      tombox @Sp0b1e last edited by

      @Sp0b1e Bei mir geht 21.5 du darfst nur kein Komma verwenden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sp0b1e last edited by

        @tombox
        Ich habe mir den Code mal etwas detaillierter angesehen und verstehe den Ablauf und die Befehle grundsätzlich. Das Einzige bei dem ich Verständnisprobleme habe, ist der Login und das wechseln auf die Fachmannseite. Entsprechend finde ich gerade auch keine Lösung auf die anderen Untermenüs zu gelangen. Dazu fehlt mir einfach die Erfahrung in JS und Java ist auch schon etwas länger her...
        Kannst du hier vielleicht eine kleine Funktion bereit stellen, die in die entsprechenden Untermenüs wie "Systembetreibsart", "Heizkreis", "Warmwasser", etc.. wechselt?

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tombox @Sp0b1e last edited by

          @Sp0b1e du brauchst nur __EVENTTARGET und __EVENTARGUMENT das kannst du mit einem proxy wie charles oder mitm proxy oder in dem network von der chrome dev console.
          Heizkrei ist zb
          __EVENTTARGET: ctl00$rdMain$C$controlExtension$iconMenu$rmMenuLayer
          __EVENTARGUMENT: 2

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss last edited by hanss

            Der Adapter ist ja sehr interessant, habe ich schon lange gesucht.

            Ist es möglich, über ioBroker die Vorlauftemperatur des Brennwertkessels zu
            verändern, so ca. +- 10K zusätzlich zur bestehenden Aussentemperatur-Führung?

            Ich möchte damit die Leistung über die bereits installierte Einzelraumregelung
            entsprechend dem Bedarf korrigieren.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Tg-71 Forum Testing @hanss last edited by

              @hanss
              Du kannst nur die Parameter ändern, die Du auch im Wem-Portal ändern kannst. Würde mich wundern, wenn Du die Vorlauf Solltemperatur direkt einstellen könntest. Du kannst die Raumsolltemperaturen oder die Heizkurve anpassen....

              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hanss
                hanss @Tg-71 last edited by

                @Tg-71
                Wenn man die Raumsolltemperatur ändern kann, dann wäre das doch was ich brauche:
                Raumsolltemperatur +1K entspricht doch Vorlaufsolltemperatur +2K oder nicht?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sp0b1e last edited by Sp0b1e

                  @Tg-71
                  @hanss
                  Ich kann bei mir die Anforderung unter Heizkreis auf Festwert stellen. Dann kann ich direkt den Sollwert für die Vorlauftemperatur vorgeben. Diese ist dann aber nicht mehr abhängig von der Witterung.
                  Festwert.PNG

                  Ich kann aber auch eine Anforderungsüberhöhung zwischen +-5K im witterungsgeführten Betreibsmodus vorgeben. Das wäre in Grunde genau das was du suchst.
                  über.PNG

                  Ich habe ein Split-Wärmepumpe, vielleicht gibt es die Einstellungen bei deinem Bennwertkessel auch....

                  hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hanss
                    hanss @Sp0b1e last edited by

                    @Sp0b1e
                    Vielen Dank, aber die Möglichkeiten der Einstellung sind natürlich abhängig von der Steuerung/Regelung
                    mit der man es zu tun hat. In meinem Fall benötige ich die Info für die Weishaupt WTC 15A.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sp0b1e @tombox last edited by

                      @tombox said in Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x:

                      @Sp0b1e du brauchst nur __EVENTTARGET und __EVENTARGUMENT das kannst du mit einem proxy wie charles oder mitm proxy oder in dem network von der chrome dev console.
                      Heizkrei ist zb
                      __EVENTTARGET: ctl00$rdMain$C$controlExtension$iconMenu$rmMenuLayer
                      __EVENTARGUMENT: 2

                      Ja ich hatte __EVENTTARGET und __EVENTARGUMENT schon mit der chrom dec console ausgelesen. Bin aber noch zu keinem funktionierenden Ergebnis gekommen. Du hattest noch den "ClientState" gesetzt, muss ich das beim Wechseln ins Untermenü auch setzt?

                      Ich hatte versucht mit deiner switchFachmann()-Funktion im normalen Benutzermodus auf das Untermenü Heizkreis zuzugreifen, indem ich das von dir definierte __EVENTTARGET und __EVENTARGUMENT mit den ausgelesenen Werten ersetzt habe.

                      //form["__EVENTTARGET"] = "ctl00$SubMenuControl1$subMenu";
                      //form["__EVENTARGUMENT"] = "3";
                      //form["ctl00_SubMenuControl1_subMenu_ClientState"] = '{"logEntries":[{"Type":3},{"Type":1,"Index":"0","Data":{"text":"Übersicht","value":"110"}},{"Type":1,"Index":"1","Data":{"text":"Anlage:","value":""}},{"Type":1,"Index":"2","Data":{"text":"Benutzer","value":"222"}},{"Type":1,"Index":"3","Data":{"text":"Fachmann","value":"223","selected":true}},{"Type":1,"Index":"4","Data":{"text":"Statistik","value":"225"}},{"Type":1,"Index":"5","Data":{"text":"Datenlogger","value":"224"}}],"selectedItemIndex":"3"}'
                      form["__EVENTTARGET"] = "ctl00$rdMain$C$controlExtension$iconMenu$rmMenuLayer";
                      form["__EVENTARGUMENT"] = "2";
                      form["ctl00_rdMain_C_controlExtension_iconMenu_rmMenuLayer_ClientState"] = '{"logEntries":[],"selectedItemIndex":"2"}'
                      

                      Leider geht es wohl nicht so einfach oder ich habe einen Denkfehler. Ich bin mit der Syntax auch nicht wirklich vertraut.
                      Ergbniss ist, dass in den logs im ioBroker der body als debug-Information ausgeworfen wird...

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox @Sp0b1e last edited by

                        @Sp0b1e Ich habe . mir das mal kurz angeschaut und sieht soweit gut aus er liefert direkt die html datei mit den werten man müsste jetze direkt danach

                        for (const dataCell of dom.window.document.querySelectorAll(".simpleDataIconCell")) {
                        

                        ausführen um die werte abzugreifen.

                        Bzw es gibt dann kein

                        if (body.indexOf('Object moved to <a href="https://www.wemportal.com/Web/Default.aspx"') !== -1) {
                        

                        mehr das resolve muss also davor passieren.

                        Es wäre besser wenn man followAllRedirects: false auf true setzen und dann ist auch bei switch auf fachmann gleich der body mit den inhalten da und muss nicht erst nochmal in getStatus requested werden. dem getStatus könnte man den jeweiligen body übergeben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Olivbus last edited by Olivbus

                          Kleiner Bug

                          Bei mir läuft der Adapter jetzt seit drei Wochen problemlos. Ich logge die relevanten Daten mit und sehe dass diese korrekt sind. Auch habe ich eine Vis erstellt, so dass man jetzt vom Wohnzimmer die Heizung steuern kann ohne in den Keller gehen zu müssen.

                          Einen kleinen Fehler habe ich gefunden, über dessen Korrektur ich mich freuen würde:
                          Unter "Status" wird der Status des Warmwassers (müsste eigentlich bei StatusWW erscheinen) angezeigt. Es wäre schön, wenn der Status der Heizung (Zeitprogramm/Absenk/Normal/Komfort) dort und der WW Status unter der entsprechenden Rubrik (Status WW) angezeigt würde.
                          @tombox wenn Du dazu nochmal einen Zugang zu meinem System brauchst, stelle ich diesen gerne her.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tombox @Olivbus last edited by

                            @Olivbus Werden diese Information auf der Fachmann Seite angezeigt?

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              Olivbus @tombox last edited by

                              @tombox Ja, ich glaube der eine Wert ist im Adapter vertauscht und der andere nicht angelegt. Kann das sein?

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @Olivbus last edited by

                                @Olivbus Aber ich sehe diese Werte nicht auf der Infoseite von Fachmann hast du ein Screenshot?

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  Olivbus @tombox last edited by

                                  @tombox ![Bild Text](Bild Link)status.png

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @Olivbus last edited by

                                    @Olivbus Ich habe mal versucht in der neusten Version das Problem zu lösen in dem ich die Status durchnummeriere

                                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Olivbus @tombox last edited by

                                      @tombox Habe die neue Version geladen, sehe aber keinen Unterschied bei "Status" und "StatusWW". Bei Betriebsart erscheint jetzt eine Zahl hinter Zeitprogramm 1?

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tombox @Olivbus last edited by

                                        @Olivbus Du müsstest jetzt ein Feld Status0 und Status1 haben.

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          Olivbus @tombox last edited by Olivbus

                                          @tombox Seit dem Update wird in meinem Log jede Minute folgende angezeigt:

                                          history.0	2019-12-09 11:05:32.562	info	(4210) enabled logging of weishaupt-wem.3.Im Strasse.WarmwassertemperaturAktuell, Alias=false
                                          

                                          Und das von allen Werten die ich logge. Hat das mit dem Update zu tun?
                                          Die Felder Status0 und 1 sehe ich nicht

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tombox @Olivbus last edited by

                                            @Olivbus eigentlich habe ich da nichts geändert. Sollte nicht jede minute kommen. Kannst du mich zu deiner Anlage einladen damit ich das Problem beheben kann? Email per pn.

                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            737
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24025
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo