      Из мануала:

      Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by

          Что возвращают?

          • http://192.168.0.14/sec

          • http://192.168.0.14/sec/

          • http://192.168.0.14/sec/?cf=1

          • http://192.168.0.14/sec/?cf=2

          Как HTML.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            vtec last edited by

            MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
            [Config](/sec/?cf=1)
            -- Ports --
            [P0 - IN](/sec/?pt=0)
            [P1 - IN](/sec/?pt=1)
            [P2 - IN](/sec/?pt=2)
            [P3 - IN](/sec/?pt=3)
            [P4 - IN](/sec/?pt=4)
            [P5 - IN](/sec/?pt=5)
            [P6 - IN](/sec/?pt=6)
            [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
            [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
            [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
            [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
            [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
            [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
            [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
            [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
            [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
            

            2. Тоже самое что и первое

            3.

            [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
            
            <form action="/sec/">IP: 
            Pwd: 
            GW: 
            SRV: 
            Script: 
            Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
            T check: 
            Alarm T: 
            Cur T: 37
            </form>
            
            
            [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
            
            <form action="/sec/">Megad-ID: 
            srv loop: 
            </form>
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              vtec last edited by

              Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Haus last edited by

                  Привет

                  В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.

                  1W

                  [Back](/sec)
                  P7
                  temp:26.81
                  
                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                  Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                  Val 
                  Act 
                  Net  
                  Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                  </form>
                  
                  

                  DHT22

                  [Back](/sec)
                  P0
                  temp:30.30
                  hum:38.70
                  
                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                  Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                  </form>
                  
                  

                  443_screencapture-192-168-1-68-8081-1440449132648.png
                  443_screencapture-192-168-1-14-sec-1440449943300.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by

                    В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.

                    Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y

                    Может кто нибудь попробовать новую версию?

                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                    

                    > В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                    А всё остальное работает???

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Andrei34 last edited by

                      В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует 😞 .

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Bosya last edited by

                        Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…

                        2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

                        2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vtec last edited by

                          А зачем?

                          Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bosya last edited by

                            @vtec:

                            А зачем? `
                            Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                            @vtec:

                            Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                            Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.

                            Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.

                            А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by

                              @Andrei34:

                              В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                              А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)

                              @Andrei34:

                              А в Vis ни на что не реагирует 😞 . `
                              Поправил. Должно работать.

                              Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by

                                @Bosya:

                                Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…

                                2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647

                                2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                Поправил. Установка через github, как сверху описано.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Bosya last edited by

                                  @Bluefox:

                                  Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                  Спасибо, это заработало отлично.

                                  Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.

                                  Приєтом команды:

                                  http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get

                                  255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)

                                  http://192.168.24.69/sec/?cmd=all

                                  ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)

                                  2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false

                                  2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
                                  645____.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    @Bosya:

                                    @Bluefox:

                                    Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
                                    Спасибо, это заработало отлично.

                                    Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.

                                    Приєтом команды:

                                    http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get

                                    255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)

                                    http://192.168.24.69/sec/?cmd=all

                                    ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)

                                    2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false

                                    2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                                    Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.

                                    Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625

                                    А запись настроек в мегу работает?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Andrei34 last edited by

                                      @Bluefox:

                                      А запись настроек в мегу работает? `
                                      Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        @Andrei34:

                                        @Bluefox:

                                        А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                                        А ты значения пишешь или читаешь?

                                        Что говорит лог с уровнем debug?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Andrei34 last edited by

                                          @Bluefox:

                                          А ты значения пишешь или читаешь?

                                          Что говорит лог с уровнем debug? `
                                          Я в основном пишу . В логе ошибок нету 😞 Сейчас не могу показать , не дома .

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Andrei34 last edited by

                                            @Bluefox:

                                            Что говорит лог с уровнем debug? `
                                            Когда переключаеш дигитал````
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
                                            megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all

                                            в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит .
                                            
                                            А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:````
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [15]: 164, calc state 164
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [14]: 90, calc state 90
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new state on port [1]: 1
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164
                                            megad-0	2015-09-10 14:53:11	debug	getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            896
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            28
                                            430
                                            115541
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo