NEWS
Script - Info über Datenpunkte sammeln
-
@liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
@sigi234 also es scheint durchzulaufen - magst du mir mal eine oder zwei raw-datenpunkte zeigen, von denen , die das script nicht anzeigt - vielleicht hast du eine variante, die ich nicht abfrage oder ausschliesse
{ "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1572706287535, "common": { "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE", "type": "number", "unit": "°C", "role": "value.temperature", "def": 0, "min": -10, "max": 56, "read": true, "write": false, "smartName": { "smartType": "THERMOSTAT" } }, "native": { "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE", "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "°C", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 56, "MIN": -10, "OPERATIONS": 5, "TAB_ORDER": 5 }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE", "type": "state" }
-
@liv-in-sky durchgelaufen ist es, ob es so stimmt was angezeigt wird, muss ich in Ruhe mal nachsehen.
Hatte erst gedacht, da stimmt wieder etwas mit dem Script nicht, aber das liegt wieder an den Broadlink`s...wegen der langen Bezeichnung, da es dadurch nicht auf die View passt -
@crunchip voll vergessen - ich muss ja wieder die länge bescränken - wird nachgereicht
-
@crunchip im ersten script ist die neue version - kannst du bitte testen - ich hoffe, ich habe alle id-ausgaben gekürzt
-
@liv-in-sky negativ, immer noch das gleiche
-
@crunchip davon ausgehend, dass es nur im smartbereich so ist - könntest du bitte ein bild mit dem langen namen zeigen - ist es im ersten teil oder im zweiten der smartanalyse - oder in beiden
-
@crunchip warte - habe noch eine ausgabe gefunden - im ersten post ist update
-
-
-
@tombox hi,
hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
-
@liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
@tombox hi,
hätte nochmal eine frage - kann es sein, dass es im iot adapter viel mehr smartgeräte gibt, als ich durch die suche in den datenpunkten finden kann - und wenn ja, wo könnten die her kommen
Bei mir besteht z.B. eine farbige HUE Lampe aus fünf einzelnen Datenpunkten, diese haben alle den gleichen SmartNamen, aber es ist nur ein Gerät bzw. im iot Adapter dann eine Gruppe. Vielleicht deshalb ?
on
bri
hue
sat
ct -
@dslraser hi - so was "wildes" habe ich nicht - aber ich gehe davon aus, dass dies ein gerät ist, da mehrere möglichkeiten zum schalten hat - daher als gruppe benannt - sind das einzelne datenpunkte, die alle einen smartName-eintrag im raw haben - dann sollten diese auch gefunden werden - ist das im script bei dir so ? dann werden wohl einige als duplicate angezeigt
-
@liv-in-sky ich kan nur für google home sprechen. es werden da auch devices/channels als smart device für google home erkannt obwohl sie kein vermerk dazu in ihrem common haben. Das wird erst angelegt wenn der der auto generierte smartname geändert wird.
-
@tombox danke dir, dass könnte auf jeden fall eine erklärung sein - sowas in die richtung habe ich mir schon gedacht
z.b. hier - die nummer 217 sieht auch nicht nach dp aus !?
-
@liv-in-sky das sind alexa sachen aber wenn sie ein raum und ein funktion zugeordnet haben werden die glaube auch automatisch erkannt.
-
neues update mit anzeige von history daten -. dazu den neuen datenpunkt "HistoryAnalyse" auf true setzen
ProofingDatapoints16-11-19.txt
@crunchip - es werden hier im script nur noch 90 zeichen bei den id's angezeigt - ich hoffe mal, es schneidet nicht zu viel weg
feedback wäre erwünscht
-
javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at client.get (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:483:33) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at compile (C:\Program Files\iobroker\IOB\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at Object.createScript (vm.js:277:10) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) at new Script (vm.js:83:7) javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) SyntaxError: Identifier 'htmlPart5' has already been declared javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) ^ javascript.0 2019-11-16 19:22:03.598 error (11832) const htmlPart5="<p style=\"color:#01DF01;font-size:130%; font-family:"+schriftart+";\"></br><b>!!! Script successful ... in part 1 - Instanz-Count ?? !!!</b>"+ javascript.0 2019-11-16 19:22:03.597 error at script.js.System.Proofingdatapoints1:1137 javascript.0 2019-11-16 19:22:03.597 error (11832) script.js.System.Proofingdatapoints1 compile failed:
-
da scheint das file nicht richtig kopiert zu sein - ich check mal ob was beim kpoieren verloren gegangen ist
-
@sigi234 hab das file nochmal kopiert - erstellt
-
@liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
@sigi234 hab das file nochmal kopiert - erstellt
Läuft
Widget angepasst: