Hallo,
ich habe folgendes Problem. Für meine Heizungsvisualisierung habe ich im Heizraum eine NodeMCU verbaut. Diese ist über Mqtt mit dem ioBroker verbunden.
An die NodeMCU sind z. Z. 5 Tauchhülsen-Temperatursensoren DS18B20 über 1wire in Baum-Topologie angeschlossen. Als Leitung wurde Klingelleitung 2x2x0,6 verwendet. Alle Anschlüße wurden verlötet. Im Bereich der NodMCU wurde der 4,7 kOhm Widerstand verbaut.
Das Problem ist, obwohl alle Sensoren erkannt werden, die ausgelesenen Werte zu Hoch sind.
Zum Teil bis zu 10 Grad im höheren Messbereich.
Aufgefallen ist mir dies, da die obere Puffertemperatur über der Kesseltemperatur lag.
Könnte es sein, dass die Fühler einen ab haben?
Es waren doch recht preiswerte für ca. 9 Euro a 5 Stück oder ist der Fehler an anderer Stelle zu suchen.
https://www.directupload.net/file/d/5626/xgtukiah_jpg.htmSchönen Restsontag
MfG Berggeist -
Hallo Berggeist,
du könntest mal größere Wiederstände nehmen z.b. 50kOhm. Ich glaub man kann bis ca 100kOhm gehen damit verringert man auch den Stromverbrauch.
Ich habe allerdings in einem Fall auch einen 4,7kOhm Pullup verbaut.
Sehe ich richtig das du 5 Sensoren verbaut hast?
Du solltest mal alle einzeln Testen mit einer Temperatur die plausieble ist!
Unbenutze Adern in einem Kabel sollten mit GND verbunden sein um Störungen zu vermeiden.Normalerweise gehen die oder eben nicht!!!