    UNSOLVED HM Aktor für 1 Sek einschalten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      Altersrentner last edited by

      Hallo,
      Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
      für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
      Ist das möglich?
      Danke
      Gruß Michael

      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by

        @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

        Hallo,
        Ich möchte einen Kanal des HM-LC-Sw4-Ba-PCB
        für 1 sek oder weniger einschalten. Damit soll ein Impuls erreicht werden.
        Ist das möglich?
        Danke
        Gruß Michael

        Ich schalte meinen Türsummer (HMIP PCB) für drei Sekunden, geht ja auch kürzer...

        Screenshot_20191023-202820_Chrome.jpg

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Altersrentner @dslraser last edited by

          @dslraser
          Danke für Deine Nachricht. Du schaltest über eine Fernbedienung
          bzw. über einen Schalter. Ich möchte den Kanal über den vis Button
          grün/rot schalten. Geschaltet werden soll die Impulsspule eines Hunterventils.
          Dabei muss bei jedem Schaltimpuls für ca <1 sek. Spannung mit wechselnder Polarität anliegen.
          Gruß Michael

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Altersrentner last edited by

            @Altersrentner

            Vorschlag : Du kannst auch in der CCU den Wert für den Aktor festlegen

            1.JPG

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • A
              Altersrentner @Glasfaser last edited by

              @Glasfaser
              Hallo,
              Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber das geht nicht,
              C3.jpg
              da keine Einstellmöglichkeiten vorhanden.
              Gruß Michael

              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by

                @Altersrentner
                womit geschaltet wird ist doch egal, oder ich verstehe nicht was Du meinst ?
                Du könntest Dir doch auch einen eigenen Datenpunkt erstellen und den zum schalten benutzen. Ich schalte zum Beispiel Kanal 3 mit der Fernbedienung oder mit einen Schalter, diesen Kanal 3 könnte man ja auch mit einem eigenen DP schalten.
                Welche Datenpunkte stehen Dir denn in ioBroker zur Verfügung ?
                Sieht bei mir so aus:

                Screenshot_20191023-221103_Chrome.jpg

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Altersrentner @dslraser last edited by

                  @dslraser
                  Habe jetzt einen Datenpunkt Hunter Ventil angelegt.
                  Der steht im Trigger, Bei steuere ist der state des Aktor Kanals eingetragen.
                  Das Icon hat als ID den eigenen Datenpunkt Hunter Ventil bekommen.
                  Nach dem Blockly sollte es funktionieren.
                  HV.jpg
                  Überprüfen werde ich es morgen.
                  Gruß Michael

                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by

                    @Altersrentner
                    als was hast Du Deinen DP angelegt ?
                    Als Button oder als Switch ?
                    Ich frage nur wegen dem Trigger ?

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Altersrentner @dslraser last edited by

                      @dslraser
                      Guten Morgen,
                      der DP ist als Switch angelegt.
                      Spricht etwas dagegen?
                      Habe gerade getestet. Es funktioniert.
                      Nun muss ich nur sehen, das ich ein kleines
                      12V Relais mit zweipoligem Wechsler bekomme.
                      Damit realisiere ich dann die Umpolung und
                      das Beregnungsventil ist funktionstüchtig.
                      Gruß Michael

                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by

                        @Altersrentner sagte in HM Aktor für 1 Sek einschalten:

                        der DP ist als Switch angelegt.
                        Spricht etwas dagegen?

                        Nein, spricht nichts dagegen.
                        In meinem Beispiel oben sind die Trigger alle Button, deshalb verwende ich im Trigger "wurde aktualisiert", weil Button immer true sind, deshalb ist auch keine Prüfung auf true/false in meinem Blockly.

                        In Deinem Blockly ist der Trigger "wurde geändert", als Switch. Da sollte dann vielleicht noch eine Prüfung auf true mit rein und auch der Trigger sollte auf false zurück gesetzt werden, weil "wurde geändert" ist dann nicht nur von von true auf false gültig, sondern auch anders herum.
                        Verstehst Du was ich meine ?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Altersrentner @dslraser last edited by

                          @dslraser
                          Danke für Deine Nachricht.
                          Ich denke zu verstehen, was Du meinst, aber wie soll ich das angehen?
                          Gruß Michael

                          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by

                            @Altersrentner
                            am einfachsten ist ein Button, so wie in meinem Beispiel.

                            Wenn ein Switch, dann so ungefähr

                            Bildschirmfoto 2019-10-24 um 20.35.14.png

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • A
                              Altersrentner @dslraser last edited by

                              @dslraser
                              Danke; habe Rolle auf Button geändert und den Trigger
                              auf " wurde aktualisiert " gestellt.
                              Läuft so weit! Morgen sollte das Relais kommen,
                              dann weiß ich, ob die Ansteuerung der Spule klappt.
                              Gruß Michael

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Altersrentner last edited by

                                Hallo,
                                Das Relais ist zwischenzeitlich eingetroffen. Leider so wie ich dachte
                                klappt es nicht.
                                Als Schaltaktor wird ein HM 4 Kanal Aktor HM-LC-Sw4-Ba-PCB
                                verwendet. Auf Kanal 4 wird ein Relais angesteuert, das die Polarität für die
                                Impulsspule wechselt. Damit keine Dauerspannung an der Spule anliegt
                                wird über Kanal 3 ein weiteres Relais geschaltet. Dieses sorgt dafür,
                                dass die Spannung nach dem Schaltvorgang unterbrochen wird.
                                Schaltvorgang:
                                Aktor Kanal 3: EIN>AUS schaltet die Spule auf auf, Wasser läuft
                                Aktor Kanal 4: EIN>Kanal 3 EIN>Kanal 3 AUS>Kanal 4 AUS, Wasser stop.
                                Nach dieser Schaltreihenfolge öffnet und schließt die Spule und
                                ist nach dem Schalten spannungslos. Inwieweit jetzt noch Verzögerungen integriert werden müssen, ist noch unklar.
                                Nun versuche ich den Vorgang mit einem Blockly umzusetzen.
                                Ich habe aber keine Ahnung wie ich anfangen soll.
                                Hat jemand eine Idee?
                                Gruß Michael

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Altersrentner last edited by

                                  Hallo,
                                  Nach langem probieren habe ich es wohl gepackt.
                                  Der Schaltvorgang wird so ausgeführt wie verlangt.
                                  Kann hier bitte mal jemand überprüfen, ob das Blockly so bleiben kann,
                                  oder ob es Verbesserungen gibt.Hunter Ventil.jpg
                                  Geschaltet soll das Ventil über die rot markierten Button werden.
                                  vis Hunter Ventil Test.jpg
                                  Links Ventil auf -- rechts Ventil zu
                                  Sie sind in vis.0 so eingestellt, das,
                                  wenn aus (falsch) grün und wenn ein (wahr) rot signalisiert wird.
                                  Diese Konstellation ist jetzt nicht mehr gegeben. Beide Taster zeigen rot. das Ventil ist aber zu.
                                  Gibt es eine Möglichkeit das zu realisieren?
                                  Oder sollte ich für diese Frage einen neuen Betreff aufmachen?
                                  Gruß Michael

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  680
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  blockly javascript
                                  3
                                  15
                                  661
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo