NEWS
2 Werte addieren
-
@Negalein sagte in 2 Werte addieren:
Sehe ich das richtig, dass mit dem von @BBTown der Tageswert geschrieben wird?
Nein, tut es nicht, es nullt nur den Datenpunkt
Dafür bedarf es mehr@Negalein sagte in 2 Werte addieren:
Werde ich definitiv dann auch verwenden.
Deswegen ja meine Frage vorhin:
@Homoran sagte in 2 Werte addieren:
Du willst also NUR die aktuelle Erzeugung zur Sekunde x haben?
-
@Negalein Das hängt davon ab, was wann in deine beiden zu addierenden Datenpunkte geschrieben wird.... wenn diese Werte sich im Laufe des Tages kontinuierlich erhöhen, dann würde in meinem simplen Script sich die Gesamttagesproduktion im Laufe des Tages ebenfalls kontinuierlich erhöhen.
Wenn Deine Datenpunkte immer nur den Wert eines Zyklusses beinhalten, dann enthält auch mein Script nur die Summe eines Zyklusses und keine kummulierten Werte (dann macht es auch keinen Sinn diese Datenpunkte bei Tageswechsel wieder zurückzusetzen).Wenn die Datenpunkte - wie im ersten Fall beschrieben - sich über den Tag kontinuierlich erhöhen (Tagesleistung) Du aber immer nur den Wert eine Zyklusses sehen willst, dann muss dieser errechnet werden (Vergleich mit vorherigen Wert > Differenz berechnen)
-
Die beiden DP erhöhen sich nicht kontinuierlich.
Im Gegenteil. Die schwanken je nach Stromerzeugung. -
@Negalein dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
[Nachtrag]: Wie gesagt, falls DP3 nicht geschrieben wird, dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
-
@BBTown sagte in 2 Werte addieren:
dann sollte das hier ausreichen wenn Du zudem die Änderungen in eine Datenbank/History wegschreibst
Danke, probier ich morgen gleich aus!
-
@BBTown sagte in 2 Werte addieren:
dann versuche alternativ den "steuere" Baustein
Der steuere Baustein ist nicht für eigene Datenpunkte gedacht.
Der soll beim Setzen von Werten in Adapter-States genutzt werden. -
@Homoran ich setze den "aktualisiere" Baustein so selten ein, dass ich da unsicher bin.
Ich dachte immer der "aktualisere" wäre vor allem für Zahlen/Texte und der "steuere" für Zustände?!?! -
@BBTown
nein!
Der steuere schickt ACK=false und der aktualisiere schickt ACK=true.
Das ist dadurch zu erkennen, dass bei aktualisiere, der Wert nach der Änderung sofort von grün auf schwarz wechselt, bei steuere so lange auf rot bleibt, bis er vom Emfänger abgeholt wird und bestätigt -
@Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar
-
@BBTown sagte in 2 Werte addieren:
@Homoran was das für Auswirkungen hat, ist mir dabei nur nicht klar
Mir auch nur teilweise
Das offensichtliche (aber unbedeutende) ist, dass Werte in rot bleiben, wenn steuere benutzt wird, wo kein Adapter den Wert abholt, umsetzt und dann bestätigt.
Umgekehrt wird ein Adapter nie auf eine Änderung reagieren, die mit aktualisiere geschickt wurde. Das ACK-Flag ist bereits true und der Adapter sieht sich nicht genötigt da etwas zu tun.
Wo zu es noch wichtig ist sieht man (in der unglücklichen Übersetzung) im Trigger bei Blockly. Die Bezwichnung "anerkannt" bezieht sich auf diesen ACK(nowledge) Flag. Hier kann man also triggern, ob ein Adapter auch tatsächlich auf die Änderung reagiert hat.