                    So in der Art meinst du !?

                                    freilaufdiode.jpg

                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by

                                      Ich habe Freitag frei! dann zappel ich mal zu Conrad und besorge eine nur muss die Diode am Magnetventil direkt angebracht sein oder kann sie auch an der Buchse angebracht werden damit die vor Wasser und Salz Luft geschützt ist !?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                        @Aphofis sagte:

                                        meinst du sowas?

                                        Es gibt keine speziellen "Freilaufdioden". Der Begriff Freilaufdiode bezeichnet die Funktion zur Spannungsbegrenzung beim Abschalten von Iduktivitäten. Eine Freilaufdiode muss nur die Anforderungen zum max. Durchflussstrom (> Stromaufnahme des Magnetvetils) und zur max. Sperrspannung (> Speisespannung des Magnetventils) erfüllen.
                                        Bevor Du zu Conrad rennst, poste bitte eine Skizze des Stromlaufplans zur Ansteuerung des Magnetventils inkl. Auswertung über GPIO 21.

                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by

                                          @paul53 Weshalb GPIO 21?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                            @Aphofis sagte:

                                            Weshalb GPIO 21?

                                            Deswegen (Skript Verbrauch.Osmoseverbrauch):

                                            // Magnetventil
                                            on({id: 'rpi2.0.gpio.21.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                            
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            891
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16396
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo