    • Bluefox
      Bluefox last edited by

      @Bosya:

      Две абсолютно одинаковые меги.

      0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.

      Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:

      root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0

      2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value

      2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get

      2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27

      2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1

      2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1

      2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value

      2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get

      2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27

      2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0

      2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2

      2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72

      2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value

      2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get

      2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72

      2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1

      2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2

      2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2

      2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73

      2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value

      2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get

      2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72

      2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0

      2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233

      2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233

      2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233

      2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
      А что загорается и тухнет?

      По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
      4720_heigung2.jpg
      4720_heizung.jpg

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        Заработало? Мне важно знать, что бы написать на ab-log форуме, что драйвер готов.

        (Проблему с поиском устройств я ещё решу)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bosya last edited by

          Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
          6305_hm_tuersensor.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Bosya last edited by

            Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
            @Bluefox:

            А что загорается и тухнет? `
            Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).

            PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)

            Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3

            Ответ: OK

            Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3

            Ответ: OK->

            Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3

            Ответ: OK->

            Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox last edited by

              Ты имеешь ввиду

              OK****->****

              ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                Поправил

                ### 0.2.10 (2015-09-26)
                * (bluefox) return "OK" and not "OK->" to other than 0 instances
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by

                  Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.

                  Тогда я смогу доделать драйвер полностью.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vtec last edited by

                    Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                    255_mega-conf.png

                    Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                    Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                    А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                    Код этой галочки:

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      vtec last edited by

                      @Bluefox:

                      Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.

                      Тогда я смогу доделать драйвер полностью. `
                      Отправил в личку.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by

                        @vtec:

                        Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                        filename="mega-conf.png" index="0">~~

                        Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                        Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                        А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                        Код этой галочки: `
                        Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                        Спасибо.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vtec last edited by

                          @Bluefox:

                          @vtec:

                          Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                          filename="mega-conf.png" index="0">~~

                          Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2

                          Как бы это галочка главнее чем поле режим.

                          А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).

                          Код этой галочки: `
                          Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                          Спасибо. `
                          Я про это Андрею писал, сам так же по форуму лазил искал описание.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bosya last edited by

                            @Bluefox:

                            Ты имеешь ввиду

                            OK->

                            ? `
                            Именно это я и имел в виду.

                            Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.

                            Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Bosya last edited by

                              @Bluefox:

                              Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.

                              Спасибо. `
                              Описано. Я отже холел об этом написать.

                              http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328

                              Mode - очень важный и интересный параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа

                              P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя

                              R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя

                              P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.

                              В каких случаях это может потребоваться? Не буду брать для примера ситуации с управлением инженерным оборудованием. Квартирный звонок. Нажали - звонит, отжали - не звонит. Это режим "P&R" - при нажатии на кнопку звонка отправляется сообщение на сервер, включается соответствующий выход устройства. При отжатии снова отправляется сообщение на сервер, выключается выход устройства. Другой пример. Подключение к устройству охранных датчиков движения. Да, устройство вполне подходит для построения в том числе охранных систем! По умолчанию контакт датчика замкнут и система понимает, что датчик функционирует. При фиксации движения в зоне действия датчика, он размыкает контакт, что является тревожным сигналом. Тогда режим входа настраивается как "R"

                              Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Bosya last edited by

                                Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:

                                on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                                    if (obj.newState.val === true) {
                                      request(Lamp4);
                                    }
                                });
                                

                                В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно…

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  vtec last edited by

                                  Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.

                                  При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.

                                  UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂

                                  UPD. Правильно ли я мыслю?

                                  on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                          setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                          log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                      }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                          setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                          log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                      }
                                  });
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by

                                    Пофиксил misc для входа. Добавил параметер "Дребезг". Поправил поиск.

                                    Что это такое? По имени naf
                                    48_megad-port-adc.jpg

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by

                                      @Bosya:

                                      Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:

                                      on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                                          if (obj.newState.val === true) {
                                            request(Lamp4);
                                          }
                                      });
                                      

                                      В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
                                      Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.

                                      Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с

                                          adapter.setState(config.id, config.value, true);
                                      
                                      

                                      на

                                          adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by

                                        @vtec:

                                        Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.

                                        При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.

                                        UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂

                                        UPD. Правильно ли я мыслю?

                                        on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                            if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                                setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                                log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                            }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                                setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                                log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                            }
                                        });
                                        ```` `  
                                        

                                        Да всё правильно. Работает? Лампочку в виз надо рисовать по megad.0.p7_P7.

                                        Вот так

                                        [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"megad.0.p7_P7","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":true,"oidTrue":"megad.0.p0_P0","oidFalse":"megad.0.p0_P0","oidTrueValue":"false","oidFalseValue":"true","invert_state":false,"iconColor":"#143afa","icon_off":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_0.svg","icon_on":"/vis/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_100.svg","invert_icon":false},"style":{"left":"680px","top":"176px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vtec last edited by

                                          Да, заработало.

                                          В твоем элементе у меня почему то значки не отобразились и он не заработал. В логе: <u>megad-0 2015-09-29 00:17:40 error Cannot write the read only port megad.0.p0_P0</u>

                                          И как влияет ID объекта при true: megad.0.p0_P0 и ID объекта при false: megad.0.p0_P0 на лампочку (для чего это нужно)?

                                          У меня вот такой элемент работает

                                          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"megad.0.p7_P7","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12"},"style":{"left":"485px","top":"233px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • V
                                            vtec last edited by

                                            Нажатие кнопки поиска

                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Adapter.adapter.config.ports.(anonymous function).value (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:87:17)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMega (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:702:17)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at discoverMegaOnIP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:671:24)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at Object.exports.createSocket (dgram.js:130:10)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at new Socket (dgram.js:113:16)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	at newHandle (dgram.js:88:9)
                                            Error:	2015-09-29 00:31:30	error	Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                            message	2015-09-29 00:31:30	error	messagebox.system.adapter.megad.0 [object Object] Bad socket type specified. Valid types are: udp4, udp6
                                            

                                            Если используется модуль Datagram Sockets, то там написано: Creates a datagram Socket of the specified types. Valid types are udp4 and udp6.
                                            6305_flot_lueftung.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            841
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            28
                                            430
                                            115568
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo