      @JungleFire Könntest Du Deinen Zigbee Adapter mal auf debug stellen und logs hier posten?
      Dann wird der Adpater auch neu gestartet.
      Mich interessiert, ob die Ausgabe der INNR dann genauso aussieht wie sie bei mir war, da ich die Logs vom herdsman-converter noch habe...

      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @Moskito last edited by

        @Moskito

        code_text
        ```zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.773	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:30.772	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.772	debug	(32112) Publish {"current":0.032}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.766	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":32}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:29.765	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.776	debug	(32112) Publish {"current":0.03}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":30}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:13.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.792	debug	(32112) Publish {"current":0.038}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.781	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.779	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":38}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:12.778	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.865	debug	(32112) Publish {"state":"ON"}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.859	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID"
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.857	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b07d5f', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:10.856	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":17,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b07d5f","_networkAddress":4142,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":492
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.779	debug	(32112) Publish {"current":0.029}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.772	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.771	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":29}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:09.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.822	debug	(32112) Publish {"current":0.027}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.812	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.810	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":27}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:08.809	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.797	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356a424 SP 120
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.792	info	(32112) Succesfully configured 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.776	debug	(32112) Publish {"current":0.031}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.770	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.768	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":31}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:07.767	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.983	debug	(32112) Publish {"voltage":230}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":230}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:06.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.984	debug	(32112) Publish {"voltage":232}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.977	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.975	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356a424', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsVoltage":232}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:05.974	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":18,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356a424","_networkAddress":17109,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":492
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.784	debug	(32112) Publish {"current":0.036}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.773	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.772	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":36}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:02.770	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.790	debug	(32112) Publish {"current":0.026}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.779	debug	(32112) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":4
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.777	debug	(32112) Received Zigbee message from '0x00158d000356bc90', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"rmsCurrent":26}' from endpoint 1 with groupID 0
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.776	debug	(32112) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":3,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d000356bc90","_networkAddress":4971,"_manufacturerID":4454,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) Zigbee started
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.628	info	(32112) 0x00158d000356a424 (addr 17109): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.627	info	(32112) 0x7cb03eaa00b07d5f (addr 4142): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d000274f598 (addr 4584): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.626	info	(32112) 0x00158d0002bfb6be (addr 5873): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.625	info	(32112) 0x00158d0002389e28 (addr 61457): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d000272edad (addr 35898): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.624	info	(32112) 0x00158d00027233e0 (addr 29482): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.623	info	(32112) 0x00158d000256d4a9 (addr 51011): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000256d4ae (addr 753): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.622	info	(32112) 0x00158d000272ce3e (addr 2550): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.621	info	(32112) 0x7cb03eaa00b08d2d (addr 7171): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00032c2be6 (addr 4491): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.620	info	(32112) 0x00158d00044e933d (addr 14751): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.619	info	(32112) 0x00158d000274f5e3 (addr 26099): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.618	info	(32112) 0x00158d000275f0b6 (addr 11166): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.617	info	(32112) 0x00158d000356bc90 (addr 4971): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.616	info	(32112) 0x00158d000272374e (addr 57742): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.608	info	(32112) Configuring 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.606	debug	(32112) Yes!
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b07d5f Plug 01
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.605	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f598 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.604	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002bfb6be lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d0002389e28 lumi.weather
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.603	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272edad lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.602	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00027233e0 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4a9 lumi.sensor_wleak.aq1
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.601	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000256d4ae lumi.sensor_wleak.aq1
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272ce3e lumi.weather
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.599	debug	(32112) shouldConfigure? 0x7cb03eaa00b08d2d Plug 01
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.598	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00032c2be6 lumi.sensor_motion.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.597	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d00044e933d lumi.sensor_motion.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.596	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000274f5e3 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.595	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000275f0b6 lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.594	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000356bc90 SP 120
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.592	debug	(32112) shouldConfigure? 0x00158d000272374e lumi.sensor_magnet.aq2
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.589	info	(32112) Currently 17 devices are joined:
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.586	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356a424 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.585	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b07d5f = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.583	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f598 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.582	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002bfb6be = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.580	debug	(32112) Publish available for 0x00158d0002389e28 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.579	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272edad = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.577	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00027233e0 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.576	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4a9 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.574	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000256d4ae = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.572	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272ce3e = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.571	debug	(32112) Publish available for 0x7cb03eaa00b08d2d = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.569	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00032c2be6 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.568	debug	(32112) Publish available for 0x00158d00044e933d = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.566	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000274f5e3 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.565	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000275f0b6 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.563	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000356bc90 = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.561	debug	(32112) Publish available for 0x00158d000272374e = true
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.558	debug	(32112) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0x00124b00192e828a","channel":11}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.553	info	(32112) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:01.552	debug	(32112) zigbee-herdsman started
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.214	debug	(32112) Starting zigbee-herdsman...
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.212	info	(32112) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2019-12-02 18:38:00.179	info	(32112) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
        zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.542	info	(22982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.539	info	(22982) terminating
        zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.466	info	(22982) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.464	info	(22982) cleaned everything up...
        zigbee.0	2019-12-02 18:37:55.462	info	(22982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF```
        code_text
        

        Bitteschön 😉

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Moskito @Guest last edited by

          @JungleFire Danke!
          Ich schau mir das mal an....

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Alligator
            Alligator last edited by Alligator

            Hallo an alle,

            erstmal ein riesengroßes Lob für die ganze arbeit die ihr euch macht.

            Xiaomi Aqara Sensoren lassen sich jetzt super schnell und einfach einbinden. Und auch die Osram Plugs gehen soweit ohne Probleme, wobei wenn ich mir die Empfangs Qualität der einzelnen Sensoren so anschaue bezweifele ich hier und da schon ob sie wirklich als Repeater fungieren. Einer meiner 5 Osram Plugs zeigt komischerweise keine Signal Qualität an, schaltet aber ohne Probleme.

            Der Adapter läuft soweit von Anfang an auch ganz gut aber trotzdem schmeißt er regelmäßig diesen Fehler ins Log:

            zigbee.0	2019-12-03 11:37:28.493	error	(3313) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a06c058'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
            

            Zu meinem System:

            Debian 9.11 / JS-Controller 2.1.1
            SmartHomeServer System.jpg

            Und als Zigbee Stick einen CC2531 mit Firmware: Revision":20190608

            M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Moskito @Alligator last edited by

              @Alligator sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

              zigbee.0	2019-12-03 11:37:28.493	error	(3313) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a06c058'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
              

              Der ist nicht vollständig konfiguriert.
              Starte den Adapter mal durch, dann sollte er sich konfigurieren, oder Du mußt ihn nochmal anlernen...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @Alligator last edited by

                @Alligator sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                0x7cb03eaa0a06c058

                was ist das für en Gerät ??

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Moskito last edited by Moskito

                  @Asgothian @arteck @JungleFire
                  Ich hatte gestern Abend noch Erfolg mit dem neuen Adapter.
                  Hier Schritt für Schritt, wie ich den Upgrade durchgeführt habe, vielleicht hat noch jemand Probleme mi dem Upgrade...

                  1. Zigbee Adapter 0.11.5 stoppen
                  2. iobroker sichern und sheperd.db am besten extra sichern
                  3. USB Stick abziehen!
                  4. Adapter updaten ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman )
                  5. USB Stick stecken!
                  6. Neuen Zigbee Adapter starten!

                  Danach wurden die Geräte zwar in der Übersicht noch angezeigt, allerdings ohne Netzwerkadresse und sie waren auch nicht ansprechbar.
                  Ich habe dann jedes Gerät einzeln neu angelernt und nach jedem INNR SP 120 einen Restart des Adapters durchgeführt!
                  Warum?
                  Ganz einfach, erst nach einem Neustart des Adapters wurden die INNR konfiguriert, dies konnte man auch schön im Log verfolgen....

                  Die INNR SP 120 arbeiten jetzt wie gewohnt und zeigen auch die Leistung (Watt) an.
                  Die LUMI Sensoren funktionieren auch, aber das taten die auch mit den nicht funktionierenden INNR.

                  Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
                  Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....

                  Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Moskito last edited by

                    @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                    Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
                    Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....

                    Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.

                    A.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Moskito @Asgothian last edited by

                      @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                      @Moskito sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                      Was bei den INNR nicht funktioniert ist eine Abfrage der Hardware und Firmware Version. Dies hatte mit dem alten Adapter funktioniert.
                      Scheinbar ist hier der Aufruf jetzt anders, aber das schaue ich mir noch in den nächsten Tagen mal im Debug Modus an.....

                      Das funktioniert aktuell insgesamt nicht. An der Funktion wird noch gearbeitet.

                      A.

                      OK, danke für die Info!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @Moskito last edited by

                        @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Moskito @arteck last edited by

                          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                          @Moskito ja man kann es auch kompliziert machen...

                          Nein, Richtig!
                          Alles andere hatte ja nicht funktioniert....

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            wohlstandskind2711 last edited by wohlstandskind2711

                            Hi Leute, finde den Fehler einfach nicht, egal was ich mache, das kommt raus
                            2ee718ed-d1b9-47d2-b7d1-209fbe5062a2-image.png

                            Ich habe den alten Adapter gestoppt, Stick abgezogen, dann bei der Katze den neuen Adapter installiert.
                            Com-Port eingegeben.
                            5cb06067-9711-4f2c-9f16-8fd910173348-image.png
                            (fe57b805-4b8a-49e2-bd15-56187b54c68e-image.png
                            Stick dran, Instanz gestartet

                            Ich hatte im alten Adapter noch keine Geräte drin, der war also einfach nur installiert.

                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @wohlstandskind2711 last edited by

                              @wohlstandskind2711 Überprüf bitte ob:

                              • du unter /opt/iobroker/node_modules noch einen serial port installiert hast
                              • du unter /opt/iobroker/node_modules den zigbee_herdsman installiert hast.
                                Wenn eines von beidem stimmt, bitte die beiden Module entfernen, und dann den Adapter noch einmal installieren.

                              Dabei auf die Meldungen der Installation achten. ggf. hast du noch Rechtsprobleme bei der Installation.

                              A.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Siegfried Forum Testing last edited by

                                Hallo
                                Ich habe nun auch den CC2538 (vielen Dank @dimaiv)
                                Habe iobroker (auch wegen anderer Probleme) neu aufgesetzt und direkt den herdsman-Adapter installiert.
                                Die Ersten 20- Geräte gingen so schnell wie noch nie zum Anlernen (habe dabei mit den innr120 und den Ostram-Plugs begonnen). Abgesehen von dem Xiaomi-Wall-Switch, dem Danalock und dem Philips-Schalter RWL021 die ich einfach nicht von Anfang an nicht geschafft habe.
                                Weitere Geräte nun schaffe ich nicht mehr anzulernen
                                Bekomme immer wieder solche Meldungen:

                                zigbee.0	2019-12-05 22:06:43.846	info	(11431) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-05 22:03:02.544	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x00158d0002043bc4'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                zigbee.0	2019-12-05 22:02:51.179	error	(11431) Failed to execute LQI for '0x14b457fffe2a9a34'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                                zigbee.0	2019-12-05 22:02:42.668	info	(11431) Zigbee: allowing new devices to join.
                                

                                Die Geräte die Fehler geben ändern sich dabei.
                                Habe auch schon versucht System und Adapter neu zu starten und auch den Stick zu ziehen und wieder einzufügen.
                                Die schon eingebunden Geräte funktionieren dabei super.
                                Was kann ich noch versuchen?

                                Grüße

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  daniel_iobroker last edited by

                                  Ich habe diesen test Adapter auch schon ein paar Tage in Verwendung. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem das einbinden neuer Geräte ist jetzt sehr schnell geworden.
                                  Danke dafür.

                                  Ich habe nur mit einem Xiaomi Temperatursensor ein Problem. Eingelesen wird dieser sehr schnell. Es werden auch Temperaturwerte übermittelt. Aber nach ein paar Minuten verschwindet das Gerät in der Übersicht und auch die Datenpunkte in der iobroker Struktur sind weg.
                                  Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit der alten zigbee version mit diesem Sensor.
                                  Was kann ich da noch tun? Im log steht dazu leider nichts.

                                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by

                                    @daniel_iobroker wie der verschwindet ?

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      daniel_iobroker @arteck last edited by

                                      @arteck
                                      Ja das Gerät wird nicht mehr angezeigt und alle Datenpunkte zu diesem Gerät sind gelöscht.

                                      Hab das sicher schon 10 mal nachstellen können und es betraf immer das gleiche Gerät - also den gleichen Sensor.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer last edited by

                                        Es ist richtig, dass mit dem neuen Converter der Analyse Tab nicht mehr geht?
                                        Zum einen ändern sich die Befehle (Command) nicht mehr, jenachdem, was ich bei Command Type auswähle (früher hatte sich da die Command-Liste neugefüllt mit den jeweils passenden Befehlen) und egal, was ich an egal welches Gerät sende -> es kommt immer ein Timeout.

                                        Das ist schade, weil ich mir angewöhnt hatte darüber die Gruppen zu verwalten. Das "alle Gruppen überall löschen und dann neu hinzufügen", was der Adapter selber macht... dafür ist mein Netzwerk einfach zu instabil, da fallen ständig Geräte aus den Gruppen wieder raus.

                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • arteck
                                          arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by

                                          @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @arteck last edited by

                                            @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:

                                            @Garfonso ja kommt noch.. und die Info geht auch noch nicht..

                                            Info geht inzwischen, analyse tab noch nicht. Ist aber in Arbeit.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            914
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            87647
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo