    UNSOLVED Tür auf Alexa spricht ...

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:

      def", "min" und "max" haben falsche Werte (müssten Zahlen sein).

      ich habe den Adapter nicht geschrieben...😀

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @dslraser last edited by paul53

        @dslraser sagte:

        ich habe den Adapter nicht geschrieben..

        Das ist mir klar. Da Du offenbar HmIP verwendest, könntest Du ein Issue auf Github erstellen, damit der Fehler beseitigt wird. Bei HM (Klassik) stimmen die Werte.

        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Tür auf Alexa spricht ...:

          könntest Du ein Issue auf Github erstellen,

          erledigt

          Issue

          H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • H
            HeliosFan @dslraser last edited by

            @dslraser @paul53 @Jan1 @Knoddel @padrino

            erst mal vielen lieben Dank Euch allen.
            Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Varianten durch, am Ergebnis ändert sich leider nichts.
            Für heute ist Feierabend. Ich gehe jetzt zu Frauchen aufs Sofa.
            Euch allen noch ein schönen Abend.

            J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @HeliosFan last edited by

              @HeliosFan
              Mach mal ein Screenshot mit der 0 Variante. Ich hab da so ein Verdacht.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @HeliosFan last edited by

                @HeliosFan

                Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus , auch wenn closed /open angezeigt wird :

                Hier mein Dachfenster :

                1.JPG

                2.JPG

                dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by

                  @Glasfaser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:

                  Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false

                  Das macht er zwar nicht, aber die Auswertung auf true und false sollte trotzdem funktionieren.
                  Schau mal in Dein Bild, oder in den RAW vom Datenpunkt, da steht nicht true und false, da steht:

                  20191023_205725.jpg

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Glasfaser last edited by paul53

                    @Glasfaser sagte:

                    Der HMIP Türsensor gibt den Wert auf true / false aus

                    Das macht er laut Doku zwar nicht, aber aufgrund der impliziten Typwandlung funktioniert es trotzdem.

                    EDIT: @dslraser war schneller.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @dslraser last edited by

                      @dslraser sagte in Tür auf Alexa spricht ...:

                      20191023_205725.jpg

                      Ja … ich habe das gleiche .
                      Die Fenster habe ich schon immer so eingestellt gehabt , warum .. wiso kann ich jetzt auch nicht mehr sagen warum ich true / false gewählt habe .
                      Aber es klappte so .

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        HeliosFan @Glasfaser last edited by

                        @Glasfaser @dslraser @Jan1 @paul53

                        Das probiere ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin.
                        Vielen Dank schon mal.

                        Kurt.

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @HeliosFan last edited by

                          @HeliosFan

                          Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet, solltest du eine Verzögerung einbauen.
                          Alex rappelt das nämlich sofort bei der Statusänderung deines Sensors runter.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            HeliosFan @haselchen last edited by

                            @haselchen
                            Danke Dir, das ist aber nicht das Problem.
                            Das Skript funktioniert teilweise nur dann teilweise korrekt, wenn der windowState auf ungleich "CLOSED" geprüft wird.
                            Was einfach übergangen wird, ist die Abfrage ob das Licht aus ist. Das Script soll nur ausgeführt werden, wenn:

                            a.) die Tür geöffnet wird
                            b.) das Licht im Flur noch aus ist ( wird beim Reinkommen per Bewegungsmelder eingeschalten.

                            @haselchen said in Tür auf Alexa spricht ...:

                            @HeliosFan

                            Wenn deine Alexa nicht direkt an der Tür sich befindet....

                            Alexa ( eine von derzeit 4 ) steht auf einen Sideboard neben der Tür. Die muss da stehen, weil ich darüber auch die Alarmanlage aktiviere, die Rumfumleitung der Telefone steuere usw. usw.

                            haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @HeliosFan last edited by

                              @HeliosFan

                              Ich hab das leider zu Hause als Blockly (so wie du das gelöst haben willst).
                              Müsstest bis ca.19Uhr warten.
                              Ich habe aber ne Verzögerung von 10Sekunden , weil Alexa das, wie gesagt ,sofort runterrappelt.

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Jan1 @HeliosFan last edited by

                                @HeliosFan
                                Da könnte es sein, das das Licht beim Öffnen der Tür tatsächlich noch aus ist und dann auch die Ansage gestartet wird, was allerdings minimale verzögert wieder gegeben wird und in der Zeit aber der BWM schon das Licht an geknipst hat.
                                Da muss mal in den DPs schauen, wann die geändert wurden und ob es hier zu Überschneidungen kam.

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  HeliosFan @haselchen last edited by

                                  @haselchen
                                  perfekt, dann bis heute Abend.

                                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    HeliosFan @Jan1 last edited by

                                    @Jan1
                                    Stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht.
                                    Check ich heute Abend mal.
                                    Danke für den Tipp.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @HeliosFan last edited by

                                      @HeliosFan

                                      Alles klar 🙂

                                      Das soll die Anderen natürlich nicht abhalten Dir vorher zu helfen und die Lösung zu finden.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        mikiline last edited by

                                        so spricht alexa aber sicher auch z.B. am morgen wenn man das haus verlässt.
                                        licht flur ist an und tür wird geöffnet

                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          HeliosFan @mikiline last edited by

                                          @mikiline
                                          Das sagte ich ja bereits.

                                          @HeliosFan said in Tür auf Alexa spricht ...:

                                          Das Skript funktioniert teilweise ...

                                          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            Jan1 @HeliosFan last edited by

                                            @HeliosFan
                                            lässt sich aber mit ner Variablen für den BWM sehr leicht abfangen. BWM setzt Variable auf "true", wenn Variable auf "true" und Tür öffnet, keine Begrüßung.

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            578
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            84
                                            4037
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo