    • Matthias H
      Matthias H @Jey Cee last edited by

      @Jey-Cee Moin, bin noch nicht dazugekommen es auszuprobieren 😲 Denke aber schon.
      Danke

      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Matthias H last edited by

        @Matthias-H
        dann sollte im ersten Post ein [gelöst] am Anfang der Überschrift geschrieben werden

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matthias H
          Matthias H last edited by

          Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matthias H
            Matthias H last edited by Matthias H

            Ok ich hab schon ein Problem.
            Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.

            Setze Freigabe..

            0796d63e-144e-4f1b-9743-c930aa25cf19-image.png

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by

              @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
              319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

              Matthias H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matthias H
                Matthias H @crunchip last edited by

                @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:

                @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
                319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

                Bor wie einfach 😯 Vielen Dank

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matthias H
                  Matthias H last edited by

                  So geht leider noch nicht.
                  Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.

                  1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
                  b37c3ecb-c9c4-4453-9389-a1525406df94-image.png

                  Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
                  10247003-d34f-4207-a5ae-55bb0f41c392-image.png
                  3db4834a-4a77-47dd-b9da-c8ac13e63b41-image.png

                  Mein Script sieht jetzt so aus.
                  07547f5d-c53b-48c8-9816-197a6bd4e393-image.png

                  crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by

                    @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
                    wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Matthias H last edited by paul53

                      @Matthias-H sagte:

                      Mein Script sieht jetzt so aus.

                      Es fehlt eine Hysterese.

                      @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:

                      der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen?

                      Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matthias H
                        Matthias H last edited by

                        mit dem UND hat geklappt.

                        Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Matthias H last edited by paul53

                          @Matthias-H sagte:

                          wo und wie bitte

                          Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matthias H
                            Matthias H last edited by

                            Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.

                            Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                            und hier eingefügt
                            0257a249-5c06-4514-858e-5043fb6a5c56-image.png

                            das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.

                            Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Matthias H last edited by

                              @Matthias-H sagte:

                              das ganze geht aber trotzdem nicht

                              Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matthias H
                                Matthias H last edited by

                                Ich doffi, falsch gesetzt. Danke schön!!

                                Jetzt geht es. zwar ist aus irgendeinem Grund das etwas Zeitversetzt das Aus/Einschalten, aber es scheint zu gehen.

                                VIELEN DANK FÜR EURE HILFE👍

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                385
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.3k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                6
                                21
                                1028
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo