    • Philipp S.
      Philipp S. @Philipp S. last edited by

      @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:

      @Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts 😉
      Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.

      Gruß
      Philipp

      Ich muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.

      ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.

      Gruß
      Philipp

      {
        "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION",
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": false,
          "write": true,
          "update": false,
          "unit": "",
          "max": true,
          "min": false
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "1/1/8",
          "addressRefId": "P-043C-0_GA-203",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-0_R-51",
          "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5",
          "devInst": "P-043C-0_DI-35",
          "objectSize": ""
        },
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1603834013755,
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        }
      }
      

      und

      {
        "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS",
          "type": "boolean",
          "role": "indicator",
          "read": true,
          "write": true,
          "update": true,
          "unit": "",
          "max": true,
          "min": false
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT1.011",
          "address": "1/4/8",
          "addressRefId": "P-043C-0_GA-99",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-1_R-52",
          "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5",
          "devInst": "P-043C-0_DI-35",
          "objectSize": ""
        },
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1603834013765,
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        }
      }
      
      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Philipp S. last edited by

        @Philipp-S
        Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".

        Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:

        • addressRefId von knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS bei knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION in statusGARefId einfügen
        • addressRefId von knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION bei knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS in actGARefId einfügen
        • KNX Adapter neustarten
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          loverz last edited by

          Hi zusammen,

          seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:

          knx.0	2020-11-09 20:54:11.819	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649
          knx.0	2020-11-09 20:54:11.816	info	(27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
          knx.0	2020-11-09 20:54:09.834	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-11-09 20:54:09.829	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-11-09 20:54:09.821	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-11-09 20:54:09.816	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
          knx.0	2020-11-09 20:53:53.858	info	(27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all.
          knx.0	2020-11-09 20:53:53.818	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325
          knx.0	2020-11-09 20:53:53.793	info	(27828) Debuglevel: 0 1
          knx.0	2020-11-09 20:53:53.765	info	(27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1
          knx.0	2020-11-09 20:53:53.752	info	(27828) knx license is OK.
          

          Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.

          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @loverz last edited by

            @loverz
            was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?

            Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.

            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • L
              loverz @Garfonso last edited by

              @Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.

              Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.

              Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                Kopterframe last edited by

                Servus, eine Frage.
                Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
                ZB.ETS3
                Grüße Heiko

                Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Kopterframe last edited by

                  @Kopterframe
                  Vermutlich weil die deutlich anders aussehen als die aktuellen und dafür einfach kein Code erzeugt wurde... 😕

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    loverz @Garfonso last edited by loverz

                    @Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:

                    knx.0	2020-11-13 12:58:44.607	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697
                    knx.0	2020-11-13 12:58:44.605	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                    knx.0	2020-11-13 12:58:42.694	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:42.690	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:42.609	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:42.605	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:35.064	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585
                    knx.0	2020-11-13 12:58:35.062	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                    knx.0	2020-11-13 12:58:33.129	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:33.125	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:33.018	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    knx.0	2020-11-13 12:58:33.013	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                    

                    Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
                    Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kopterframe last edited by

                      Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
                      Wenn ja wie?

                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @Kopterframe last edited by

                        @Kopterframe

                        Du kannst auch mit einer neuen ets Version das Programm konvertieren und dann einspielen

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kopterframe @TheBam last edited by

                          @ThaBam ich habe aber keine neue Version..
                          Kann man die Datenpunkte nicht auch anders anlegen?
                          So viele sind es nicht.
                          Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiert

                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            loverz last edited by

                            knx.0	2020-11-14 19:25:46.737	warn	(1126) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            knx.0	2020-11-14 19:25:46.736	warn	(1126) Object Dachgeschoss.Beleuchtung.Spots_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            

                            liegt das an einer unsauberen ETS Programmierung?
                            Die Datentypen (in diesem Fall 1-Bit) sollten doch von ETS automatisch angelegt werden oder?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheBam
                              TheBam @Kopterframe last edited by

                              @Kopterframe

                              Ich habe die ets 4 und 5 wenn du magst kann ich dir die konvertieren

                              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                AndreasK last edited by AndreasK

                                Hallo,
                                Ich habe das Problem, dass der Dämmerungswert falsch angezeigt wird. Er ist immer um den Faktor 100 zu groß. Also bei 1 Lux wird 100 Lux angezeigt usw..
                                In der ETS habe ich als Datentyp für das KO 7.013 Helligkeit eingestellt.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JojoS @AndreasK last edited by JojoS

                                  ich bekomme die Zuordnung GA mit Status zum verrecken nicht hin. Habe nochmal ein ETS Testprojekt gemacht und alle GA bis auf 'Licht schalten/Schalten' und 'Licht schalten/Stauts' rausgeworfen. Mit ETS 5.7.4 und Adapter 1.0.42.
                                  Mit den Namen habe ich schon alles mögliche probiert, Leerzeichen raus, Status in die gleiche Untergruppe. Der Status wird nicht als solcher eingelesen, er hat im ioBroker immer write=true. Was kann das noch sein???
                                  Flags für den Status waren K/L/Ü, habe das jetzt mal in K/L geändert aber der Status hat immer noch write=true.

                                  64ba8bcc-0c33-4362-ac66-da266114a8c4-grafik.png

                                  {
                                    "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Garten Licht Status",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "max": true,
                                      "min": false
                                    },
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT1.011",
                                      "address": "1/1/6",
                                      "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511",
                                      "statusGARefId": "",
                                      "actGARefId": "",
                                      "objRef": "O-41_R-111",
                                      "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                                      "devInst": "P-0C1E-0_DI-22",
                                      "objectSize": ""
                                    },
                                    "from": "system.adapter.knx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1605384053232,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  }
                                  
                                  {
                                    "from": "system.adapter.knx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1605384053248,
                                    "common": {
                                      "name": "Garten Licht",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "value",
                                      "read": false,
                                      "write": true,
                                      "max": true,
                                      "min": false
                                    },
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT1.001",
                                      "address": "1/0/6",
                                      "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-509",
                                      "statusGARefId": "",
                                      "actGARefId": "",
                                      "objRef": "O-36_R-108",
                                      "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                                      "devInst": "P-0C1E-0_DI-22",
                                      "objectSize": "",
                                      "update": false
                                    },
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                      "state": 1636
                                    },
                                    "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garten_Licht",
                                    "type": "state"
                                  }
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kopterframe @TheBam last edited by

                                    @ThaBam
                                    Das wäre super,
                                    Vielen Dank

                                    TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      AndreasK last edited by AndreasK

                                      Hi,
                                      Ich sehe gerade, dass kein LUX-Wert passt. Faktor 100 ist falsch von mir.
                                      Die Werte passen generell nicht. Stimmt der Daten-Typ ggf. nicht?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TheBam
                                        TheBam @Kopterframe last edited by

                                        @Kopterframe habe dir eine PN mit meiner mail geschickt wenn ich die haben wandel ich dir die gerade und schick sie zurück

                                        frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          AndreasK last edited by AndreasK

                                          Hi,
                                          hat sich erledigt. Ich habe jetzt den Datentyp 9.004 genommen. Jetzt passt es

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frank2604
                                            frank2604 @TheBam last edited by frank2604

                                            Hallo zusammen,

                                            sorry, wenn ich meine Noob-Frage hier im Tester Thread stelle. Falls es einen anderen fortlaufenden Thread zum KNX-Adapter gibt, gerne dahin verschieben. Ich brauche mal Hilfe von den KNX-Fachleuten ...

                                            Eigentlich habe ich überhaupt keine KNX-Installation. Weil aber meine REMKO Sole-Wärmepumpe nur KNX spricht, habe ich mich in das Thema versucht einzuarbeiten und mir eine Minimalumgebung aufgebaut, um die Verbindung zum ioBroker herzustellen.

                                            Ziel ist es, dass ich über den Modus-Adapter von meinem E3/DC Hauskraftwerk mitbekomme, wenn PV-Überschuss besteht und eigentlich eingespeist würde, die Soll-Temperatur für dem WW-Speicher und der Pufferspeicher zu erhöhen, um zusätzliche Energie im Wasser zu speichern.

                                            Nachfolgend einmal das Anschlussbild, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Ich verstehe das so, dass REMKO das Gira 2168 00 IP-Interface an das Zentralmodul der WP gehangen hat und darüber an den Bus an definierte Gruppenadressen sendet und lauscht.

                                            REMKO Wärmepumpe KNX.jpg

                                            In der REMKO-Anleitung sind alle GAs mit Ihren Datentypen angegeben:

                                            REMKO Gruppenadressen.jpg

                                            Ich habe diese in der ETS 5 alle genau so angelegt ...

                                            ETS.PNG

                                            ... dann das Projekt exportiert und im KNX-Adpater importiert. Die Freude war groß, als ich zeitnah die ersten Werte der Datenpunkte angezeigt bekam:

                                            KNX-Adapter.jpg

                                            Dann kam allerdings die Ernüchterung, als ich beispielhaft auf den DP für die WW-Solltemperatur den Wert 50 schreiben wollte. Da kommt bei der Wärmepumpe nichts an

                                            IMG_5344.png

                                            Habe ich irgendwo etwas übersehen? Muss ich bei den GAs, auf die ich senden will, noch etwas einstellen?

                                            Im Adapter-Log (debug) ist nichts zu sehen.

                                            Wäre für jeden Tip dankbar.

                                            Grüße

                                            Frank

                                            EDIT:

                                            Habe inzwischen in der ETS den Diagnosemonitor entdeckt. Damit kann ich auf die GA 5/0/9 die WW-Solltemperatur schreiben und die kommt auch sofort bei der Wärmepumpe an. Mache ich das gleiche im ioBroker durch Editierung des DPs, passiert weiterhin nichts. Daraus folgere ich, dass ich im IoBroker noch etwas nicht korrekt konfiguriert habe.

                                            Kann mir keiner helfen?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            844
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155134
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo