    UNSOLVED [gelöst] Frage zur Temp Steuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Matthias H
      Matthias H last edited by

      Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias H
        Matthias H last edited by Matthias H

        Ok ich hab schon ein Problem.
        Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.

        Setze Freigabe..

        0796d63e-144e-4f1b-9743-c930aa25cf19-image.png

        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by

          @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
          319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

          Matthias H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matthias H
            Matthias H @crunchip last edited by

            @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:

            @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
            319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

            Bor wie einfach 😯 Vielen Dank

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Matthias H
              Matthias H last edited by

              So geht leider noch nicht.
              Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.

              1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
              b37c3ecb-c9c4-4453-9389-a1525406df94-image.png

              Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
              10247003-d34f-4207-a5ae-55bb0f41c392-image.png
              3db4834a-4a77-47dd-b9da-c8ac13e63b41-image.png

              Mein Script sieht jetzt so aus.
              07547f5d-c53b-48c8-9816-197a6bd4e393-image.png

              crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Matthias H last edited by

                @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
                wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Matthias H last edited by paul53

                  @Matthias-H sagte:

                  Mein Script sieht jetzt so aus.

                  Es fehlt eine Hysterese.

                  @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:

                  der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen?

                  Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matthias H
                    Matthias H last edited by

                    mit dem UND hat geklappt.

                    Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Matthias H last edited by paul53

                      @Matthias-H sagte:

                      wo und wie bitte

                      Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Matthias H
                        Matthias H last edited by

                        Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.

                        Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                        und hier eingefügt
                        0257a249-5c06-4514-858e-5043fb6a5c56-image.png

                        das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.

                        Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Matthias H last edited by

                          @Matthias-H sagte:

                          das ganze geht aber trotzdem nicht

                          Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matthias H
                            Matthias H last edited by

                            Ich doffi, falsch gesetzt. Danke schön!!

                            Jetzt geht es. zwar ist aus irgendeinem Grund das etwas Zeitversetzt das Aus/Einschalten, aber es scheint zu gehen.

                            VIELEN DANK FÜR EURE HILFE👍

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            475
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.3k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            6
                            21
                            1029
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo