      Mr_Sans @chefkoch009 last edited by Mr_Sans

      @chefkoch009

      Hallo Zusammen

      Nein, soeben hab ich rausgefunden, dass wenn beim Objekt sowohl das Flag für Schreiben wie Lesen angemacht wurde, will er hier nur lesen! Hab nun bei diesem Objekt das Lesen Flag entfernt und nun schreibt er richtig auf den Bus.

      Geht nun alles

      123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 123brokerei
        123brokerei @Mr_Sans last edited by

        @chefkoch009

        ich habe heute leider ergebnislos versucht meinen 24V-LED MDT Dimmer mit einem Absolutwert anzusteuern.
        Sowohl das schalten, dimmen (relativ) als auch die Statuswerte funktionieren. Anbei meine GAs
        24f64b92-1cf5-44f9-a10f-18ecddd66ae6-grafik.png
        Ich kann aber leider keinen absoluten Helligkeitswert (blaue Zeile) auf den Bus senden.
        Über die ETS kann dieser Wert angepasst werden.

        Den oben markierten Datenpunkt habe ich wie folgt konfiguriert... (habe das schreiben und lesen Flag manuel hinzugefügt)
        876c7e0c-c06e-4805-97ae-a18784d8539e-grafik.png

        Habt ihr mir einen Tipp, wie ich diesen Wert auf den Bus bekomme?

        123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 123brokerei
          123brokerei @123brokerei last edited by

          Hallo zusammen,

          nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
          An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009

          Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
          1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.

          • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie

          • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"

          immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
          Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb

          2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
          Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.

          3103f3bc-0637-4a8e-b377-3fb16a1cf6b8-grafik.png
          4b7b2dd5-80f6-4446-b73d-3018a8ecd261-grafik.png

          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            sourex @stsch83 last edited by

            @stsch83
            Unter der Kategorie Katalog einfach mal nach Dummy suchen. Dort haben einige Hersteller Dummys angelegt die man dann hinzufügen kann.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              sourex @123brokerei last edited by

              @123brokerei
              das gleiche hat Chefkoch bei mir auch schon mal gemacht und ich habe das dort doch auch weiter oben genau so beschrieben mit Beispielvarianten der Benennung. Vielleicht sollte man das mal als eine Art Sticky hier anfügen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                amandus99 last edited by

                ich habe ein seltsames Problem.
                Ich habe in meiner Installation 2 IP Interfaces in unterschiedlichen Bereichen. Das eine Interface erreiche ich über den Adapter wunderbar mit der IP 192.168.190.26. Das zweite mit 192.168.190.10 lässt sich aber nicht erreichen und ich weiß nicht warum. Über ETS kann ich beide ansprechen und funktioniert wunderbar.

                chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chefkoch009
                  chefkoch009 Developer @amandus99 last edited by

                  @amandus99
                  Sind noch andere Verbindungen zu dem gateway offen? Bitte mal die Anzahl der Max gleichzeitigen Verbindungen prüfen.

                  VG
                  chefkoch009

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    amandus99 @chefkoch009 last edited by

                    @chefkoch009
                    der iobroker ist der einzige. Die Verbindung mit ETS war zuvor getrennt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      quorle last edited by

                      Wollte mich einmal erkundigen, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird? Es gibt ja mehrere Issus auf Github zu diesem Adapter.

                      Ich bin nun schon bei Version 1.0.20, die momentan wieder funktioniert. Zuerst funktionierte die 1.0.33 bei mir, aber seit geraumer Zeit werden hier vereinzelt die GA´s nicht mehr geschaltet. Zuvor war alles mit der Version i.O.
                      Die aktuelle 1.0.42 verbessert dies leider nicht.

                      Zudem hat der Sprung von 1.0.33 auf 1.0.20 den Nachteil, das einige Aufzeichnungsdatenpunkte, die ich mit InfluxDB aufzeichne nicht mehr funktioniert haben. Habe ich zwar beheben können, aber das wird bei einer Erhöhung der Version des KNX-Adapters wieder eine Projekt werden.

                      Auch die das Schalten war bei 1.0.33 ja bereits auf true/false optimiert, hier musste ich beim Downgrade einige Scripte umschreiben.

                      Nun wollte ich einmal fragen, ob der Adapter eigentlich noch offiziell Entwickelt wird?
                      Wäre schade, wenn keiner mehr Zeit hätte für diesen Adapter. Es steckt ja eine Menge Arbeit in diesem Adapter und er wird augenscheinlich ja wirklich gebraucht 😉

                      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        elektrowichtel @quorle last edited by elektrowichtel

                        Gute Morgen zusammen,

                        ich habe den ioBroker zusammen mit dem KNX Adapter jetzt schon 2-3 Jahre in Betrieb. Bis letzte Woche alles zunächst provisorisch, was aber bis zur Adapterversion 1.0.42 ganz gut funktioniert hat. Jetzt habe ich die Programmierung in der ETS mal "glatt gezogen" (keine Sonderzeichen außer "-") und seitdem funktioniert außer schalten nichts mehr richtig.
                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der teilweise fehlenden Zuordnung der Gruppenadressen liegt, kann aber auch andere Ursachen haben (ETS Programmierung noch nicht ganz sauber, Adapterversion, ETS Version, etc.)
                        Ich verwende noch die ETS 4, deshalb bin ich unsicher, welche Adapterversion am besten geeignet ist. Gibts da Erfahrungen? Durchprobieren wäre auch eine Lösung, aber wie mache ich das am besten? Einfach immer alle Datenpunkte im ioB löschen und andere Version installieren, oder muss noch mehr beachtet werden? Kann man auch auch mehrere Versionen parallel in mehreren Instanzen installieren? Hatte so einen Fall noch nie 😉
                        Muss denn die Programmierung wirklich sooo sauber sein? Wenn ich doch einer GA den entsprechenden Datenounkt in der ETS zugeordnet habe und die Flags passen, dann dürfen doch andere freie und nicht zugeordnete GAs keinen Einfluss auf die GA haben, oder?
                        Ich muss sagen, die Erläuterungen zum Adapter, gerade auch hier in dem Thema sind schon super, aber ich komme damit trotzdem nicht meinem Problem auf die Spur.
                        @chefkoch009 ich weiß die Zeit ist knapp, das ist sie ja bei uns allen irgendwie 😕 aber vielleicht kannst du oder ein anderer Mitentwickler mich unterstützen und vielleicht den zündenden Funke liefern? Ich wäre mega dankbar. Das Thema strapaziert mich jetzt doch sehr, WAF und so... 😂

                        Euch allen ein schönes Wochenende 😎 🌞

                        +++Update:
                        Ich konnte durch ordentliches Bereinigen der ETS Programmierung soweit alles zum Laufen bringen. Was aber nicht funktioniert, das Einlesen von Zentral-GA's. Diese werden ignoriert (ich denke dadurch, weil nicht sendende GA). Vielleicht hat ja dazu jemand eine Erklärung uns evtl. Lösung.
                        +++

                        Grüße elektrowichtel

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          loverz last edited by

                          Hall zusammen,

                          ich wollte mal kurz auf diese Warnungen aufmerksam machen:

                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.576	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.575	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum_Zeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Uhrzeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.501	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.500	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.065	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.064	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Sättigung_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.050	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.049	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.021	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.020	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Farbe_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Farbtemperatur_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Kinderzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.904	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.903	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esszimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.872	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          knx.0	2020-10-07 12:27:54.871	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Schlafzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @loverz last edited by Glasfaser

                            @loverz

                            Welche Adapterversion ?

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              loverz @Glasfaser last edited by

                              @Glasfaser
                              1.0.39

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                felixbleyl last edited by felixbleyl

                                Hallo zusammen,

                                in Verbindung mit Siemens KNX Raumthermostaten kommt es bei mir regelmäßig zu Abbrüchen des Adapters, hier der Auszug aus dem Log:

                                knx.0 2020-10-10 14:05:13.950 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:55605
                                knx.0 2020-10-10 14:05:13.947 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                                knx.0 2020-10-10 14:05:11.959 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0 2020-10-10 14:05:11.951 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0 2020-10-10 14:05:11.946 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0 2020-10-10 14:02:20.349 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:33321
                                knx.0 2020-10-10 14:02:20.347 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                                knx.0 2020-10-10 14:02:18.358 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0 2020-10-10 14:02:18.352 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                knx.0 2020-10-10 14:02:18.347 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                                In der ETS (GruppenMonitor) sehe ich das die Raumthermostate irgendeine Information auf den Bus Senden, welche wahrscheinlich den Adapter in die Knie zwingen.

                                Gruppenmonitor.PNG

                                Ich vermute das das Telegram mit der Ziel-Adresse: HVAC/DistrSegmH 1 das Problem verursacht, leider finde ich keine Option das Telegram im Gerät auszuschalten. Ich denke es liegt am LTE-Mode des Thermostates

                                Hat jemand eine Idee das Problem zu lösen ?

                                Bzw. Kann man bei dem KNX Adapter einstellen, wie er sich bei Unbekannten Telegrammen verhalten soll ? Eventuell das er Unbekannte Telegramme ignoriert ?

                                Vielen Dank

                                Grüße

                                Felix

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  sourex last edited by

                                  Hi.
                                  Ich wollte seid einiger Zeit mal wieder versuchen meinen Stripe vernünftig über IO zu steuern da ich bei Github gelesen habe das Chefkoch mal die dazugehörigen Datenpunkte eingepflegt hat.
                                  Mein Aktor ist ein MDT der den Stripe auf den GT2 über HSV wunderbar ansteuert.
                                  Kann mir jemand bestätigen das das mit IOBroker überhaupt funktioniert bevor ich das unmögliche versuche ? 🙂

                                  Gesteuert werden sollen Helligkeit und Farbe.
                                  Sättigung wer schön aber kein Muss.
                                  Diverse Collerpicker Widgets funktionieren leider nicht da sie alle auf Hue Basis arbeiten.

                                  chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • chefkoch009
                                    chefkoch009 Developer @sourex last edited by

                                    @sourex Hast du mal 6-Byte Objekt versucht?

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sourex @chefkoch009 last edited by

                                      @chefkoch009 29.PNG

                                      hier kannst du in etwa sehen was ich schon versuch habe.

                                      Mit den 6 Byte hatte ich es noch nicht versucht da die ganzen Verknüpfungen dann weg sind. Unter Openhab hat das ganze ja auch ohne einen einzelnen Weißwert geklappt.
                                      Dachte mir dann muss das doch auch hier so gehen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Philipp S.
                                        Philipp S. last edited by

                                        Hallo liebe Community,
                                        ich hätte auch mal ein Problem mit dem Adapter. Ich gehe mal stark davon aus das es ein Fehler meinerseits ist, dabei stehe ich jedoch schon ein paar Tage auf dem Schlauch.

                                        Und zwar habe ich eine GA zum Schalten meines Lichtes und eine GA als Rückmeldeobjekt. Diese sind wie hier in dem Tread auch schon beschrieben wie folgt benannt:

                                        knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus
                                        knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS

                                        Mein Problöem besteht nun darin, das in der Vis die Anzeige nur in eine Richtung Funktioniert. Schalte ich das Licht in der Vis an, steht diese folglich auf "Ein". Schalte ich dann das Licht am Schalter aus so ändert sich die Anzeige (Schiebeschalter in der Vis auf "Aus".
                                        Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.

                                        Ist das Problem auch bei anderen bekannt? gibt es dazu eine Lösung? über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Die beiden RAWs der Gruppenadressen habe ich unten mal angehängt.

                                        Gruß
                                        Philipp

                                        {
                                          "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "update": true,
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                          },
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "address": "1/1/15",
                                            "addressRefId": "P-043C-0_GA-210",
                                            "statusGARefId": "P-043C-0_GA-106",
                                            "actGARefId": "",
                                            "objRef": "O-0_R-11001",
                                            "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                                            "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                                            "objectSize": ""
                                          },
                                          "from": "system.adapter.knx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1603573898012,
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1638
                                          }
                                        }
                                        
                                        {
                                          "from": "system.adapter.knx.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1603573898022,
                                          "common": {
                                            "name": "Beleuchtung OG Flur Ein/Aus STATUS",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "indicator",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "update": true,
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                          },
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.011",
                                            "address": "1/4/15",
                                            "addressRefId": "P-043C-0_GA-106",
                                            "statusGARefId": "",
                                            "actGARefId": "P-043C-0_GA-210",
                                            "objRef": "O-65_R-223",
                                            "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
                                            "devInst": "P-043C-0_DI-56",
                                            "objectSize": ""
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1638
                                          },
                                          "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_OG_Flur_Ein_Aus_STATUS",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        
                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @Philipp S. last edited by

                                          @Philipp-Stopp
                                          In deinem ersten DP steht in Zeile 9 bei read ein false drin. Das würde ich mal zu true ändern und im 2. DP bin ich mir bei der role nicht sicher ob da value rein muss. Probier die beiden Sachen mal aus.

                                          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Philipp S.
                                            Philipp S. last edited by

                                            @ThaBam Hallo,
                                            vielen Dank für die Info. Ich habe beide Optionen unabhängig voneinander und auch zusammen ausprobiert, leider ohne Erfolg. Was zu sagen ist, in den Objekten wird der Wert des Rückmeldeobjektes Umgeschaltet. Dort Sehe ich sowohl das sich ändernde Schaltobjekt als auch die Veränderung in dem Rückmeldeobjekt. Lediglich der Schiebeschalter reagiert nicht.

                                            Gibt es noch weitere Lösungsansätze?

                                            Gruß
                                            Philipp

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            764
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154879
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo